4标准技术参数

技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求,在招投标过程中,投标人应该依据 招标文件,对技术参数特性表中标准参数值进行响应。 变压器;三相变接线组别 Dy nil。 表序号 -一- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -二二 1 2 3 4 三 1 2 3 4 四 1

10kV宜采用油浸式、全密封、低损耗三相油浸式

1技名 术称 参数单位 额定值 特标准参数值 性投标保证值 表

变压器型号 S13 冷轧取向硅 钢片 S13 冷轧取向硅钢片 叠铁芯 10 0.4 铁心材质 铁心结构 高压绕组 低压绕组 叠铁芯 kV kV 见附表1 0.4 见附表1 Hz kVA 联结组 额定频率 额定容量 相数 Dyn 11 50 100 3 无励磁 高压侧 50 见附表1 3 见附表1 调压方式 调压位置 高压侧 见附表1 调压范围 中性点接地方式 ± 2 X 2.5 不接地 ONAN 1.5 不接地 ONAN T 绝缘水平 (投标人提 供) 冷却方式 磁通密度 高压绕组雷电全波冲击电压(峰值) kV 高压绕组雷电截波冲击电压(峰值) 高压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) 低压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) 温升限值 顶层油 绕组(平均) 绕组(热点) 铁心、油箱及结构表面 空载损耗 额定频率额定电压时空载损耗 空载电流 75 85 kV kV 35 5 75 85 35 5 55 K 65 78 75 55 65 78 75 kW 见附表1 0.15 五

1 六 1 七 八 100%额定电压时 负载损耗 主分接(75C) 噪声水平 负载能力 起始负荷80%,环境温 度40 C下过载能力(过 负荷能力及持续运行时 间) 温升按照长期急救周期 性负载温度限值控制 % 见附表1 0.337 kW dB 见附表1 见附表2 1.58 52 过载倍数 1.5 1.5 1 持续运行时间(h) 2 2 九 1 2 3 4 十 十一 1 2 十二 释放压力 回复压力 器身质量 油质量 总质量 质量 t t t 投标人提供 投标人提供 投标人提供 15° 0.309 0.101 0.528 15 ° > 372 变压器运输时允许的最大倾斜度 10kV套管有效爬距 压力释放装置 MPa MPa 工频过电压倍数 mm > 372 投标人提供 投标人提供 25 13 1 相一地 空载持续 时间 满载持续 时间 空载持续 时满载持 续 间 时间 连续 连续 20s — — 连续 20min 20s 1s 0.1s 2 3 4 5 6 7 1.05 1.1 1.25 1.9 2.0 相一相 连续 连续 20s — — 连续 20min 20s 1s 0.1s 空载持续 时满载持 续 空载持续 时间 满载持续 时间 间 时间 连续 连续 — — — 连续 20min 20s 1s 0.1s 连续 连续 — — — 连续 20min 20s 1s 0.1s 8 9 10 11

1.05 1.1 1.25 1.5 1.58 12

附表1.1 变压器 容量 (kVA ) 30 50 100 200 315 400 500 630 1250 无励磁 10 10.5 调压 方式 高压 (kV) S13型性能参数表 空载损耗 (kW) 负载损耗 (kW) 短路阻抗 (%) 高压分接 范围 低压 (kV) 联结组 标号 (%) 0.08 0.10 1.5 0.24 0.63/0.60 0.91/0.87 1.58/1.5 2.73/2.6 3.83/3.65 4.52/4.30 5.41/5.15 6.20 12 Dyn11联结组,斜线下方的负载 4.5 4.0 ± 5 ± 2X 2.5 0.4 Dyn11 Yyn0 0.34 0.41 0.48 0.57 0.97

注:对于额定容量为 500kVA及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于 损耗值适用于YynO联结组。 附表变压器容量(kVA) 30 50 100 200 315 400 500 630 2 噪声水噪声水平(dB) 48 50 52 56 58 58 60 60 65 平

轨距 A XB (mm X mm) 400X350 400X400 400X450 550X550 660X650 660X750 660X660 660X850 660X850

1250 5组件材料配置表

组件材料配置见表 2;包括元件名称、规格形式参数、单位、数量等信息,具体内容和格式根据招标 项目情况进行编制。

表2项目货物组件材料配置表 项目货物需求 序号 元件名称 变压器本体 1、单台本体及组部件 1.1 1.2 高压套管 低压套管 投标人(唯一确定)响应 单位 台 — 支/ 台 支/ 数量 1 — 3 4 型式、规格 S13-M-100 — BJL-10/100 (瓷制) BF-1/300 数量 1 — 3 4 制造商 山东鲁能超越电 气 — 望都县冀中电瓷 电器有限公司 望都县冀中电瓷 河北望都 河北望都 原产地 临沂 — 型式规格,参数 S11 — 10kV 0.4 kV

表2项目货物组件材料配置表 项目货物需求 序号 投标人(唯一确定)响应 单位 ~台~ 元件名称 型式规格,参数 数量 型式、规格 (瓷制) 数量 制造商 电器有限公司 沈阳嘉华电力电 器有限公司 武强精创仪器仪 表公司 原产地 1.3 储油柜(包 括油位计、 胶囊等) 测温 多功能油位计 (含气体,压 力,油位) 水银温度计 套/ 台 1 YII 1 辽宁沈阳 1.4 套 1 WNG 1 河北 1.5 本体气体继 电器 变压器综合保护 装置 台/ 变压 器台 容 量大 于 630 kVA 时须 安装 1套 不需要 1.6 压力释放装 置 套/ 台 1 YSF-25/25 1 武强佳冠变压器 配件有限公司 河北武强 1.7 油面温控器 变压 器容 量大 于 630 kVA 台/ 时须 安台 装 1套 不需要 1.8 变压器端子 接线箱 — 套/ 台 套/ 台 — 不需要 1.9 铁心、夹件 接地引下线 及套管 1 S 0.3铜带及 ? 10黄腊管 胶珠? 12、? 1 临沂博众商贸有 限公司 1.10 密封件 — 套/ 台 1 17、胶垫? 28、? 60 胶绳? 12 1 江苏神马电力股 份有限公司 江苏南通 1.11 各种阀门 — 套/ 台 套/ 台 1 取油样阀 ? 20 不锈钢1.0 1 武强佳冠变压器 配件有限公司 临沂富春物资有 限公司 河北武强 1.12 铭牌、标识 牌国标及国网标识 和警示牌 桩头专用线夹采 用纯铜或铜铝过 渡线夹(具体规 格供货变压器桩头 专前与项目 单位确用线夹 (含绝定) 缘罩) 绝缘罩应分色提 供,其中高压配 红绿黄三色,低 压配红绿黄黑四 1 1 临沂 1.13 只

变压 器容 量为 400 kVA 及以 下时 须配 置1 套7 C型 7 浙江鑫固电力科 技公司 江苏

表2项目货物组件材料配置表 项目货物需求 序号 投标人(唯一确定)响应 单位 元件名称 型式规格,参数 色) 数量 只 型式、规格 数量 制造商 原产地 其他未列入 的组1.14 部件 2、主要材料 2.1 硅钢片 WSTII63/10-6 X 5 — — — 27QG90 1 — 0.1789 武强佳冠变压器 配件有限公司 — 河北武强 — — 27Q110/27Q100 — 吨/ 台 河北振泰电力设 备河北石家 庄 有限公司 换位导线 2.2 扁铜线 — 吨/ 台 ZB-0.45 5 X 11.2 ZB-0.45 2.5 X 3.75 ZB-0.45 吨/ 台 吨/ 台 套/ 台 吨/ 台 吨/ 台 0.152 0.241 足量 合肥铜冠国轩铜 材有限公司 召郁日市电工材料 有限公司 召郁日市电工材料 有限公司 江苏恒孚润滑油 有限公司 临沂市光伟物资 有限公司 安徽合肥 绝缘纸板 2.3 绝缘成型件 T3 — DY100/0 湖南邵阳 DY100/0 足量 湖南邵阳 2.4 变压器油 25#/45# 足量 25# 0.0952 上海 2.5 钢材 其他需要说 明的材料 Q235/30Mn23AL — Q235A 0.020 山东日照 2.7 无 3、必备的备品和备件 3.1 无 4、专用工具和仪器仪 表 4.1 无

1、 请抄录已购买招标文件《项目货物组件材料配置表》的数据、信息或表述,填写本表对应条目“项目货 物需求编制 说“栏,并在规定位置逐条逐项对应作岀应答。 明 2、 “型式、规格”必项需填写完整的产品型式和产品型号。 6使用环境条件表

10kV三相油浸式变压器使用环境条件见表

3。特殊环境要求根据项目情况进行编制。 表3使用环境条件表

序号 1 2 3 4

名 称 单位 kV kV 项目需求值 10 12 不接地 项目保证值 10 12 不接地 50 II 额定电压 最高运行电压 系统中性点接地方式 额定频率 Hz 50 II 5 污秽等级