电气安全技术检测报告

导线连接、导线与设备或器具连接:

序号 检测内容 实测结果 检测评定 备注 1 导线连接 导线接头应设在盒(箱)或器具内,在多尘与潮1) 湿场所应彩用密封式盒(箱);盒(箱)得配件应齐全,并固定可靠。 2) 铜铝导线连接处,应采用铜铝过渡措施。 3) 4) 在配线得分支连接处,干线不应受到支线得横向拉力。 绝缘导线连接处,应包扎绝缘,其绝缘水平不应低于导线本身得绝缘等级。 符合 √ 符合 符合 符合 √ √ √ 2、 导线与设备或器具连接 1) 截面为10mm及以下得单股铜芯线可直接与设备或器具得端子连接。 截面为2、5 mm得多股铜芯线芯应先拧紧搪锡或2) 压接端子后再与设备或器具得端子连接。 截面大于2、5 mm及以下得多股铜芯线得终端,3) 除设备自带插接式端子外,应焊接或压接端子后再与设备名器具得端子连接。 4) 接线端子压接导线不得多于两根。 导线接头、导线或设备或器具得接线端子测温,5) 其最高允许温度应符合表9与表4得规定。 探测导线接头,导线与设备或器具得接线端子无打火放电现象。 7) 测量相线电流、中性线电流与PE线异常电流,测量结果应符合5、5、2得要求。 222符合 √ 符合 √ 符合 √ 符合 √ 6) 符合 √ 长岭县供电有限公司

电气安全技术检测报告

照明装置:

序号 检测内容 基本规定 1)照明灯具(含镇流器)不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。当灯具得高温部位靠近除不燃性(A级)以外得装修材料时,应采取隔热(如用玻璃丝、石膏板、石棉板等加以隔热防护)、散热(如在灯具上增加散热空隙或加强顶棚内通风降温,与可燃物保持一定距离)等防火保护措施。灯饰所用材料得燃烧性等级不应低于难燃性(BI级)等级。 2)嵌入式灯具、贴顶灯具以及光檐(槽灯)照明,当采用卤钨灯以及单灯功率超过100w得白炽灯时,灯具(或灯)引入线应选用105-250耐热绝缘电线。 3)库房内照明灯具下方不应堆放物品,其重直下方与储存物品水平间距不应小于0、5米,不应设置移动式照明灯具。 4)聚光灯、回光灯、炭精灯不应安装在可燃基座上,灯头得尾线应用耐高温线或瓷套管保护。配线接点必须设在金属接线盒内。 5)照明灯具及其附件应无异常高温与火花放电现象。 6)碘钨灯、卤钨灯、60W以上得白炽灯等高温照明灯具不应在库房内装设。 7)日光灯镇流器线圈得最高允许温度不超过约定tw如没有标注tw值时,其最高允许温度不应超过(内有衬纸)95℃与(内无衬纸)85℃。电容器外壳得最高允许温度不应超过tc值,如没有标注 tc值时,其最高允许温度不应过50℃。 实测结果 符合 检测评定 √ 备注 1 符合 √ 符合 符合 √ √ 长岭县供电有限公司

电气安全技术检测报告

照明装置: 序号 检测内容 实测结果 检测评定 备注 2 照明灯具得安装 1) 照明灯具上所装得灯泡,不应超过灯具得额定功率。 2) 灯具各部件应无松动、脱落与损环。 3) 照明灯具与可燃物之间得距离应符合下列规定: 1)普通灯具不应小于0、3m; 2)高温灯具(聚光灯、碘钨灯等)不应小于0、5m。 3)影剧院、礼堂用得面光灯、耳光灯泡表面不应小于0、5m; 4)容量为100-500W得灯具不应小于0、5m; 5)容量为500-2000W得灯具不应小于0、7m; 6)容量为2000W以上得灯具不应小于1、2m当距离不够时,应采取隔热、散热措施。 4 行灯变压器与所有移动式灯具外壳得保护接地线(PE线)应牢固可靠。 符合 符合 符合 √ √ √ 3 霓虹灯得安装 灯管应采用专用得绝缘支架固定,且必须牢固可1) 靠。固定后得灯管与建筑物、构筑物表面得最小距离不宜小于20mm。 2) 霓虹灯专用变压器得二次导线与建筑物、构筑物表面得距离不应小于20mm。 霓虹灯高压导线应采用高压绝缘线;高压导线相互3) 间、高压导线与敷设面之间得距离均不应小于50mm。 长岭县供电有限公司

电气安全技术检测报告

一、综合结论:

经检测,该项目已安装到位得电气设施符合使用条件。

二、用户须知

1,敬请贵单位报经有关部门验收合格后方可投入使用; 2,专业人员定期巡查、维护,及时发现并消除电气火灾隐患。 3,加强对用电设施得监控与维护管理,确保用电安全。

(备注:本报告为即时检测报告,仅对检测时得环境条件与负荷运行状态下检测结果有效。当今后得环境条件与用电情况发生变化时,本报告得检测数据及结论将不再有效。)

2015长岭县供电有限公司