好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防雷接地施工-终(1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

距的一半。

2.接地网内应敷设水平均压带,按等间距或不等间距布置。

3.35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的均压带。

第3.2.5条除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌钢材,水平敷设的可采用圆钢和扁钢,垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置,应适当加大截面,或采用阴极保护等措施。

不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜包钢绞线、钢镀铜、铝包铜等材料作接地装置时,其连接应符合本规范的规定。

第3.3.1条接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于0.6m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧100mm范围内应做防腐处理:在做防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

第3.3.3条接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套,有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,应在焊接痕外100mm内做防腐处理。 第3.11.3条接地装置的安装应符合以下要求:

1.接地极的型式、埋入深度及接地电阻值应符合设计要求。 2.穿过墙、地面、楼板等处应有足够坚固的机械保护措施。

3.接地装置的材质及结构应考虑腐蚀而引起的损伤。必要时采取措施,防止产生电腐蚀。

第3.3.4条接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。

第3.8.3条位于发电厂、变电站或开关站的通信站的接地装置应至少用2根规格不小于40mmX4mm的镀锌扁钢与厂、站的接地网均压相连。

16

第3.10.2条配电变压器等电气装置安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时,其接地装置应与建筑物基础钢筋相连。

第3.10.3条引入配电装置室的每条架空线路安装的避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,但在入地处应敷设集中接地装置。

十、质量控制方式与质量验评、标准化验收

1、施工前做好技术质量交底工作,使每个施工人员都熟悉掌握质量标准、技术要求、工艺方法及注意事项。

2、严格执行质量三检制,严格把关,上道工序不合格或未经监理验收,不得进行下道工序的施工。

3、各项施工都必须在质检员的严格监督下进行,质检员跟班作业,发现问题及时处理,并有权停工,以便及时妥善处理质量问题。

4、各工序设专人负责,做好各项质量和技术复核工作。

5、认真及时填写各项关键工序质量控制卡、质量控制资料和验评记录,内容要准确完整,签字要齐全。

6、接地体(线)的焊接应采取搭接焊,其搭接长度应符合规范要求。

十一、安全文明施工措施

1、施工人员必须经三级安全教育并考试合格后方可进入现场。 2、进入现场时,必须正确佩戴合格安全帽,不得酒后进入现场。

3、高处作业时,首先要检查所用脚手架搭设情况,确认无误后方可使用。 4、高处作业时,必须正确使用合格安全带,并将其悬挂在上方牢固处。 5、严禁在施工现场吸烟,并注意防火。

6、使用电动工具接地或接零应良好可靠,并装设合格的漏电保护器。 7、施工过程中要尽量避免交叉作业。 8、无齿锯操作人员戴好防护眼镜。

9、无齿锯片还剩原锯片直径的1/3时,应及时更换新锯片。 10、使用无齿锯切割材料时,应将材料加紧牢固。

17

11、下脚料及时清理干净。

12、使用大锤时,前方严禁站人。使用前必须检查锤头是否牢固。 13、使用电焊机时,必须配备焊工手套和面罩。 14、严禁利用钢筋、角铁、槽钢等作为电焊机接地线。 15、严禁在雨天进行露天电焊作业。 16、严禁使用绝缘破损的焊把施工。

17、电焊机使用前必须检查其绝缘,严禁漏电。 18、与土建交叉作业时,应设专人协调并监护。 19、电气设备装拆、转移时,必须有专职电工操作。

18

防雷接地施工-终(1)

距的一半。2.接地网内应敷设水平均压带,按等间距或不等间距布置。3.35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的均压带。第3.2.5条除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌钢材,水平敷设的可采用圆钢和扁钢,垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置,应适当加大截面,或采用阴极
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5llqm576eg5o77k30e8m0fvqu4yw9b00pcl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享