好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2024一建《机电工程》教材:消防工程施工要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2024一建《机电工程》教材:消防工程施工要求

2024年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽,在线做题请进http://t.cn/RHLAOC。

2024年一级建造师考试报名时间预计6月左右,考试时间预计9月中旬,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了2024一建《机电工程》教材:消防工程施工要求,包括消防工程施工程序、消防工程施工技术要求、水灭火系统施工要求、气体灭火系统安装要求、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统,赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道。

1H414062 消防工程施工要求

本条主要知识点是:消防工程施工程序、消防工程施工技术要求。

一、消防工程施工程序

1.火灾自动报警及联动控制系统施工程序

施工准备」管线敷设→线缆敷设→线缆连接→绝缘测试→设备安装→单机调试→系统调试→验收。

2. 水灭火系统施工程序

(1)消防水泵(或稳压泵)施工程序

施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→压水管路安装→单机调试。 (2) 消火栓系统施工程序

施工准备→干管安装→支管安装→箱体稳固→附件安装→管道调试压→冲洗→系统调试。

(3) 自动喷水灭火系统施工程序

施工准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压→管道冲洗如减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试。 (4) 消防水炮灭火系统施工程序

施工准备→干管安装→立管安装→分层干、支管安装→管道试压→管道冲洗→消

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载APP 随时随地上课 更多课程题库

防水炮安装→动力源和控制装置安装→系统调试。 3. 干粉灭火系统施工程序

施工准备→设备和组件安装→管道安装→管道试压→吹扫→系统调试。

4. 泡沫灭火系统施工程序

5. 气体灭火系统施工程序

施工准备→设备和组件安装→管道安装→管道试压→吹扫→系统调试。

二、消防工程施工技术要求

(一)火灾自动报警及消防联动设备的施工要求

1.消防系统的布线要求

(1)火灾自动报警线应穿人金属管内或金属线槽中,严禁与动力、照明、交流线、视频线或广播线等穿人同一线管内。

(2) 消防广播线应单独穿管敷设,不能与其他弱电线共管,线路不宜过长,导线不能过细。

(3) 从接线盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于 2m

例如,采用 RVVP 型铜芯软线时,如遇有断点,屏蔽层必须相互焊接成整体,最终接到机器外壳上。

2. 火灾探测器的安装要求

火灾探测器的选用原则是根据火灾初期形成和发展特点、房间高度、环境条件等综合因素确定。

(1)火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于 O.5m; 探测器周围 O.5m 内不应有遮挡物;探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1. 5m; 至多孔送风口的水平距离不应小于 O.5m

(2) 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过 10m; 感炯探测器的安装间距不应超过 15m

(3) 探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于 45 。探测器的确

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载APP 随时随地上课 更多课程题库

认灯,应面向便于人员观察的主要人口方向。 (4) 探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接 时.不得使用带腐蚀性的助焊剂。探测器的\线应为红色线,\一\线应为蓝色 线,其余的线应根据不同用途采用其他颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

(5) 缆式线型感温火灾探测器在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜采用接触式布置:在各种皮带输送装置上敷设时,宜敷设在装置的过热点附近。

(6) 可燃气体探测器安装时,安装位置应根据探测气体密度确定。在探测器周围应适当留出更换和标定的空间。

3. 手动火灾报警按钮

于动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1. 3~ 1. 5m

4. 输人(或控制)模块安装

同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。模块(或金属箱)应独立支撑或固 定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施。

5. 控制设备的安装要求

火灾报警控制器、消防联动控制器等设备在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1. 3~ 1. 5m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于 O.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m; 落地安装时,其底边宜高出地(楼)面 O.l~O. 2m 控制器的主电源应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接。控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志。

6. 消防广播和警报装置安装要求

消防广播扬声器和警报装置宜在报警区域内均匀安装。警报装置应安装在安全出口附近明显处,距地面1. 8m 以上。警报装置与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于 1mo

7. 火灾自动报警系统的调试要求

(1)火灾自动报警系统的调试应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。对属于施工中出现的

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载APP 随时随地上课 更多课程题库

问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。应按规范要求检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。

(2) 火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机检测,正常后方可进行系统调试。

(二)水灭火系统施工要求

1.消火栓系统施工要求

(1)室内消火栓系统

1)管径小于或等于 100mm 的镀铮钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀铮层表面及外露蝶、纹部分应做防腐处理;管径大于 100mm 的镀铸钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀辞钢管与法兰的焊接处应二次镀辛辛。 2) 消火栓安装时栓口朝外,并不应安装在门轴侧。 3) 室内消火栓安装完成后,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消 火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

(2) 室外消火栓灭火系统

消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应便于操作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1. 10m ,其上方应设有防坠落物打击的措施。

系统安装完毕后必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1. 倍,但不得小于O.6MPa 。试验时在试验压力下 10min 内压力降不大于 O.05MPa ,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏,水压试验合格。

2. 自动喷水灭火系统安装要求

(1)消防水泵

水泵的出口管上应安装止回阅、控制阀和压力表,或安装控制阅、多功能水泵控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和泄压阀。

(2) 消防气压给水设备

气压罐的容积、气压、水位及工作压力应满足设计要求;给水设备安装位置、进

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载APP 随时随地上课 更多课程题库

出水管方向应符合设计要求;出水管上应设止回阀,安装时其四周应设检修通道。 (3) 喷嘴

喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。安装时不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。

(4) 报警阀

报警阀的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接应使水流方向一致。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

(三)气体灭火系统安装要求

1.灭火剂储存装置

灭火剂储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置应便于观察和操作。灭火剂储存装置安装后,世压装置的泄压方向不应朝向操作面。低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外。

2. 选择阀

选择阀的安装高度超过1. 7m 时应采取便于操作的措施。选择阀的流向指示箭头应指向介质流动方向。

3. 灭火剂输送管道

管道安装完成后,应进行强度试验和气压严密性试验,并达到合格。

4. 喷嘴

安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管道管端螺纹不应露出吊顶;安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴,其装饰罩应紧贴吊顶。

(四)泡沫灭火系统

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载APP 随时随地上课 更多课程题库

1.泡沫液储罐

泡沫液储罐的安装位置和高度应符合设计要求,当设计元规定时,泡沫液储罐周围应留有满足检修需要的通道,其宽度不宜小于 0.7m; 当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度大于1. 8m 时,应在操作面处设置操作平台或操作凳。

2. 泡沫比例混合器(装置)

(1)平衡式比例混合器安装时,应竖直安装在压力水的水平管道上,并应在水和泡沫液进口的水平管道上分别安装压力表,且与平衡式比例混合装置进口处的距离不宜大于0.3m 。分体平衡式比例混合装置的平衡压力流量控制阀应竖直安装。水力驱动平衡式比例混合装置的泡沫液泵应水平安装。

(2) 管线式比例混合器应安装在压力水的水平管道上或串接在消防水带上,并应靠近储罐或防护区,其吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液位的高度不得大于1. Om。

3. 管道安装

(1)水平管道安装时,坡度、坡向应符合设计要求,且坡度不应小于设计值,当出现形管时应有放空措施。

(2) 管道安装完毕应进行水压试验,试验压力为设计压力的1. 倍;试验前应将泡沫产生装置、泡沫比例泪合器(装置)隔离。

4. 泡沫消火栓

(1)地上式泡沫消火栓应垂直安装,其大口径出液口应朝向消防车道:

(2) 地下式泡沫消火栓应安装在消火栓井内泡沫混合液管道上,并应有永久性明显标志,其顶部与井盖底面的距离不得大于 0.4m. 且不小于井盖半径; (3) 室内泡沫消火栓的栓口方向宜向下或与设置泡沫消火栓的墙面成 90

5.阀门安装时,泡沫混合液管道采用的阀门应按相关标 街韭行安装,并应有明显的启闭标志。

6. 泡沫产生装置

(1)低倍数泡沫产生器安装时,液上喷射的泡沫产生器应根据产生器类型安装,

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载APP 随时随地上课 更多课程题库

并符合设计要求。 (2) 中倍数泡沫产生器的安装应符合设计要求,安装时不得损坏或随意拆卸附件。

(3) 高倍数泡沫产生器的安装应符合设计要求,安装时距高倍数泡沫产生器的进气端小于等于 0.3m 处不应有遮挡物。在高倍数泡沫产生器的发泡网前小于等于1. 0m 处,不应有影响泡沫喷放的障碍物。高倍数泡沫产生器应整体安装,不得拆卸。

(五)干粉灭火系统

1.在电缆隧道,将灭火装置安装在顶部,喷口朝下或通过带有角度调整功能的支架,使喷口朝向一侧的电缆桥架。

2. 在设备电缆夹层,将灭火装置沿电缆桥架两侧安装在夹层顶部.喷口朝下或通过带有角度调整功能的支架,使喷口朝向电缆桥架。

3. 在货架式储物仓库,将灭火装置安装在每层货架顶部,喷口朝下或通过带有角度调整功能的支架安装在仓库的顶部,使喷口朝向货架各层。

4. 在机电设备间,将灭火装置安装在机电设备间的顶部,喷口朝下或通过带有角度调整功能的支架,使喷口朝向机电设备的各个表面。

(六)防烟排烟系统

1.排烟风管采用镀铮钢板时,板材最小厚度可按照国家标准 GB 50738 高压风管系统的要求选定。采用非金属与复合材料时,板材厚度应符合 GB 50738 的要求。

2. 防火风管的本体、框架与固定材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计 要求。

3. 防火阀和排烟阀(排烟口)必须符合有关消防产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件,执行机构应进行动作试验,结果符合产品说明书的要求。 4. 防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀句距墙表面应不大于 200mm 。防火阀直径或长边尺寸大于等于 630mm 时,宜设独立支吊架。

排烟阅(口)及于控装置(包括预埋套管)的位置应符合设计要求,预埋套管不得有瘪陷。

5. 防排烟系统的柔性短管、密封垫料的制作材料必须为不燃材料。 6. 风管系统安装完成后,应进行严密性检验。

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载APP 随时随地上课 更多课程题库

2024一建《机电工程》教材:消防工程施工要求

2024一建《机电工程》教材:消防工程施工要求2024年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽,在线做题请进http://t.cn/RHLAOC。2024年一级建造师考试报名时间预计6月左右,考试时间预计9月中旬,为了帮助考生们更好的梳理
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5l8222cc3y4mg6283nif6msol1o4w700uw7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享