好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

五防系统的应用技术研究及优化

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

二〇一七年度申报专业技术职务任职资格

评审答辩论文

题 目:“五防”系统的应用技术研究及优化 作者姓名: 穆晓林

单 位: 中核四〇四有限公司生产技术处 申报职称: 工程师 专 业: 电 气

二〇一七年六月

“五防”系统的应用技术研究及优化

穆晓林

中核四〇四有限公司生产机动处 甘肃 兰州 732850

摘要:电力系统运行过程中,安全事故经常发生,微机“五防”系统的应用,能够对电力运行设备实时监测,并通过有效的系统闭锁,通过预先确认的逻辑关系,对电力系统的操作进行安全判断,结合公司电力系统现状,对“五防”系统进行相应优化设计,可以有效避免人为误操作,提高系统的运行可靠性和自动化水平,提高供电安全稳定水平。 关键词:“五防”系统;安全稳定;应用;技术研究;优化

“五防”通常是指对高压电气设备应具备五种防误功能的简称,是电力安全的重要措施之一,包括:防止误分、合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(接地开关);防止带地线送电;防止误入带电间隔。电力系统的电气操作都需要一定的操作程序,每一个操作步骤都是固定的而且不可跳跃的,为了防止运行人员、检修人员和其他的人员因为操作不当而引起不必要的事故,而采取的一种积极措施。

703变电站自建成后运行40余年,为配合公司变电所无人值守,于2008年进行改造,目前已运行近10年,该变电站肩负着退役反应堆的用电负荷供电任务,其安全稳定水平直接关系到整个地区的安全问题。改造后投运以来的运行过程中,设备和系统的稳定性差等问题日益突出,存在较大的安全隐患,影响着电网的安全稳定运行。

本文根据当今电网自动化应用技术的成果和计算机、通信及自动控制等各方面的最新技术,并结合703变电站及今后电站综合自动化的发展方向,进行了微机“五防”系统的优化研究、设计。在满足变

电站要求的基础上,提高变电站监控和运行管理的自动化水平,确保变电站安全可靠的运行,提高变电站经济效益。

1 变电站操作现状及存在问题

1.1 现状

1.1.1 703变电站为一座6kV开关站,包括户内配电设备和6kV户内高压开关设备。6kV采用单母线分段,6kV配电设备采用户内KYN28手车式6kV高压开关柜。6kV系统共有3路电源进线,分别引自106集控站614开关、623开关和大唐803电厂671/2开关,6kV配电系统为单母线分段系统,主高Ⅰ段和Ⅱ段母线之间用断路器联络,主高Ⅲ段母线与主高Ⅰ段和Ⅱ段母线无联络开关,正常运行状态为主高I段、Ⅱ段电源互为备自投,主高Ⅲ段电源独立运行。电气系统图见图1。

图1 703变电站系统图

1.1.2 调度指令操作方式为:操作人员接到进线开关、母联开关、推车开关、出线开关等电气操作指令后,人工复核指令,指令无问题则按照指令进行操作,操作后向指令下达人反馈。操作过程为人工执行,

五防系统的应用技术研究及优化