好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

浅谈降低农电网线损措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

不大于10%,因为不对称负荷引起供电线路损耗的增加与电流不对称度的平方成正比。在低压三相四线制线路中,中性线的电流不平衡附加线损也是相当大的,应定期地进行三相负荷的测定和调整,使变压器三相电流接近平衡。

2.13加强对上网水电站的管理应加强对小水力发电的10kV线路进行管理,以减少因小水电管理不善而产生的线损。长期以来,电力企业对小水电站的功率因数考核标准是每月的加权功率因数必须小于或等于0.8,据此奖罚。考核办法没有分别在峰谷时段进行功率因数考核,更没有考核实时功率因数。因此,电力企业应该给小水电站装上分峰谷时段计量的无功电能表,分别对峰谷时段进行考核,要求功率因数均不能大于0.8,对于大功率的发电站应装上实时功率因数监视仪,进行远程控制监督。

2.14加大营业用电普查力度营业普查是堵塞营业漏洞,降低线损的重要手段,也是增加合理收入,提高经济效益的有效措施。电力企业应采取自查、互查、抽查及内查和外查相结合的方式。营业普查工作要定期开展,每年不少于2次,要做到有计划、有措施、有分析、有总结,做到情况明、计量准、按时抄、全部收、服务好,有效地堵塞发生错计、漏抄现象。

2.15改造导线的接续方法导线接头的接触电阻一般较小,但如果工艺较差时,导线接续不好,会使接触电阻猛增,而此处的电能损耗和接触电阻成正比,使接续点发热,并损耗电能,故对导线接续时应注意以下几点:

①导线接续应尽量避免缠绕法,而应该采用炮接、钳接(有张力时)和设备线夹接续(无张力时);

②不同导线接续应在耐张杆的引流或设备上完成,应该用铜铝过渡线夹;

③导线或设备线夹在安装前应处理好,无锈蚀,安装时要紧固好; ④导线及设备接头处应加涂导膏的方法,使点与点的接触变为面与面的接触,从而减少接触电阻。 3、结语

总之,如何降低线损是一个内容丰富、牵涉面广的工作,具有技术性强、经济性强、要求管理严密、牵涉面广等特点,需要我们进一步去挖掘潜力。

浅谈降低农电网线损措施

长期以来,电力企业对小水电站的功率因数考核标准是