长电检:2015-25

电气安全检测报告

受检单位:长岭县圣亚商都有限公司 项目名称:长岭县圣亚商都有限公司

长岭县供电有限公司 检测报告注意事项

1、检测报告无“检测报告专用章、检测单位公章”无效。 2、检测报告无主检人或检测员、审核人、审批人签字(章)无效。 3、检测报告涂改、复印无效。

4、检测报告对实际检测项目(当时检测工作状态)负责。 5、对检测报告有异议,应于收到报告之日起十五日内向本公司提

出。

6、检测报告共 11页。

电气安全技术检测报告

申检单位 长岭县圣亚商都有限公司 项目名称 长岭县圣亚商都有限公司 施工单位 长岭县鑫源房地产有限公司 建筑面积 7126、35m2 报告编号 项目地址 长电检字2015-25号 岭城东路与东关南街 申请编号 依据标准 ANKEJ/2015 DB51/325-2000 使用 低压配电箱(柜):室内低压配电线路、检测状态 检测项目 室内配线、导线与设备或器具连接、照明装置 环境温度 21℃ 检测日期 2015年1月24日 报告日期 2015年1月25日 项 目 概 况 圣亚商都项目,建筑面积约:7126、35m2。 检 测 内 容 实测线路敷设: 5处; 实测漏电保护器: 5个; 实测线路接头: 8处; 实测开关: 10个; (接地电阻以防雷测试报告为准;本检测不含送变电设施。) 批准人: 审核人: 主检人:

电气安全技术检测报告

低压配电箱(柜):

序号 检测内容 配电箱(盘)与开关箱 1)配电箱(盘)与开关箱得近旁,不应堆放实测结果 符合 检测评定 √ 备注 1、 可燃物。 2)配电箱(盘)与开关箱内得导线应绝缘良好,排列整齐,固定牢固,导线端头应用螺栓压接,并应有防松装置。 3)配电箱(盘)与开关箱内安装得接触器、刀开关等电气设备,应动作灵活,接触良好可靠,触头没有烧蚀现象。 3)熔断器不应随意用金属丝代替熔丝。更换熔体时,不应采用不合规格得熔体代替。 4)熔体应有保护罩,管型熔断器不应无管使用,有填充材料得熔断器不应改装使用。 符合 √ 符合 √ 符合 √ 5)配电箱(盘)应采用不燃材料制作。 6)照明配电箱(盘)内,对TN-S系统,应分别设置中性线(N线)与保护地线(PE线)汇 流排中性线与保护地线应分别接在各自得汇 流排上,不应绞线并应有编号。 7)低压断路器,低压隔离开关,刀开关、熔 断器组合电器、防火用漏电保护器等得各接线 端子得最高允许温度应符合表4得规定。 8)低压断路器得各相电流、中性线电流与PE线应无异常电流。 9)测量各接线端子连接线上得相线电流、中 性线电流以与PE线异常电流,应符合5、5、2 得要求。 符合 √ 符合 √ 符合 √ 长岭县供电有限公司

电气安全技术检测报告

室内低压配电线路: 序号 检测内容 实测结果 检测评定 备注 1、 室内配线应采用额定电压不低于0、45/0、75KV得绝缘导线,室内电缆配线应采用额定电压不低于0、6/1、0KV得电力电缆。 2、 每个分支路绝缘导线相线间与相线对地得绝缘电阻值不应小于0、5MΩ 3、 根据绝缘导线敷设方式与机械强度得要求,绝缘导线芯线最小截面应符合表7得规定。 符合 √ 符合 符合 √ √ 4、 在三相四线或二相三线配电线路中,N线或PEN线截面应符合以下规定。 1)当用电负荷大部分为单相负荷或三相电流严重不平衡时,其N线或PEN线截面不宜小于相线截面; 2)以气体放电为主要负荷得回路中,其N线截面不应小于相线截面; 3)给可控硅调光或计算机供电得三相四线或二相三线配电线路,其N线或PEN线截面不应小于相线截面得两倍。 5、 线路水平敷设时,距地面高度不应低于2、5m;垂直敷设时不应低于1、8m。个别垂直段落低于1、8m时,应穿管或采取其她保护措施。 6、 各种配线与管道接近敷设时,其最小距离应符合表8得规定。 7、 腐蚀性场所配线,应采用全塑制品,所有接头应密封。 8、 明配线路,导线与导线、导线与其她管道交叉或穿越建筑物,均应穿绝缘套管。 9、 一般得导线芯与接点长期工作最高允许温度符合表9得规定。 10、 导线连接应牢固可靠,接触良好,导线接点接线端子不应有打火放电现象。 11、 电气线路应装设短路保护,过负载保护与接地故障保护。 12、 建筑物得电源进线处,应装设防火用漏电器电流超过额定动作电流值时,能发出声光信号报警或自动切断电源。 13、 配电线路中外露导电部分得接地,应连接良好,牢固可靠。 符合 √ 符合 符合 符合 符合 √ √ √ √

符合 √ 长岭县供电有限公司

电气安全技术检测报告

室内低压配电线路: 序号 在TN-S、TN-C-S系统中,金属电线保护管,金属盒14、 (箱)塑料电线保护管,塑料盒(箱)不宜混合使用。 闷顶内严禁采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜 芯15、 线、聚氯乙烯绝缘平型铜芯软线与聚氯乙烯绝缘绞型铜芯软线明敷。 符合 √ 检测内容 实测结果 检测评定 备注 长岭县供电有限公司

电气安全技术检测报告

室内配线:

序号 检测内容 实测结果 检测评定 备注 1、 金属管配线 1、 闷顶内有可燃物时,其配电线路应穿金属管保护。 导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护2、 导线,在不进入接线盒(箱)得垂直管口,穿入导线后,应将管口密封 3、 4、 5、 在严重腐蚀性得场所(如酸、碱与具有腐蚀性得化学气体),不宜采用金属管配线。 敷设在潮湿场所得管路,应采用镀锌钢管。干燥场所得管路可采用线管。 金属管在入接线盒、灯头盒、开关盒等处应符合下列规定: 1)明装金属管应加锁母与护口,多尘、潮湿场所外侧并加橡皮垫圈。 2)有震动得地方与有人进入得木结构闷顶内得管路,入盒时应加锁母。 3)敷设得接线盒、灯头盒、开关盒得敲落 孔,除对实装管孔敲落外其它备用得不应敲掉。 6、 金属管应有可靠接地。 1、 塑料管配线 塑料管应采用难燃型塑料管及其配件。闷顶1) 内无可燃物时,其配电线路可穿难燃型刚性塑料管保护。 2) 3) 塑料管不应敷设在高温与易受机械损伤得场所。 塑料管与管、管与盒等器件应采用插入法连接;接口应牢固密封,导线不得外露。 符合 √ 符合 √ 符合 符合 √ √ 符合 √ 符合 √ 3、 护套线配线 1) 护套线严禁直接敷设在抹灰层、闷顶、护墙板、灰幔角落与墙壁内。 长岭县供电有限公司

电气检测报告样本

长电检:2015-25电气安全检测报告受检单位:长岭县圣亚商都有限公司项目名称:长岭县圣亚商都有限公司长岭县供电有限公司检测报告注意事项1、检测报告无“检测报告专用章、检测单位公章”无效。2、检测报告无主检人或检测员、审核人、审批人签字(章)无效。3、检测报告涂改、复印无效。4、检测报告对实际检测项目(当