好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防雷接地施工-终(1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(2)参照设计图纸角钢接地极安装图和角钢接地极安装图加工组合接地极。 (3)接地极制作完毕后所有焊接处及其它镀锌层被破坏处均应涂沥青漆以防锈蚀。 三、接地极和主接地母线安装 1、接地沟道和接地极坑开挖 2、接地极安装 3、接地母线安装 (1)严格按照设计图纸挖掘接地沟道和接地极坑。 (2)当设计图纸无明确要求时,接地沟道按照宽度为1m,深度1.8m施工,且确保沟道内无杂物,接地沟道中心线距建筑物边缘距离不小于1.5m。 (3)接地极和主接地母线安装应依照图纸密切配合土建的施工,尽量避免反复开挖现象。 (1)依照图纸及规范要求将接地极逐个用大锤垂直砸入地下。 (2)在砸入时接地极顶端要用特制的接地极帽子加以保护,以防接地极顶端开裂。 (1)扁钢要侧立放置。 (2) -60×6mm扁钢搭接长度要大于120mm,-40×6mm 扁钢搭接长度要大于80mm。 (3)扁钢焊接要采用3面焊接(两长面,一短面),焊缝要饱满,且无夹渣和气孔,焊口表面光滑无毛刺。 (4)根据图纸,预留出接地点及设备二次接地点,接地带交叉部位要焊接在一起,并加斜撑加固。 (5)焊口冷却后清除焊渣并及时刷沥清漆防腐,且镀锌层受损处必须全部防腐。 四、接地体埋设 (1)接地体安装完毕后,回填前要经过验收签证(隐蔽工程验收记录内容要真实、准确)。 (2)要用纯土回填并夯实,土中不得有石块、水泥等杂物。 (3)接地体埋设后土壤经过一定时间的自然条件降

6

雨测试,电阻值要符合设计或规范要求。 (4)若施工区域地处山区,原土回填达不到要求则需要用合格土壤进行换填。 五、雷电保护接地 (1)避雷针应设的集中接地装置并与主接地网连接,集中接地装置与主接地网的地下连接处至35kV及以下设备与地下连接点的接地体的长度不得小于15m。 (2)在避雷针接地装置较近处的接地干线与电缆沟交叉时,接地干线不应与电缆沟内的扁钢相连。 (3)高压避雷器宜设两根与主接地网不同地点连接的接地引下线。两根接地引线应直接与设备接地端子和设备底座相焊接,再与接地网连接。并在连接处加集中接地装置。 六、保护接地及二次接地网 (1)将预留的接地母线引上点与二次接地网牢固焊接,并按照图纸预留接地端子;二次接地网敷设可以在建筑专业的粗地面之上,但事先应与设计院和监理协商同意。 (2)利用电缆沟道中固定电缆支架用的扁钢作为接地干线时,应与人工埋设的主接地网每隔30m做多点连接。 (3)配电装置架构顶部金属连续梁两端应分别引接地干线至主接地网。 (4)重要的高压电气设备外壳宜设两根与主接地网不同地点连接的接地引下线。所有构架和设备支架的接地均应从柱顶端处焊接引下线,并用抱箍固定,沿柱引下与地网可靠连接。 (5)封闭母线三相套筒外壳之间通过支持钢梁材料连接成电气等电位点。并应根据封闭母线厂要求多点与主厂房接地网相连接。 七、设备接地 (1)相同设备的接地方式必须一致、高度一致。 (2)接地线必须与设备接地端子可靠连接。

7

(3)露出地面的部分,必须刷黄绿相间的接地标志漆,标志漆涂刷要均匀、美观。 (4)设备接地必须做到横平、竖直,工艺美观。

六、危害辩识、风险分析和预防措施

作业危险因素 活 动 接地临时电源电缆老装置化,就地控制开制 作 关不灵敏 接地装置安 装 接引电源无监护触电 人及警告标志 是 “有人工作禁止合闸”警告标示牌 现场安装 移动式、手提式电动工具、机械触电 接地不良或未可靠接地 材料材料运输时未采运输 取安全措施 或扁钢跌落伤人 脚手架搭设 脚手架搭设不牢或未进行验收 高空坠落及是 落物伤人 挂牌使用并指定专人负责 安装用脚手架使用前必须验收,合格后 跌落伤人 是 必须封车,防止圆钢 在材料运输过程中,是 地 所有移动式、手提式电动机械应可靠接 触电 是 事故 要的事故 可能发生的是否为重控制措施 责任人 选用合格电缆及开关,在工作现场设漏电保护器 接电源时应有监护人,在电源两端挂

8

作业危险因素 活 动 可能发生的事故 是否为重控制措施 要的事故 责任人 电焊、气焊工应经专弧光灼伤及电焊工无证作业 触电 防护用品齐全 电焊机装设于干燥场所,一次线长度不焊机、气瓶等摆焊接放或使用不当,作业 无使用负责人 回火伤人 和操作,以防回火伤人,标明使用负责人。 气割或电焊的铁件,受热后未明示他人 砂轮机无齿锯使用 砂轮机、无齿锯无防护罩或使用不正确 机械损伤 是 误触烫伤 是 气割或焊接的受热铁件,应集中放置并明示他人 必须使用防护装置完好的机械,使用人站位适当,不得用无齿锯当砂轮磨削物件 触电、爆炸、是 好。气瓶按规定摆放 得大于3米且绝缘良是 业培训并持证上岗, 七、工艺质量要求

1、接地沟开挖

1.1根据主接地网的设计图纸对主接地网敷设位置、按15米网格大小进行放线,在遇到设备基础、构架基础及电缆沟、排水基础井等构筑物时避开绕行开挖敷设。

1.2按照设计主网接地80cm深度埋设要求的进行接地沟开挖,深度按照设计或规范

9

要求的最高标准为准,且留有一定的余度。

1.3接地沟宜按场地或分区域进行开挖,以便于记录完成情况,同时确保现场的文明施工。

2、垂直接地体加工

2.1按照设计或规范的要求长度进行垂直接地体的加工。

2.2镀锌角钢作为垂直接地体时,其切割面,在埋设前需进行防腐处理。 2.3为了便于垂直接地体的安装,垂直接地体的下端部应加工成锥形。

2.4为了避免垂直接地体安装时,上部敲击部位的损伤,宜在上端部敲击部位进行相应的加固。

3、垂直接地体的安装

3.1按照设计图纸的位置安装垂直接地体,垂直接地体及水平接地体的间距应符合设计的规定。当无规定时,垂直接地体的间距不应小于其长度的两倍,水平接地体的间距大于及等于5m。

3.2为了便于垂直接地体与水平接地体搭接处的焊接,宜在垂直接地体未埋入接地沟之前在垂直接地体上焊接一段水平接地体,水平接地体必须预制成弧形或直角形与垂直接地体进行搭接。

3.3 垂直接地体埋入深度必须满足设计或规范的要求,安装结束后在上端敲击部位进行防腐处理。 4、主接地网敷设、焊接

4.1接地网应深埋在原土层下,埋设深度应符合设计图纸上规定的要求。当地质情况较恶劣如硬结土、风化岩等使开挖深度达不到要求时,应书面反馈并征得设计书面意见后再进行施工。

4.2接地体埋设深度应符合设计规定,当设计无规定时,不宜小于0.6m。 4.3主接地网的连接方式应符合设计要求,一般采用焊接(钢材采用电焊,铜排及铜绞线采用热熔焊) ,焊接必须牢固、无虚焊。对于接地材料为有色金属可以采用螺栓搭接,螺栓搭接处的接触面必须符合《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》中的要

10

防雷接地施工-终(1)

(2)参照设计图纸角钢接地极安装图和角钢接地极安装图加工组合接地极。(3)接地极制作完毕后所有焊接处及其它镀锌层被破坏处均应涂沥青漆以防锈蚀。三、接地极和主接地母线安装1、接地沟道和接地极坑开挖2、接地极安装3、接地母线安装(1)严格按照设计图纸挖掘接地沟道和接地极坑。(2)当设计图纸无明确要求时,接地沟道按照宽度为1m,深度1.8m施工,且确保沟道内无杂
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5llqm576eg5o77k30e8m0fvqu4yw9b00pcl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享