好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

二级建造师机电工程管理与实务真题及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2013年二级建造师机电工程经管与实务真题及答案

一.单项选择题(共20题,每题1分。)

1、安装标高基准点一般设置在设备基础的(D )

A.最高点

B.最低点

C.中心标板上

D.边缘附近

解读:标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置,参见教材P4

2、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是(C )

A.聚乙烯管

B.聚丙烯管

C.ABS管

D.聚氯乙烯管

解读:ABS工程塑料管耐腐蚀、耐温及耐冲击性能均优于聚氯乙烯管。见教材P7

3、某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位,其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t,风力影响可略。制定吊装方案时,最小计算载荷为(C)

A.106.48t

B.108.90t

C.112.53t

1 / 17

D.122.76t

解读:计算载荷:Q=K1K2Q=1.1×1.1×(85+3+5) =112.53(t),参见教材P11

4、下列钢材中,需进行焊接性实验是(D )

A.国内小钢厂生产的20#钢材

B.国内大型钢厂新开发的钢材

C.国外进口的16Mn钢材

D.国外进口未经使用,但提供了焊接性评定资料的钢材

解读:首次使用的国外钢材,必须进行焊接工艺评定,参见教材P17

5、安装在易受震动场所的雨水管道使用( A)

A.钢管

B.铸铁管

C.塑料管

D.波纹管

解读:易受振动的雨水管道应使用钢管,参见教材P23

6、室内照明灯具的施工程序中,灯具安装接线的紧后工序是(C)

A.导线并头

B.绝缘测试

C.送电前检查

D.灯管安装

2 / 17

解读:照明设备施工程序:灯具开箱检查—灯具组装—灯具安装接线—送电前的检查—送电运行,参见教材P28

7、洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是(D )

A.测漏法检测

B.漏风量检测

C.漏光法检测合格后,进行漏风量测试抽检

D.漏光法检测合格后,全数进行漏风量测试

解读:洁净度等级N3属于高村系统,高压系统全数进行漏风量测试。

8、空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成(D )电信号

A.0--10mA

B.0--20mA

C.0--10VAC

D.0--10VDC

解读:温度传感器通过变送器将其阻值变化信号转换成与温度变化成比例的0-10VDC(4-20mA)电信号,参见教材P36-37

9、下列设备中,属于气体灭火系统是(A ).

A.贮存容器

B.发生装置

C.比例混合器

3 / 17

D.过滤器

解读:气体灭火系统包括储存窗口、窗口阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱(起)动装置等系统组件。

10、在室温条件下,工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时,两端面间隙在允许偏差内应选择( A)。

A.较大值

B.中间值

C.较小值

D.最小值

解读:调整两轴心径向位移精度时,运行中温度高的机器(汽轮机、干燥机)应低于温度纸的机器(发电机、鼓风机、电动机),调整两轴线倾斜精度时,上部间隙小于下部间隙,调整两端面间隙时选择较大值,运行中因温度变化引起的偏差便能得到补偿。参见教材P53

11、并列明敷电缆的中间接头应( B)

A.位置相同

B.用托班托置固定

C.配备保护盒

D.安装检测器

解读:并列敷设电缆,有中间接头时应将接头位置错开,明敷电缆的中间接头应用托板托置固定,参见教材P58

12、电站锅炉本体受热面组合安装时,设备清点检查的紧后工序是(D)

A.找正划线

4 / 17

B.管子就位

C.对口焊接

D.通球实验

解读:受热面组合安装的一般程序:首先是设备清点检查,其次是通球实验,再次是联箱找正划线,最后进行管子就位对口和焊接等,参见教材P63-64

13、现场组焊的球形储罐,应制作( C)三块产品焊接试板。

A.立焊、角焊、平加仰焊

B.角焊、横焊、对焊

C.横焊、平加仰焊、立焊

D.对焊,立焊、平加仰焊

解读:现场组焊的球形储罐应制作立、横、平加仰三块产品焊接试板,参见教材P67

14、当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0°--45°夹角范围内时,其测量的参数是( C)。

A.气体压力

B.气体流量

C.蒸汽压力

D.蒸汽流量

解读:测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成0°-45°夹角范围内,参见教材P72

15、检验管道系统强度和严密性的实验是(A)。

5 / 17

二级建造师机电工程管理与实务真题及答案

2013年二级建造师机电工程经管与实务真题及答案一.单项选择题(共20题,每题1分。)1、安装标高基准点一般设置在设备基础的(D)A.最高点B.最低点C.中心标板上D.边缘附近解读:标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置,参见教材P42、同时具备耐腐
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5l7we43eht8mqar1rud16ehs64cxmy0120d
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享