二沉池设计计算

时间2021.03.10 创作:欧阳治 本设计采用机械吸泥的向心式圆形辐流沉淀池,进水采用中心进水周边出水。

1.沉淀时间1.5~4.0h,表面水力负荷

0.6~1.5m3/(m2?h),每人每日污泥量12~32g/

人·d,污泥含水率99.2~99.6%,固体负荷

?150kg/(m2?d)

2.沉淀池超高不应小于0.3m 3.沉淀池有效水深宜采用2.0~4.0m

4.当采用污泥斗排泥时,每个污泥斗均应设单

独闸阀和排泥管,污泥斗的斜壁与水平面倾角,方斗宜为60°,圆斗宜为55°

5.活性污泥法处理后的二次沉淀池污泥区容积

宜按不大于2h的污泥量计算,并应有连续排泥措施

6.排泥管的直径不应小于200mm

7、当采用静水压力排泥时,二次沉淀池的静水头,生物膜法处理后不应小于1.2m,活性污泥法处理池后不应小于0.9m。

欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治

创编 2021.03.10

欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治

创编 2021.03.10

8、二次沉淀池的出水堰最大负荷不宜大于1.7L/(s·m)。

9、沉淀池应设置浮渣的撇除、输送和处置设施。

10、水池直径(或正方形的一边)与有效水深之比宜为6~12,水池直径不宜大于50m。

11、宜采用机械排泥,排泥机械旋转速度宜为1~3r/h,刮泥板的外缘线速度不宜大于3m/min。当水池直径(或正方形的一边)较小时也可采用多斗排泥。

12、缓冲层高度,非机械排泥时宜为0.5m;机械排泥时,应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m。

13、坡向泥斗的底坡不宜小于0.05。 2.2设计计算

设计中选择2组辐流沉淀池,每组设计流量为0.325m3s。

1、沉淀池表面积

式中 Q——污水最大时流量,m3s;

q'——表面负荷,取1.5m3m2?h;

欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治

创编 2021.03.10

欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治

创编 2021.03.10

n——沉淀池个数,取2组。

池子直径:

D?4F4?780??31.52m 取32m。 ?3.142、实际水面面积

4Qmax4?0.65?360032实际负荷q???1.45m/(m?h),22n?D2??32符合要求。

3、沉淀池有效水深 式中 t——沉淀时间,取2h。

D32 径深比为:??10.67,在6至12之间。

h134、污泥部分所需容积 则Xr??1???1?1??X?1?????4000?9000mg/L R??0.8?采用间歇排泥,设计中取两次排泥的时间间隔为T?2h

5、污泥斗计算

式中 r——污泥斗上部半径,m;

r1——污泥斗下部半径,m;

?——倾角,一般为60?C。 设计中取 r=2m,r1=1m。