4、抗压密封剂 ①简介

抗压密封剂防水材料为复合粉状材料,经有关部门鉴定,并列为重大科技成果推广计划。产品无毒、无味、无污染、不腐蚀,通过建筑材料工业环境监测中心检测符合GB5750-85生活饮用水标准。与水搅拌均匀之后即可施工。该产品具有很强的粘结力和抗渗性能,在防水层形成之后可达到永久的防水效果,可适用于大面积施工,而不龟裂、不空鼓。

②适用范围

a、地下混凝土结构、建筑物内外墙和厕、浴、卫生间的防水、抗渗工程; b、蓄水池、室内外游泳池和各种水工构筑物的防水抗渗工程; c、地下隧道、人防工程、煤矿竖井和水库大坝等抗渗工程; d、已有各类建筑物、构筑物和各种渗漏现象的修补。 ③主要性能

a、拌合物和易性好易于施工; b、粘接性能强,易于形成粘接层;

c、适用性能好、产品可与新旧混凝土、砂浆、砖石和金属面层紧密粘贴; d、防水层只需简单的保湿养护即可交用。 ④施工工艺

a、清理基层:防水层施工前要将工作面内的空鼓、疏松、残灰、起皮,浮尘、油污彻底清理冲洗干净。 b、拌料:将抗压密封剂与清水按4:1的配比混合并搅拌均匀,静置分种,然而再搅拌一次,即可投

入使用。

c、施抹:将拌制好的浆料均匀地抹到渗漏的部位,厚度为2.5~3mm施工抹面应基本平整。 d、水化:浆料施抹到渗漏表面后迅速产生水化反应,形成第一道防水抗渗层,水化时间不小于6h。

e、第二次施抹后6h,防水层表面具有一定强度即进行第二次施抹,最终的施抹层总厚度与墙面找平

即可,表面应平整。

⑤主要技术指标

检测项目 《无机防水堵漏材料》 国家建材行业标准送审稿要求 检测结果

凝结时间 初凝≥10min,终凝≤360 min 初凝≥48min,终凝≤64 min 抗折强度 ≥3MPa 7.9 MPa 抗压强度 ≥13MPa 3.9 MPa 粘结强度≥1.4MPa 2.03MPa

抗渗强度(7d) 涂层≥0.4MPa; 砂浆≥1.5MPa 涂层1.4MPa; 砂浆3.0MPa 标准稠度 21.8% ⑥施工要求

a、施工时环境温度不低于0℃;

b、防水粉料应现用现拌,拌合好的浆料应在30min内用完,以防硬化; c、粉料运至施工现场,切忌雨淋、受潮,存放在干燥通风处以防硬化 ⑦产品包装

抗压密封剂产品包装为:2kg、5kg、25kg三种规格的防潮袋装或塑料桶装。

八、主要防水堵漏设备

1、注浆堵漏机(注浆泵) 2、冲击钻(变速或二档速度) 3、电锤(日本产) 4、射钉枪

5、汽油喷灯(2.5kg级) 6、嵌缝枪600ml(英国产) 7、切割机 8、五金小工具若干 9、配电设备 10、空压机

九、防水堵漏材料参考用量

(一)伸缩缝渗漏堵漏材料用量

1、注浆堵漏王20kg/m 2、双组份聚硫密封剂22kg/m 3、快速堵漏剂(液体)18kg/m 4、抗压密封剂53kg/m 5、PE泡沫条2m/m

6、其它材料若干

(二)裂缝渗漏堵漏材料用量

1、注浆堵漏王6kg/m 2、双组份聚硫密封剂3kg/m 3、快速堵漏剂(液体)4kg/m 4、抗压密封剂5kg/m 5、PE泡沫条2m/m 6、其它材料若干

(三)大面积渗漏堵漏材料用量

1、注浆堵漏王12kg/m 2、快速堵漏剂(液体)8kg/m 3、抗压密封剂10kg/m 4、其它材料若干

十、防水堵漏施工费用计算

1、伸缩缝防水堵漏4800元/m×150m=720000元 2、裂缝防水堵漏900元/m×310m=279000元 3、大面积渗漏堵漏1400元/m2×47m2=65800元

4、孔洞、点漏、穿墙管件防水堵漏500元/处×51处=25500元

5、集水井防水堵漏3个×4800元/个=14400元 6、其它渗漏堵漏面议

防水堵漏费用合计为1104700元,即110万元