初版 版 次 日 期 审 核 改版原因 批 准 编号 作 业 指 导 书 防雷接地施工 (Q/SEPC技4.4.40-2014) 编写/日期: 单位: 1
一、适用范围
本安装作业指导书适用于风电场项目建筑安装工程防雷接地施工。
二、工程概况
本工程为风力发电项目工程全场防雷接地装置安装工程,由中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司负责设计。中州建设有限公司负责施工。
本变电站主接地网的接地扁钢采用垂直排放,主接地网敷设时在各柱、设备处将接地引线引出地面,以备引接到柱和设备。引出围墙外的备用接地引出线,在围墙内应设断接点,便于测试,穿档土墙设穿管。主接地网埋深原土层下0.8m,所有水平均压带“十”字交叉处或“T”形相交处要求按规定可靠焊接,接地线连接处的搭接长度必须为接地体宽度的2倍。主接地网水平接地体采用-60*8的热镀锌扁钢,接地引上线选用户60*8的热镀锌扁钢,垂直接地体(70*7的热镀锌角钢)作为辅助加强接地,基间距不小于5.0m以限制相互之间的屏蔽屏蔽作用。接地网边缘转角处采用弧形布置,圆弧的半径不小于均压带间距的一半。距室内地坪及楼面0.2~0.3m处设环形接地母线(辅助接地网),各室中的设备金属支架、照明配电箱外壳、风机外壳、空调外机、室我栏杆、穿墙套管及楼地面、屋面和墙、柱、梁上的金属预埋件、电缆桥、支架的通长圆钢、扁钢、消防报警箱等所有需接地的设备和金属、均应就近与环形接地母线搭接。
为充分利用自然接地体,土建桩基4点(桩基的主筋)与主接地网用-60*的扁钢分别与主接地网可靠焊接。屋顶上装设避雷带作为直击雷保护装置,避雷带的网格为8m~10m,每隔10m~20m设引下线接地,接地线与主接地网连通,其它下连接点至主变压器及其他设备接地线与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m,并适当增加集中垂直接地体。
三、编制依据及说明
1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB-50169-2016) 2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016) 3、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院 393号)
2
4、《工程建设标准强制性条文建筑工程部分》(2013年版) 5、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2015 6、《国家电网公司基建技术管理规定》国网(基建/2)175-2015 7、《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月1日起执行)
8、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2015
9、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2015 10、《国家电网公司输变电工程验收管理办法》国网(基建/3)188-2015 11、《国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)》(DL5009.3-2013) 12、110kV变电站新建工程《防雷接地》施工图
四、作业流程及施工计划
4.1作业流程图
准备工作 接地沟开挖 垂直接地体安装 主接地网敷设、焊接
设备接地安装 主接地网防腐 隐蔽工程验收签证 接地沟土回填
4.2施工计划
3
接地网测试 后期工作
序号 名称 一 1 2 3 4 5 6 7 二 1 2 3 三 1 2 3 4 四 1 2 五 1 工器具 圆头木柄手锤 八角锤 钢卷尺 平口螺丝刀 木柄镐头 木柄铁尖锨 自制F扳手 施工机械 砂轮无齿锯 逆变电焊机 接地电阻测试仪 劳动力组织 电焊工 安装工 起架工 辅助工 运输机械 拖拉机 地排车 施工电源 漏电保护移动电源盘 XH-B209-100m 个 2 泰山250/2吨托盘 辆 辆 1 1 持证上岗 持证上岗 持证上岗 持证上岗 名 名 名 名 1 1 1 1 J3GA-400 ZX7-400C ZC29B-1 台 台 台 1 1 1 2.5P/1.13kg 8磅 5m 3×150mm 570mm/P402 S518 把 把 把 把 把 把 把 1 1 1 1 1 1 2 规格型号 单位 数量 四、主要施工方案
1、全厂接地材料全部采用热镀锌材料。
2、接地接可以预先加工,焊口以及切口部分应刷防锈漆和沥青漆;砸接地极时加上防护帽。
3、接地母线敷设随时关注土建开挖进度,尽量减少单独开挖量;敷设完成后经常巡视,注意成品保护。二次接地网可以在粗地面之上敷设。
4
4、设备接地刷漆长度一致,成型美观。
五、施工工艺流程及主要质量控制点
施工准备 接地母线敷设及刷漆 接地引上点敷设及刷漆 二次接地及接地敷设及接地电阻测试 设备接地和接地端子制作
工艺流程 一、领料 1、检查材料镀锌质量 要求与标准 检查材料镀锌应完整且采用热镀锌方式,无漏镀或镀锌不均匀现象,用金属敲击镀锌层无脱落现象。 2、核对接地母线及接地极的规格 用米尺或游标卡尺核实所领材料尺寸应符合设计要 求,并具有合格证。接地极为φ50×3m的热镀锌钢管制作,接地母线为-60×6mm热镀锌扁钢,设备接地及其它接地采用-40×6mm热镀锌扁钢。 二、接地极制作 1、下料 2、接地极制作 (1)用φ50热镀锌钢管,下料长度为3000mm,采用无齿锯下料,切口处的卷边毛刺应打磨干净。对于长度不够的材料允许采用焊接方式连接,但必须焊缝饱满,无夹渣气孔,焊后除去焊渣,涂沥青漆防锈。 (2)用无齿锯截长度为280mm的-60×6mm镀锌扁钢,锉去切口的卷边毛刺,按照设计图纸管箍加工图加工接地极的抱箍。 (1)按照设计图纸接地极端部加工图,使用气割及电焊对接地极的端部进行削尖处理,完成后使用磨光机除去毛刺并打磨平整,使接地极能够较容易的打入地下。
5