1 总则 1.1 目的

为了加强XXXXXX220kV电容式电压互感器检修技术工作,确保220kV电容式电压互感器检修工作符合工艺质量和安全生产管理要求,并确保该工作全过程无不安全情况发生,确保220kV电容式电压互感器检修后能安全、可靠地运行。所有参加本检修项目的工作人员、质检人员,必须遵循本质量保证程序。 1.2 范围

本指导书适用于XXXXXX220kV电容式电压互感器的检修。 2 规范性引用文件(含验收标准等)

《电容式电压互感器》GB/T 4703—2007

《电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 148—2010 《带电设备红外诊断技术应用导则》DL/T 664—1999 《电力设备预防性试验规程》DL/T 596—1996

《电容式电压互感器运行维护说明书》山东泰开互感器厂 《220kV电容式电压互感器检修技术规程》XXXXXX 3 作业过程控制 3.1 作业准备 3.1.1 人员配备

序号 1 责检修工) 人员分工 工作负责人(专1 人数 资质要求 1、必须经过安全培训、技术培训且考试合格。 1、必须经过安全培训、技术培训且考试合格。 2、熟悉《电业安全工作规程》。 3、作业人员应具有一年以上的现场工作经验或经职业技能鉴定初级工以上。 1、备必要的电气相关理论知识。 2、熟悉《电业安全工作规程》。 3、熟悉作业现场电气设备接线情况和有关安全措施。 备注 工作组成员(检2 修工) 5 其他成员(辅助3 工或外委员工) 1 3.1.2工器具(安全工器具、作业工器具、安全防护用品、测量仪器等)

序号 1 类别 测量仪器 名 称 1000V兆欧表 规 格 备注 1台 - - 1

2500V兆欧表 介质损耗测试仪 温度计 湿度计 万用表 喷漆枪 电源盘 手 电 绝缘板 活扳手 活扳手 套筒扳手 梅花扳手 2 作业工器具 梅花扳手 梅花扳手 高空作业车 电工工具 梯 子 测试用绝缘导线 试验专用接地线 3 安全防护用品 安全带 12mm 16mm 19mm~22mm 17mm~19mm 24mm~27mm 1台 1套 1只 1只 1块 2把 1个 5把 若干 2把 2把 2套 2套 2套 2套 1台 2套 3架 1套 50米 6套 3.1.3消耗材料包括备品 序号 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 名 称 白 布 白塑料布 麻 绳 无水酒精 白凡士林 棉纱布 红色油漆 绿色油漆 黄色油漆 砂 纸 漆刷 规 格 单位 米 米 米 瓶 桶 公斤 桶 桶 桶 张 把 数量 100 300 50 15 3 8 1 1 1 30 5 备注 3.2 作业过程及风险预控

- -

2

序号 作业步骤或项目内容 风险描述 预制措施 1、工作负责人必须到现场核实安全措施。 2、防止走错间隔,认真核对设备双重名称并做好监护工作 3、防止高空坠落,高空作业时必须系好安全带做好安全防护 4、防止触电,与带电设备保持足够的安全距离 工作前未向工作班成员交代安全措施和注意事项;做好危险点分析。 1 拆除500kV互感器接头引线时,应使用升高车并系安全带。 2 引线拆除后,将引线用绝缘绳固定。 3 做好防碰撞措施。 4 注意升降机作业时与周围相邻带电设备的安全距离 5 升降机应可靠接地 防止升降机兜与其它设备距离太近,撞坏瓷套,梯子使用不可强压在避雷器瓷套上,防止折断 高空作业人员必须持证上岗,高空作业必须按照相关要求做好安全措施、系安全带。 高空作业人员必须持证上岗,高空作业必须按照相关要求做好安全措施、系安全带 对端子进行检查紧固时注意力度及工具的使用方法,避免用力过猛,造成人身设备伤害 1.进入试验现场必须戴好安全帽,确认被试设备已备注 1 做安全措施 工作负责人不到现场核实安全措施。 2 交代安全措施 工作前未向工作班成员交代安全措施,未作危险点分析。 1 高空坠落 2 瓷套损坏 3 拆除一次引线 4 清扫并检查电压互感器和分压电容器 瓷套表面 清扫作业时升降车与瓷套发生碰撞,损坏瓷套表面 高空作业人员未系安全带,无证作业,现场安全保护措施不到位 高空作业人员未系安全带,无证作业,现场安全保护措施不到位,人员伤亡 工具器使用不当导致设备损伤 5 金属部件和连接螺栓检查维护 6 检查接地端子 7 检查二次接线板 8 测量中间变压器和电容器极间的绝缘电阻 1.误触电 2.测试中测试人 - - 3

9 测量电容器低压端对地绝缘电阻 或其他人员误触电 3.兆欧表选择不当损坏被试设备 4.操作程序错误,损坏试验仪器 停电。 2.试验负责人应全面检查被试设备上确无人工作 3.要使用电压等级符合规程要求的兆欧表 4.被试相在测量前后充分.放电,测量时要先断开连接被试品的火线,然后停止兆欧表。 10 测量电容器各单元的电容量及tg? 1. 高压试验区不设安全围栏,会使非试验人员误入试验场地,造成触电 2. 加压时无人监护,升压过程不呼唱,可能会造成误加压或设备损坏,人员触电 1. 高压试验区应装设专 用遮栏或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并有专人监护,严禁非试验人员进入试验场地 2. 试验过程应派专人监护,升压时进行呼唱,试验人员在试验过程中注意力应高度集中,防止异常情况的发生。当出现异常情况时,应立即停止试验,查明原因后,方可继续试验 3. 放电时应采用专用绝缘工具,不得用手触碰放电导线 高处作业人员必须持证上 岗,高空作业必须按照相关要求做好安全措施、系安全带。检查工作必须细致,认真。为防止感应电,工作前先挂临时接地线。 11 连接一次导线及搭头检查 高处作业人员未系安全带,无证作业,现场安全保护措施不到位;检查不认真、不仔细。 3.3 关键点作业质量标准及异常处理对策(可图示) 序号 作业步骤或方法或项目 作业条件 关键工序参数或质量标准要求 主要异异常 常现象 对策 备注 1 做安全措施 确认安全措施已落实 1 确认充气、补气气室已经停电。 2 确认与充气、补气气室相邻的气室已经停电。 3 检查确认现场安全措施与工作票所列安全措施一致 4 上到高处工作时,工作人员须系保险带 5 作业人员正确、合理使用劳保用品,必要时应穿戴防毒面具、眼镜、专用工作服及乳胶手套 - - 4

6 检查现场安全措施与工作票所载内容是否有变动。 7 工作现场严格禁止吸烟和吃食品。工作间隙应勤洗手和人体外露部位,重视个人卫生。 8 检修现场所有固体废弃物应分类放置在工区下发的垃圾筒内。 1.确认 QS20511、QS20512、 QS20516开关断开,并挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。 2.确认QST205117、QST2051617、QST205167接地刀闸已合上。 结合实际对工作班成员进行安全思想教育;督促、监护工作人员遵守《电业安全工作规程》;向工作班成员交代工作任务和现场应注意的安全措施和危险点以及预控措施。 2 做安全措施 3 交代安全措施 4 拆除一次引线 W1 工作负责人: 一级验收人: 二级验收人: 点检员验收: 1. 拆卸的螺丝零件应妥善保管。 2. 线夹及导线无开裂发热迹象,导线无断股、散股现象。 3. 导线接触面平整。 5 W2 工作负责人: 清扫并检查一级验收电压互感器人: 和分压电容二级验收器 瓷套表面 人: 点检员验收: 小瓷套的检查 金属部件和连接螺栓检查维护 W3 工作负责人: 一级验收 1. 外部擦试清扫,做到外表无尘埃、无污垢、无渗漏油。 2. 瓷件无破损、裂缝、闪络痕迹,对于小面积瓷件损伤处,可用环氧树脂修补。 6 小瓷套表面清洁无脏物,瓷件完 好无破损,密封可靠,无渗漏油;导杆螺母紧固无松动。 1. 去除金属部件表面锈蚀,底层处理和上油漆; 2. 金属部件应无腐蚀、无污垢、无损伤; 7 - - 5

电厂220kV电容式电压互感器作业指导书

电厂220kV电容式电压互感器作业指导书1总则1.1目的为了加强XXXXXX220kV电容式电压互感器检修技术工作,确保220kV电容式电压互感器检修工作符合工艺质量和安全生产管理要求,并确保该工作全过程无不安全情况发生,确保220kV电容式电压互感器检修后能安全、可靠地运行。所有参加本检修项目的工作人员、质检人员,必须遵循本质量保证程
推荐度: