7号供热厂蒸汽锅炉房调试方案

1 水泵调试

1.1.水泵试运前应将电机单独运转,转动方向应与泵的转向相符,各固定连接部位应无松动,各润滑部位加注符合技术文件规定的润滑油、脂。

1.2.各指示仪表、安全保护装置均应灵敏,准确、可靠,手盘车应灵活无异常现象。

1.3.打开吸入管路阀门,关闭排出管路阀门,吸入管路应充满输送液体,并排尽空气,不得在无液体情况下启动。

1.4.通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开排出管路上的阀门,并调节到所需的工况。在排出管路上的阀门关闭的情况下,水泵连续工作时间不能超过3分钟。 1.5.泵试运时应符合下列要求

1)各固定连接部位不应有松动,转子及各运动部件运转正常,不得有异常声响和摩擦现象;

2)滑动轴承温度不应大于65℃,滚动轴承温度不应大于80℃; 3)各润滑点、密封液、冷却水温度均应符合技术文件规定; 4)安全保护和电控装置及各仪表均应灵敏,正确,可靠; 5)试运过程中如发现异常情况,应立即停车,查明原因,消除故障后,方可继续设备的试运行。

开始时间 2010-9-18 结束时间 2010-9-21 用工人数 10 条件保证 正式用电 厂家配合 2 风机调试 2.1.起动前的检查

- 1 -

7号供热厂蒸汽锅炉房调试方案

(1)检查油量

检查轴承室内油位在正确位置,在轴承室壁上有玻璃指示,油位必须在玻璃指示的最高处; (2)检查进口叶轮调节器

通过进口叶轮调节器检查气流方向正确,并且调节器开关没有阻碍,正确的气流方向已用箭头标出。当起动风机时调节器应几乎被关闭,但并非全关,这样避免风机过载和缩短起动时间,调节器按照气体温度及其它参数的升高打开。 (3)起动风机前必须保证: ①风机正确地安装到基础上;

②风管的柔性连接活动自如且连接紧密; ③电气按电路图连接正确; ④风机安装完善,没有遗漏部件; ⑤风机外罩内没有水及其它液体; ⑥联轴器连接紧密且旋转自如;

⑦联轴器旋转方向正确。正确的旋转方向标在风机的外罩上; ⑧在风机投入运行之前必须关闭风机的检查门,严禁用打开风机检查门的方式查看风机的旋转方向; ⑨风机外罩清理干净。 2.2. 起动和初运行操作 (1)电机过载

当风机冷态起动,但起动环境是热风,风机的起动电源将比平常要大,这将造成电机过载。为简化风机起动,关闭循环或几乎关闭叶轮进口风机。 (2)初调

- 2 -

7号供热厂蒸汽锅炉房调试方案

设备的初调在出厂前已做试运,但在现场应调整流量和温度等参数。油温大约为40℃左右。

(3)振动测量:新的风机振动参数不应超过4mm/s。(通常10mm/s)

(4)轴承温度:轴承温升不超过80~90℃;

(5)轴承噪音:轴承噪音可用螺丝刀放进轴承室,并用耳朵在其末端听,应有嗡嗡声为正常。 2.3 停机和风机重起 (1)正常情况下停机 必须按照下列程序停机: ①停电机;

②如果风机带有附属设备或有外部连接,应等待推进器停止旋转;

③停止附属设备并关闭外部水或气等的连接

④推进器在电机停止后可能继续旋转几分钟,因此外部连接的润滑、冷却或密封必须在推进器完全停止后关闭。 (2)事故发生或紧急状态下停机 风机在下列情况发生时应停机: ①轴承的振动幅度超过规定范围;

②过程送风温度超过风机规定的允许温度范围(20℃) ③润滑、冷却和密封等附属设备运行不正常。 (3)风机重新起动

①重新起动前电机必须冷却至少20分钟,直至温度在60℃以下,避免电机过载烧坏;

②风机停机10秒钟内禁止重新起动风机。

- 3 -

蒸汽锅炉房调试方案(总)

7号供热厂蒸汽锅炉房调试方案1水泵调试1.1.水泵试运前应将电机单独运转,转动方向应与泵的转向相符,各固定连接部位应无松动,各润滑部位加注符合技术文件规定的润滑油、脂。1.2.各指示仪表、安全保护装置均应灵敏,准确、可靠,手盘车应灵活无异常现象。1.3.打开吸入管路阀门,关闭排出管路阀门,吸入管路应充满输送液体