摘要:变频器在当今的工业生产中已经比较普及,他主要具有节能及保护设备等作用,配合工控自动化设施达到灵活控制,主要应用于风机和水泵电机。但实际运行中会出现各种各样的故障造成设备停机,影响生产生活,为了能尽快排除这些故障,让设备尽快恢复运行,因此在实际工作中总结分析一些常见故障和排除方法很有必要。 关键词:常见故障;经验对策 1、常见故障分类

1) 过流故障:过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已坏,需要更换变频器。

2) 过载故障:过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。

3) 欠压故障:说明变频器电源输入部分有问题,电源电压偏低,电源缺相、在同一系统中有大启动电流的负载启动,同一电网中其他地方有短路故障产生,有时变频器内部故障也会造成欠压现象,变频器故障代码报欠压,需检查后才可以运行。

4) 过电压故障:电源电压过高,制动力不足,中间回路直流电压过高、减速时间设定太短、电动机突然甩负载、负载惯性大、载波频率设定不合适等。

5)过热故障:负载过大、环境温度高、散热片吸附灰尘太多、冷却风扇工作不正常或散热片堵塞、变频器散热器内部故障。 2、故障判断和检测