(2)注意掌握天气情况,按方案做好冬施各项准备工作。
(3)冬期施工做好防滑措施,雪后、雨后及时清理脚手架及上人马道上的积雪和冻冰块;停工后有复工时外脚手架应全面检查合格后方可投入使用。
(4)加强用火管理,现场准备足够的消防器材,防止火灾的发生。 (5)不得以棉帽代替安全帽。
(6)各井口、洞口等加设防护,做好防护工作。
(7)保温材料符合环保及消防(阻燃)要求,设专人负责,妥善保管。 3.5冬施的环境保护措施
⑴ 及时清扫散落在地的砼,并倾倒入垃圾池。
⑵ 泄完混凝土的罐车应用水进行清洗,污水经现场的沉定池 沉定后再排入下水道,以防混凝土残渣堵塞管道。
⑶ 电焊焊渣为废铁,应有由专人收集,倾倒入指定的地方。 ⑷ 废弃焊条含有害化学物质,不得随意抛弃,由电焊工负责收集,交由焊条厂家进行统一处理。
⑸ 废弃的塑料薄膜,聚苯保温板等为不可降解材料,应集中堆放处理;用完后的阻燃草垫须整齐堆码在指定地方,严禁烟火;散落的草屑及时进行清扫。 3.6冬施混凝土的热工计算
设混凝土的出车温度(从混凝土罐车中出来时的温度)为T1=15℃,室外环境温度Ta=-8℃
(1) 混凝土拌合物经运输到浇筑时的温度
T2=T1-(at1+0.032n)(T1-Ta)
式中:t1——混凝土拌合物自运输到浇筑时的时间(h),取0.2;
n——混凝土拌合物动转次数,取1; Ta——混凝土拌合物运输时环境温度(°C); α——温度损失系数(h-1) ,取0.1;
因此 T2=15-(0.25×0.2+0.032×1)×(15+8)=13.1 ℃ (2) 混凝土因钢筋、模板吸热后的温度
T3=(CcmcT2+CfmfTf+CsmsTs)/(Ccmc+Cfmf+Csms) 式中:
T3——考虑模板钢筋吸热影响,混凝土成型完成时的温度(°C); Cc——混凝土的比热容(kJ/kg*K),取1KJ/ kg*K; Cf——模板的比热容(kJ/kg*K),取1.63 kJ/kg*K; Cs——钢筋的比热容(kJ/kg*K),取0.48 kJ/kg*K; mc——每m混凝土的重量(kg),取2400kg;
mf——每m混凝土相接触的模板重量(kg),取60kg; ms——每m混凝土相接触的钢筋重量(kg),取450kg; Tf——模板的温度,取环境温度(-8°C);
333
Ts——钢筋的温度, 取环境温度(-8°C)
则 T3 = 10.7°C
(3) 蓄热材料采用5 cm厚的阻燃草帘被,覆盖养护7天,养护
期间平均温度计算如下: Tm=1/(Vcet)*[φ*е
-Vce*t
-(η/θ)*е
-θ*Vce*t
+η/θ-φ]+Tm,a
Tm,a= -8, Cc=1, p=2400, Mce=340, ω=1.3, Vce=0.013, Qce=330, M=A/V=5, K=6
θ=ω×K×M/ (Vce×Cc×Pc)
φ=( Vce ×θce× Mce)/ (Vce×Cce×Pc-ω×k×M) η=T0- Tm,a+φ
Vce ——水泥水化热速度(h-1),取0.013
Qce ——水化热积累的最终放热量(KJ/Kg), 取330 Pc ——砼的质量密度(Kg/m3), 取2400 ω ——透风系数, 取1.3
K ——保温材料的总传热系数, 取6 M ——表面系数, 取6 。
因此 θ=1.25 , φ=-187 , η=-168.3则Tm = 10.68°C 得平均温度10.68°C,养护7天,强度44% > 30%,满足要求。 4. 雨季施工
4.1 雨季施工的施工部署 4.1.1 雨期施工原则
为确保工程质量,搞好安全生产,保证各项计划指标的完成,必须从思想上、组织上、措施上、物资上尽早做好充分准备,以保证汛期施工有备无患。根据本工程所处的地理位置、工期要求,并结合工程的实际情况和特点,雨期施工的原则为:防排结合、以排为主、不积水、不倒灌,确保基坑、边坡稳定,道路不塌陷泥泞。 4.1.2 雨期防汛领导小组
为确保工程雨期施工的顺利进行,认真落实雨期施工措施,按期保质保量完成施工任务,项目部成立雨期防汛领导小组。 4.2 雨季施工的施工准备 4.2.1技术准备
⑴ 认真查阅施工图纸和规范,找出要施工的分项工程的雨期施工方法和安全质量重点,并制定相应的防护措施,做到雨期施工重点突出、心中有数。
⑵ 组织项目部人员学习雨期施工方案,使其了解雨期施工的特点、做法和安排。对劳务队人员进行安全和技术交底,防止发生电击、高空坠落及淹亡事件的发生。 4.2.2 现场准备
⑴ 对施工现场的临时设施进行全面检查,检查库房是否漏雨,各种施工机具是否盖好垫高。对检查出现的问题落实专人处理好。 ⑵ 对施工现场的排水设施进行全面检查,该疏通的疏通,该完善的
完善,确保施工现场雨水有组织排放和道路的畅通无阻。
⑶ 对施工现场的防雷设施及临时用电线路和设施进行全面检查,确保电缆没有拖地,各种用电设备接地、接零保护良好,漏电保护装置齐全有效。 4.3.3 材料机具准备
提前准备好塑料薄膜、雨衣、雨鞋、绝缘手套、水泵、水管等雨施必备物资。
4.3 雨季施工的主要技术措施 4.3.1 土方工程
⑴ 挖土应按施工方案规定的路线、顺序和底部各层标高开挖,严禁超挖。
⑵ 行使道路应采取防滑措施,保证施工安全,并在大暴雨时停止开挖基坑。
⑶ 沿基坑底部四周开挖集水坑和排水沟,内置潜水泵排水。 ⑷ 雨天施工的工作面不应过大,应逐段、逐片分期完成,基础挖到标高时,应及时验槽并浇筑垫层。 4.3.2 钢筋工程
⑴ 钢筋场地应平整,排水畅通,不得有大面积积水现象,用垫木将钢筋架起25cm,避免因雨水浸泡而锈蚀。
⑵ 钢筋加工场地上方应搭设雨篷,并在大雨天气停止加工;加工好的成品、半成品雨天应用塑料布进行覆盖,防止锈蚀;对于施工作业面上的钢筋,一旦锈蚀,立即按要求除锈。
冬雨季施工方案(1)



