好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

二级建造师机电工程管理与实务真题及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

A.压力实验

B.真空度实验

C.侧漏性实验

D.致密性实验

解读:压力实验检验管道系统的强度和严密性,参见教材P77

16、采用预制块做保温层的要求是(A )

A.同层要错缝,异层要压缝,用同等级材料的胶泥勾缝

B.同层要错缝,异层要压缝,用高一等级材料的胶泥勾缝

C.同层要压缝,异层要错缝,用同等级材料的胶泥勾缝

D. 同层要压缝,异层要错缝,用高一等级材料的胶泥勾缝

解读:采用预制块做保温层时,同层要错缝,异层要压缝,用同等材料的胶泥勾缝,参见教材P83

17、硅酸盐耐火浇注施工完后,宜于( B)养护。

A、过热蒸汽

B、浇水

C、恒温

D、自然

解读:硅酸盐耐火浇注料适宜于浇水养护,参见教材P88

18、施工单位在电缆保护区实施爆破作业时,制定爆破施工方案应(D )。

6 / 17

A、邀请地方建设经管部门参与

B、报当地电力经管部门批准

C、及时与地下电缆经管部门沟通

D、邀请地下电缆经管部门派员参加

解读:在制定爆破施工方案时邀请地下电缆经管部门派员参加,并在施工方案中专门制定保护电力设施的安全技术措施,参见教材P234

19、关于特种设备的制造安装要求,错误的说法是(B )

A、现场制作压力容器须按压力容器质保手册的规定进行,并接受安全监察部门的监督检查

B.电梯安装结束经自检后,应提请国家特种设备安全监察部门核准的检验检测机构进行检验

C、承揽特种设备工程前,应取得特种设备安装、改造、维修活动的资格

D、锅炉施工中按质量保证手册和与锅炉安装监察部门的约定,接受对锅炉各工序和监检点进行质量检验

解读:电梯安装中心必须接受制造单位的指导和监控。安装结束经自检后,由制造单位检验和调试,并将检验和调试结果告知经国务院特种设备安全监管部门核准的检验检测机构,并要求进行监督检查。参见教材P238-239.

20、机电工程注册建造师不得同时担任两个以上建设工程工程负责人,(D )除外。

A、建设单位同意 B、施工单位同意 C、监理工程师同意 D、同一工程分期进行

7 / 17

解读:机电工程师注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工工程负责人。发生下列情形之一的除外:(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程工程停工超过120天(含),经建设单位同意的。参见教材P242。

二、多项选择题(共10题,每题2分。)

21、高层建筑的采暖系统安装工艺流程中,采暖器具安装后的工序有( CDE)

A、支架安装

B、支管安装

C、系统试压

D、系统冲洗

E、管道保温

解读:高层建筑采暖管道安装工艺流程为:安装准备—预制加工—卡架安装—干管安装—立管安装—支管安装—采暖器具安装—试压—冲洗—防腐—保温—调试,参见教材P25

22、利用建筑物底板内钢筋作为接地体时,整个接地系统完工后,应抽检系统的(DE )

A、钢筋的直径

B、钢筋焊接点

C、绝缘电阻值

D、导通状况

E、接地电阻值

解读:整个防雷接地系统完工后应抽检系统的导通状况和对接地装置接地电阻值的测定,其结构必须符合设计要求。

8 / 17

23、通风与空调施工中,安装单位应承担的协调配合工作有( AC)

A、向设备供应商提供设备到货时间

B、与装饰单位协调风口开设位置

C、向电气单位提供设备的电气参数

D、复核及整改土建施工完毕的预留孔洞尺寸

E、负责各机电专业管线综合布置的确定

解读:通风与空调工程施工中应注意与土建工程、装饰装修工程、机电安装其他专业工程以及设备供应商的协调配合,例如:配合土建预留、预埋时,注意预留孔、洞的形状、尺寸及位置,预埋件的位置和尺寸等,各类管线的综合布置及施工顺序的确定,及时为电气专业提供有关设备的电气参数、控制点及控制要求等数据,安装风机盘管、风口(包括送、回风口及新风入口等)及开设检修门时,注意对装饰装修工程的成品保护,及时向设备供应商提供设备到货时间、安装要求及相应数据等,参见教材P33

24、 设备基础验收时,提供的移交资料包括(ABCE )

A、基础结构外形尺寸、标高、位置的检查记录

B、隐蔽工程验收记录

C、设计变更及材料代用证件

D、设备基础施工方案

E、设备基础质量合格证明书

解读:基础验收时应提供的移交资料:基础施工图(包括设计变更图),设计变更及材料代用证件,设备基础质量合格证明书(包括混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度等),钢筋及焊接接头的实验数据,隐蔽工程验收记录,焊接钢筋网及焊接骨架的验收记录,结构外形尺寸、标高、位置的检查记录,结构的重大问题处理文件。参见教材P49

9 / 17

25、电气柜内二次回路的接线要求有(ACE)

A、按图施工,接线正确

B、导线允许有一个中间接头

C、电缆和导线的端部应标明其回路编号

D、每个接线端子上的接线最多不超过三根

E、配线应整齐、清晰和美观

解读:二次回路的接线要求:按图施工,接线正确,导线与电气元件间连接应牢固可靠,不得有中间接头,电缆和分列导线的端部应标明其回路编号,配线应整齐、清晰、美观,每个接线端子上的接线宜为一根,最多不超过两根。

26、用于发电机的冷却介质有(ACD )

A、空气

B、惰性气体

C、氢气

D、水

E、润滑油

解读:发电机按照冷却介质可划分为空气冷却、氢气冷却、水冷却以及油冷却发电机,参见教材P60

27、关于阀门的安装要求,正确的说法有(ABD )

A、截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向

B、阀门与管道以螺纹方式连接时,阀门应处于关闭状态

10 / 17

二级建造师机电工程管理与实务真题及答案

A.压力实验B.真空度实验C.侧漏性实验D.致密性实验解读:压力实验检验管道系统的强度和严密性,参见教材P7716、采用预制块做保温层的要求是(A)A.同层要错缝,异层要压缝,用同等级材料的胶泥勾缝B.同层要错缝,异层要压缝,用高一等级材料的胶泥勾缝
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5l7we43eht8mqar1rud16ehs64cxmy0120d
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享