好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场各工种及各机械设备操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

认真检查,以必须符合安全要求。

3、 大模板存放,必须将地脚螺栓提上去,使自稳角成为70-80度,下部应垫通长木方。长期存放的大模板,应用拉杆连接绑牢。存放在楼层时,需在大模板横梁上挂钢丝绳或花篮螺栓,钩在楼板吊钩或墙体钢筋上。

4、 没有支撑或自稳角不足的的大模板,要放在专用的堆放架内或卧倒平放,不应放在其它模板或构件上。

5、 外墙壁板、内隔板应放置在金属插放架内,下端垫通长方木要,两侧用木楔楔紧。插放架的高度应为构件高度三分之二以上,上面要搭设30厘米宽的走道和上下通道,便于挂钩。

6、 现场搭设的插放架,立杆中间要绑扎剪刀撑,上下水平拉杆、支撑和方垫木必须绑扎成整体,稳定牢固。

7、 靠放架一般宜采用金属材料制作,使用前要认真检查和验收。内外墙板靠放时,下端必须压在与靠放架相连的垫木上,只允许靠放同一规格型号的墙板,两面靠放应平衡,吊装时严禁从中间抽吊,防止倾倒。

大模板安装与拆除:

1、 安装和拆除大模板、吊车司机和安装人员应经常检查索具,密切配合,做到稳起、稳落、稳就位,防止大模板大幅度摆动,碰撞其它物体,造成倒塌事故。

2、 模板安装与拆除时,指挥、挂钩和安装人员应经常检查吊环,对筒模要预先调整好重心。起吊时应用卡环和安全吊钩,不得斜牵起吊。严禁操作人员随模板起落。

3、 大模板安装时,应先内后外对号入座。单面模板就位后,用

钢筋三角支架插入板面螺栓眼上支撑牢固。双面模板就位后,用拉杆和螺栓固定。未就位固定前不得摘钩。

4、 吊装大模板时,如有防止脱钩装置,可吊运同一房间的两块,但禁止隔着干墙同时吊运一面一块。

5、 有平台的大模板起吊时,平台上禁止存放任何物体。里外角模和临时摘挂的板面与大模板必须连接牢固,防止脱开和断裂坠落。

6、 分开浇灌纵横墙混凝土时可在两道横墙的模板平台上搭设临时走道或其它安全措施。禁止操作人员在墙上行走。

7、 拆模板应先拆穿墙螺栓和铁件等,并使模板面和墙面脱离,方可慢速起吊。

8、 清扫模板和刷隔离剂时,必须将模板支撑牢固,两板中间保持不少于60厘米的走道。

9、 大模板放置时,下端不得压有电线和气焊管线。采用热电法养护混凝土时,必须将模板串连并与避雷网接通,防止漏电。 内外墙板、大模板、预制构析安装:

1、 各种预制构析安装必须按施工顺序以号就位,应保持垂直稳起就位后,立即将构件的拉杆和支撑焊牢和锚固,方可摘钩,禁止站在外墙板沿探身推拉构件。

2、 从插放架起吊墙板应用卡环卡牢,垂直稳起,墙板必须超过障碍物允许高度方可回转臂杆。

3、 上下层臂杆就位后,应将预留钢筋立即焊牢,禁止下层壁板未焊牢前安装上层构件。

4、 分流水段施工,流水段端头的外墙板,一侧与横墙连接,另一侧必须用铁管和带有花篮螺栓的钢丝绳,把外墙板与楼板临时拉

牢,直到与下一流水段钢筋套环串好加固后方可拆除。

5、 墙板就位固定后不得撬动,需要撬动调整时,应重新挂钩。墙板安装过程中禁止拆除支撑和拉杆。

6、 外墙为砖砌体,内墙浇灌混凝土前,必须将外砖墙加固,防止墙体外涨。在拆除时,禁止把加固材料悬挂在墙体上和直接下扔。

7、 阳台板安装就位必须逐层支设临时支柱,连续支顶不得少于三层,并应与墙体拉接牢固。阳台板预留的拉接筋与圈梁钢筋应及时焊接。

8、 阳台栏板和楼梯杆,应随楼层安装。如不能及时安装,必须在外侧搭设防护栏杆。

9、 预制构件就位焊接牢固后,应立即将吊环割掉,防止绊脚。 电工 一般要求:

1、 临时用电设备在5台及以上或设备容量在50KW以上的应编制临时用电施工组织设计。

2、 现场照明用绝缘胶线,不得用花线、塑料胶芯线。 3、 施工现场的电工必须经过有关部门培训,考试合格后方可上岗,学徒工、未培训人员,不准从事电气安装、修理和电气设备操作工作。

4、 所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查,校验。

5、 现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安装技术规程安装和架设。

6、 线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。

7、 融化焊锡、锡块,工具要干燥,防止爆裂。

8、 喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕,灭火放气。

9、 有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。

10、 施工用电系统必须保证灵敏可靠的两级及以上触电保护装置,实行一机一箱、一漏一闸。

11、 施工用电与生活用电线路必须分开架设,动力与照明保安器必须分开。

12、 电工要做好钢脚手、井架、塔吊等防雷接地及按设备接零保护。接地与接零不得在一个工地同时使用,接地体可用角钢,不得使用罗纹钢,电阻要符合要求。

13、 触电保安器的触电动作电流必须保证安全使用要求,总配电箱第一级动力用电触电动作电流在50-75MA及以上,照明用电必须在30-50MA及以下,开关箱内触电保安器规格应与施工机具配套,一般机具(搅拌机、卷扬机)应选用≤30MA触电动作电流,插入式或平板式振动器、潜水泵、水磨石、水磨石机及各种手持式电动工具应先用15MA触电动作电流。 设备及内线安装:

1、 安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。

2、 多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在盘的结合处,也不得触措连接螺孔。

3、 剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹、戴好

防护眼镜。楼板、砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。

4、 人力弯管器弯管,应选好扬地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。

5、 管子煨弯砂子必须烘干,装砂架子搭设牢固,并设栏杆,用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开,管子加热时,管子前不得有人。

6、 管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手。

7、 安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大愣上铺设脚手板。 管工:

1、 用车辆运输管材、管件,要绑扎牢固,人力搬运,起落要一致,通过沟、坑、井,要搭好马道,不得负重跨超。用滚杠运输,要防止压脚,并不准用手直接调整滚杠。管子滚动前方,不得有人。

2、 用克子切断铸铁管,应戴防护眼镜,克子顶部不得有卷边裂纹。

3、 刀锯床、锯弓、切管器、砂轮切管机切断管子,要垫平卡牢,用力不得过猛,临近切断时,用手或支架托住。砂轮切管机砂轮片应完好,操作时,应站侧面。

4、 管子串动和对口,动作要协调,手不得放在管口和法兰结合处。翻动工作时,防止滑动及倾倒伤人。

5、 翻动工作时,防止滑动及倾倒伤人。

6、 手提式砂轮机应有防护罩,操作时,站在砂轮片径向侧面,并戴绝缘手套。

施工现场各工种及各机械设备操作规程