2024年从资资格考试《消防安全技术综合能力》模拟
卷
考试须知:
1、考试时间:180分钟。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
5、答案与解析在最后。 姓名:___________ 考号:___________
一、单选题(共70题)
1.某仓库内存放润滑油1000L,乙醇汽油50L,水泥2吨,该仓库的火灾危险性属于( )。
A.甲类 B.乙类 C.丙类 D.戊类
2.在气体灭火系统中,高压储存装置的贮存容器必须固定在支架上,支架与建筑构件固定,要牢固可靠,并做防腐处理;操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m,且不小于贮存容器外径的( )倍。
A.1.0 B.1.2 C.1.5 D.1.8
3.某商业中心为坡屋面,室外设计地面标高为-0.2m,建筑首层室内地面标高为±0.00m,
第1页
室外设计地面至坡屋面檐口和屋脊的高度分别为24.6m、25.4m,该公共建筑的高度为( )m。
A.24.8 B.25.4 C.25.2 D.25
4.下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是( )。
A.建筑面积为1000㎡的单层转炉厂房 B.建筑面积为500㎡氨压缩机房 C.蒸发量为5t/h的燃煤锅炉房
D.建筑面积为500㎡的地上2层植物油加工厂的精炼部位
5.某存放国家级重要档案的建筑,建筑高度为26m,已按现行相关国家工程建设消防技术标准的有关规定设置了消防设施,下列关于其内部装修材料燃烧性能的说法正确的是( )。
A.所有部位均可降一级 B.除顶棚外,其他部位可降一级 C.顶棚降一级,其他部位不限 D.所有部位均不应降级
6.某甲酚厂房因受场地限制,办公室与厂房贴邻建造,下列选项中,错误的是( )。
A.办公室的耐火等级不应低于二级
B.办公室与厂房区域相通的门应采用甲级防火门
C.办公室与厂房之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙 D.办公室应设置独立的安全出口
7.下列关于有爆炸危险的厂房的总体布局说法中,错误的是( )。
A.有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置
B.分控制室宜独立设置,当贴邻厂房外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔
第1页
C.净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房内靠外墙一侧 D.有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置
8.工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为。对造成这种后果的主管人员和其他直接责任人员,后果特别严重的应处( )有期徒刑。
A.三年以下 B.三年以上七年以下 C.五年以下 D.五年以上十年以下
9.下列有关消防供水设施、设备安装要求的说法中,不正确的是( )。
A.消防水泵在安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距 B.地下式消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖地面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径
C.气压水罐宜有有效水容积指示器 D.稳压泵的吸水管上应设置暗杆闸阀
10.消防车道是指供消防车灭火通行时的道路,下列场所应设置环形车道的是( )。
A.座位数为3000个的单层体育馆 B.占地面积1500㎡的植物油仓库 C.占地面积2500㎡的单层植物油精炼厂房 D.建筑高度为54m的公共建筑
11.消防机构对下列场所进行消防安全检查,检查结果中符合规范要求的是( )。
A.某办公室设置在三级耐火等级建筑的第五层 B.某商店设置在三级耐火等级建筑的第三层 C.某儿童游乐厅设置在三级耐火等级建筑的第四层 D.某学校食堂设置在四级耐火等级建筑的第二层
12.某服装加工厂房,二级耐火等级,地上3层,地下1层,层高6.2m,室内净空高为6.0m,
第1页
每层建筑面积6000㎡,按照国家规定设有相应的消防设施,消防机构对该厂房进行防火检查,结果如下,其中不符合现行国家技术标准的是( )。
A.厂房地上每层划分为1个防火分区
B.地上三层防火分区之间采用采用耐火极限为3.0h的防火墙分隔 C.厂房地下部分划分为4个防烟分区
D.厂房首层因运输需要,防火分区之间采用采用耐火极限为3.0h的防火卷帘分隔 13.某建筑高度为16.5m的多层商场,耐火等级为二级,与建筑高度为55m酒店裙房之间的防火间距不应小于( )m。
A.9 B.13 C.7 D.6
14.消防安全管理的对象主要有六个方面,其中消防安全管理活动的工作任务、职责和指标指的是( )。
A.时间 B.物 C.财 D.事务
15.某公共建筑设有8台火灾报警控制器,在竣工验收时,应抽取( )台进行功能检验。
A.5 B.8 C.10 D.6
16.消防技术服务机构应当取得相应的( )证书,依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。
A.消防
第1页
B.资格 C.资质 D.等级
17.对应急照明控制器进行检测时,应急照明控制器应有主、备用电源的工作状态指示,并能实现主、备用电源的自动转换。且备用电源应能保证应急照明控制器正常工作( )h。
A.1 B.5 C.3 D.6
18.一级耐火等级的高层金属制品抛光厂房与二级耐火等级的高层民用建筑的防火间距不宜小于( )m。
A.60 B.50 C.40 D.30
19.对某建筑设置的消防水池进行检查,下列检查结果中可以判定不符合相关规定的是( )。
A.消防水池进水管管径为DN125
B.消防水池的取水口与水泵房之间的距离为10m
C.消防水池设置有溢流水管和排水设施,并采用间接排水 D.供消防车取水的消防水池取水口高度为8.0m
20.某单层地下建材仓库,建筑面积为480㎡,储存有壁纸,岩棉吸声板等,按规范要求配置消防设施,该地下建材仓库至少应划分为( )个防火分区。
A.1 B.2 C.3
第1页