求。

4.4钢接地体的搭接应使用搭接焊,搭接长度和焊接方式应该符合以下规定: 扁钢-扁钢:搭接长度扁钢为其宽度的 2 倍(且至少3个棱边焊接)。 圆钢-圆钢:搭接长度圆钢为其直径的 6 倍(接触部位两边焊接)。 扁钢-圆钢:搭接长度为圆钢直径的 6 倍(接触部位两边焊接)。

角钢-扁钢:搭接长度应为角钢单边宽度的4倍;钢管搭接宜加螺纹套拧紧后两边口再加焊。

4.5避雷针(带)的接地除满足上述条件外,还应满足以下条款:

建筑物上的避雷带应设多根接地引下线,并设置断线卡,断线卡应设置保护措施。 独立避雷针的接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于 3m,小于 3m 时应采取均压措施。

独立避雷针应设置独立的集中接地装置,有困难时接地装置可以与主接地网相连,但地下连接点至35kV 及以下设备与地下主接地网连接点,沿接地体的长度不得小于 15m。

独立避雷针的接地与地下引线的连接不应少于两处,应采取螺栓搭接,连接引线应便于定期进行检查测试。设计有要求时按设计施工。

独立避雷针采用深埋式接地时,应在敷设完成后立即进行接地电阻值测试,满足设计要求后,方可交付下道(基础)工序施工。

建筑物内的接地网可以采用暗敷的方式,在适当的位置留有接地端子。采用明敷方式时应同时满足以下要求:

可以采取水平、垂直、沿墙面倾斜敷设三种方式,直线段上不应高低起伏。 沿墙敷设时与墙壁的间隙和高度应符合设计和规范的要求。

支持件间距:水平宜为 0.5 ~ 1.5m;垂直宜为1.5~3m;转弯部分 0.3 ~ 0.5m。 建筑物的伸缩缝和沉降缝处应设置补偿器,预制成弧状。

4.6主接地网的边缘应闭合,转角处应做成圆弧状,圆弧的半径应大于均压带间距的一半。主接地网内均压带基本上按照等间距布置,局部可根据情况进行适当调整,进所道路大门处应敷设“帽檐式”均压带。

11

4.7主接地线在经过电缆沟、建筑物等都应在其下方经过,不得浇制在混凝土中。接地体在通过道路、管道、墙壁及其它可能受机械损伤的地方,应采取保护措施,如使用钢管或角铁加以保护等。 5、主接地网防腐

5.1焊接结束后,首先应去处焊接部位残留的焊药、焊渣,表面除锈后按设计要求进行防腐处理。

5.2镀锌钢材在锌层破坏处也应按设计要求进行防腐处理。 5.3钢材的切断面必须按设计要求进行防腐处理。 6、隐蔽工程验收及接地沟土回填

6.1接地网的某一区域施工结束后,应及时进行回填土工作。在接地沟回填土前必须经过监理人员的验收,合格后方可进行回填工作。同时做好工作记录和隐蔽工程的记录签证。

6.2回填土内不得夹有石块和建筑垃圾,外取的土壤不得有较强的腐蚀性,回填土应分层夯实。

7、构架及设备接地安装

7.1构支架接地引线的敷设方向可根据运行单位要求或有规律的统一朝向布置。 7.2 构架接地的数量应按设计规定进行布置,当无规定时,按每条梁两点接地进行施工。

7.3 为了保证接地可靠,凡带有二次回路的设备要求采用两根接地引下线,分别引至接地网不同位置,对于两柱及以上安装的设备构支架,两根接地线应分别敷设在不同支柱上。

7.4带避雷针的构架,其避雷针应与接地网连接,并按设计要求在其附近装设集中接地装置,且与接地网对称连接。

7.5半高层布置的变电所,楼梯扶手、平台栏杆、隔离开关钢支柱等均应可靠接地。 7.6电气设备的接地,应以单独的接地线与接地网(或接地干线)相连接,不得在一条接地线上串联两个及以上电气设备的接地。

12

7.7 电气设备接地引线的规格和数量应按设计要求进行施工,当设计无明确规定时,宜按有关规定或顾客的要求进行施工。

7.8电气设备的接地,其引至主接地网(或接地干线)的方向宜一致或有规律。做到横平竖直、整齐美观,在直线段上不得有高低起伏和弯曲等情况。

7.9电气设备接地的位置选择既要便于检查,又要不妨碍设备的检修和方便拆卸。 7.10电气设备接地引线的截面大小应按设计规定。当设计无规定时,按GB50169-92规范进行施工。螺栓连接时,应采取镀锌螺栓。螺栓连接处的接触面参照《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》执行。 8、接地测试试验

8.1按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006进行工频接地电阻测试,同时进行设计要求和反措提出的试验要求,测试数据应准确、可靠,并有详细的测试试验报告。

8.2雨后不应立即进行工频接地电阻的测试,应连续天晴三天后进行测试,测试的结果必须符合设计的要求。如不满足需采取补救措施,处理后需再复测。

8.3设备接地需要进行导通试验,试验应合格。 9、后期工作

9.1接地体油漆

接地体表面应涂15mm~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹油漆。 主变及所用变(中性点)中性线引下线标淡蓝色。

9.2整理施工技术联系单、设计变更文件、安装记录、验评记录、有关安全、质量记录等,归档备查。

10.3按实际施工及设计联系单作好竣工图。 八、防治质量通病措施

8.1质量通病及其预防措施:

1)接地极及扁铁切割下料时应去除毛刺。 2)接地接砸时应加保护帽。

13

3)接地扁铁敷设及焊接时应保证焊接质量和搭接长度,要求焊缝饱满、无夹渣气孔,搭接长度满足扁铁之间材料宽度两倍、三面焊,圆钢之间6倍宽度。

4)刷漆时应等待焊件冷却后再刷,接地母线先刷防锈漆干了之后再刷沥青漆。 8.2同类型工程的施工经验及其预防措施:

1)已完成的接地网线应做好日常巡检工作,做好成品保护,防止其他施工作业破坏接地网络。对于被破坏的接地网络应及时按照规范要求修复,确保接地网络的完整。

九、工程建设标准强制性条文

根据GB50169-2006要求:

第3.4.1条接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接、压接、热剂焊(放热焊接)方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片,螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010规定处理。不同材料接地体间的连接应进行处理。

第3.4.2条接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 1.扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 2.圆钢为其直径的6倍。

3.圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

4.扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

第3.4.3条接地体(线)为铜与铜或铜与钢之间的连接工艺采用热剂焊(放热焊接)时,其熔接接头必须符合下列规定:

1.被连接的导体必须完全包在接头里。 2.要保证连接部位的金属完全熔化,连接牢固。 3.热剂焊(放热焊接)接头的表面应平滑。 4.热剂焊(放热焊接)接头应无贯穿性的气孔。

14

第3.5.1条避雷针(线、带、网)的接地,除应附合本章上述有关规定外,尚应遵守下列规定:

1.避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊(放热焊接)。

2.避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施。

3.建筑物上的防雷设施采用多根引下线时,应在各引下线距地面的1.5~1.8m处设置断接卡,断接卡应加保护措施。

4.装有避雷针的金属筒体,当其厚度不小于4mm时,可作避雷针的引下线。筒体底部应至少有2处与接地体对称连接。

5.独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面。

6.独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。

7.独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。

8.发电厂、变电站配电装置的架构或屋顶上的避雷针(含悬挂避雷线的构架)应在其附近装设集中接地装置,并与主接地网连接。

第3.5.2条建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连成一个整体。

第3.5.3条装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线,必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。 第3.5.5条避雷针(网、带)及其接地装置,应采取自下而上的施工程序。首先安装集中接地装置,后安装引下线,最后安装接闪器。 第3.2.4条人工接地网的敷设应符合以下规定:

1.人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于均压带间

15