1 编制依据
⑴ 220KV送电线路工程施工承包合同。
⑵国家、地方和行业颁发的有关工程建设的法律、法规。 ⑶公司《管理手册、程序文件汇编》及各项工程管理制度。 ⑷类似工程的施工经验。 ⑸现场调查资料等。 2 工程概况与工程实施条件分析 2.1 工程概述
本工程线路长度为XXkm,新建线路起于**北侧出线构架东起#13、#14间隔,至于**220KV总降变东侧出线构架北起#1、#2间隔,导线为2×LGJ-400/35,地线1根为分流地线JLB40-120,另一根为OPGW。 (1)项目法人: (2)监理单位: (3)设计单位: (4)施工单位: (5)建设地点: (5)工期要求:
2.2 工程设计特点、工程量 2.2.1 地形地质
本线路所经地段地形平坦,河网及农田灌溉渠道密布,水塘较多,水系发育。
2.2.2 主要跨越
本线路跨越110kV电力线4条次,35kV电力线3条次,高速公路1条次,跨越等级公路1条次,跨越通航河流1处,房屋23处,具体跨越情况见下表。
主要交叉跨越
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.2.3 交通情况
本标段线路途经**经济开发区的7个村,若干小队。主要可利用的道路多为村间的机耕路,交通较为不便利。 2.2.4 气象条件
设计气象条件组合
项 目 气温(℃) 风速(m/s) 覆冰厚度(mm) 被交叉跨越物 380V/220V电力线 10kV电力线 35kV电力线 110kV电力线 高速公路 一般公路 通航河 河流、湖泊(水库) 通信线(三级及以下) 房屋 单位 处 处 处 处 处 处 处 处 处 处 数量 1 23
最高气温 最低气温 平均气温 最大风速 安 装 覆 冰 内过电压 外过电压 带电作业 覆 冰 40 -20 15 0 -10 -5 15 15 15 -5 0 0 0 30 10 10 15 10 10 10 40 0 0 0 0 0 导线5 地线10 0 0 0 5 年平均雷暴日数(d)
2.2.5 基础使用情况 基础型式:
根据地质条件,以直柱式基础的铁塔基础形式,部分受场地条件限制的塔位或大档距的跨越塔位,基础采用单桩悬臂灌注桩基础可减少土方工程量,减轻政策处理的难度。对于地质条件较差处,度数较大的转角塔,因其基础作用力较大,需设计为多桩承台基础。 为了满足上拔稳定的需求,基础埋深大较为有利,这样可已充分利用土体的重量,但在下压力的作用下,基础的埋深又不能太大,故基础埋深需要优化。根据本工程的实际情况,经计算比较,位于岗地和低丘的塔位,土质较好、易于开挖的基础埋深取1.0~1.5m,位于平地且土质较差、地下水位较高的基础埋深取1.5~2.0m。基础型式详见下表:
基础型式详细表
基础类型 基础型号 ZR01 直柱式基础 ZR02 GZZT201 GZZTB202 GZZTY203 GZZTB204 GZZTY205 GZZTB206 2 GZZTY207 单桩灌注桩基础 GZZTB208 GZZTY209 GZZTB210 GZZTY211 GZZTB212 1 GZZTY213 GZZG214 2 基数
GZZG215 GZZG216 GZZG217 GZZG218 GZZG219 GZZG220 GZZG221 CTZ0 承台灌注桩基础 CTZ1 基础材料
2 3 1 1 5 a)本工程的所有基础中的底板主筋及立柱主筋均采用HRB335级钢筋, 基础箍筋采用HPB235,地脚螺栓为35号和40Cr号钢,其质量标准符合规范要求。
b) 基础混凝土强度等级:基础保护帽采用C10级,开挖采用C20级,承台、灌注桩采用C25级,其质量标准应符合规范要求。 2.2.6 塔型
全线共设计了15种塔型,其中直线塔2种、直线转角塔3种、转角塔8种、终端塔2种。
220kv线路工程施工组织设计 - 图文