变压器损耗估算315kVA
项目新上S13-315/10/0.4变压器1台。由变压器型号查得下列参数:
表*-*-* 变压器参数表
容量 315 空载损耗PO (KW) 0.48 负载损耗PK (KW) 3.65 空载电流 (%) 0.3 短路阻抗 (%) 4.0 有功功率损耗:
△P= P0+β2PK=0.48+0.772×3.65=2.64kW 变压器空载时的无功功率损耗: Q0= I0SN×10-2 =0.3×315×10-2=0.95kVar 变压器额定负载时的无功功率: Qk = UKSN×10-2=4.0×315×10-2=12.6 kVar 变压器总的无功功率:
△Q= Q0+β2 Qk =0.95+0.772×12.6=8.42 kVar 变压器综合有功功率损耗:
△PZ=△P+KQ△Q =2.64+0.1×8.42=3.48kW
注:KQ为无功经济当量,取0.1;β为负载系数,取0.77。 变压器年工作日为365天,每天24小时,则变压器全年投入运行小时数T=8760h。1台S13-315/10变压器的年电能损耗为:3.48×8760×1=3.05万kWh
变压器损耗估算100kVA
项目新上S13-100/10/0.4变压器1台。由变压器型号查得下列参数:
表4-2-2 变压器参数表 容量 100 空载损耗PO (KW) 0.2 负载损耗PK (KW) 1.5 空载电流 (%) 0.3 短路阻抗 (%) 4.00 有功功率损耗:
△P= P0+β2PK=0.2+0.772×1.5=1.09kW 变压器空载时的无功功率损耗: Q0= I0SN×10-2 =0.3×100×10-2=0.3kVar 变压器额定负载时的无功功率: Qk = UKSN×10-2=4.0×100×10-2=4.00 kVar 变压器总的无功功率:
△Q= Q0+β2 Qk =0.3+0.772×4.00=2.67 kVar 变压器综合有功功率损耗:
△PZ=△P+KQ△Q =1.09+0.1×2.67=1.36kW
注:KQ为无功经济当量,取0.1;β为负载系数,取0.77。 变压器年工作日为365天,每天24小时,则变压器全年投入运行小时数T=8760h。1台S13-100/10变压器的年电能损耗为:1.36×8760×1=1.19万kWh
变压器损耗估算1000kVA
项目新上S13-1000/10/0.4变压器1台。由变压器型号查得下列参数:
表11-2-2 变压器参数表
空载损耗PO 容量 (KW) 1000 1.18 (KW) 10.3 (%) 0.3 (%) 4.00 负载损耗PK 空载电流 短路阻抗 有功功率损耗:
△P= P0+β2PK=1.18+0.772×10.3=7.29kW 变压器空载时的无功功率损耗: Q0= I0SN×10-2 =0.3×1000×10-2=3kVar 变压器额定负载时的无功功率:
Qk = UKSN×10-2=4.0×1000×10-2=40.00 kVar 变压器总的无功功率:
△Q= Q0+β2 Qk =3+0.772×40.00=26.72 kVar 变压器综合有功功率损耗:
△PZ=△P+KQ△Q =7.29+0.1×26.72=9.96kW
注:KQ为无功经济当量,取0.1;β为负载系数,取0.77。 年工作日为365天,每天24小时,则变压器全年投入运行小时数T=8760h。1台S13-1000/10变压器的年电能损耗为:9.96×8760×1=8.72万kWh
变压器损耗估算250kVA
项目新上S13-250/10/0.4变压器1台。由变压器型号查得下列参
数:
表4-2-2 变压器参数表
负载损耗空载损耗PO 容量 (kW) (kW) 250 0.28 3.05 0.36 4 PK (%) (%) 空载电流 短路阻抗 有功功率损耗:
△P= P0+β2PK=0.28+0.772×4.3=2.83kW 变压器空载时的无功功率损耗: Q0= I0SN×10-2 =0.36×250×10-2=0.9kVar 变压器额定负载时的无功功率: Qk = UKSN×10-2=4×250×10-2=10kVar 变压器总的无功功率:
△Q= Q0+β2 Qk =0.9+0.772×10=6.83 kVar 变压器综合有功功率损耗:
△PZ=△P+KQ△Q =2.83+0.1×6.83=3.51kW
注:KQ为无功经济当量,取0.1;β为负载系数,取0.77。 变压器年工作日为365天,每天24小时,则变压器全年投入运行小时数T=8760h。1台S13-250/10变压器的年电能损耗为:
3.51×8760×1=3.07万kWh 变压器损耗估算800kVA
项目新上S13-800/10/0.4变压器1台。由变压器型号查得下列参数:
表4-2 变压器参数表
容量 空载损耗PO (kW) 800kVA 0.98 负载损耗PK (kW) 7.5 空载电流 (%) 0.19 短路阻抗 (%) 4.50 有功功率损耗:
△P= P0+β2PK=0.98+0.702×7.5=4.66kW 变压器空载时的无功功率损耗: Q0= I0SN×10-2 =0.19×800×10-2=1.52Kvar 变压器额定负载时的无功功率: Qk = UKSN×10-2=4.50×800×10-2=36.00kvar 变压器总的无功功率:
△Q= Q0+β2 Qk =1.52+0.702×36.00=19.16kvar 变压器综合有功功率损耗:
△PZ=△P+KQ△Q =4.66+0.1×19.16=6.58kW
注:KQ为无功经济当量,取0.1;β为负载系数,取0.70。 年工作日为365天,每天24小时,则变压器全年投入运行小时数T=8760h。1台S13-M-800变压器的年电能损耗为:6.58×8760×1=5.76万kW.h
变压器损耗估算400kVA
项目新上S13-400/10/0.4变压器1台。由变压器型号查得下列参数:
表4-2-2 变压器参数表 容量 空载损耗PO (KW) 负载损耗PK (KW) 空载电流 (%) 短路阻抗 (%)