好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水工建筑物工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

水工建筑物工程施工方案

1、模板工程 (1)承台模板

承台模板采用1500×750mm大幅钢模板,转角处采用定型阳角模板。采用内拉外撑加固,模板采用普通脚手架管作横竖围檩,利用φ14拉条对拉,拉条焊在承台顶层或底层钢筋主筋上,对称位置的拉条应焊在同一根钢筋上。在拉条对拉的同时,模板底口采用地锚、方木和木楔加固,上口采用10×10cm方木或圆木斜撑于基坑侧壁或基坑底部。

钢管方木或圆木承台钢筋地锚模板拉条方木与木楔

图1-1 承台模板加固示意图

(2)墩身模板

墩身模板平面采用1500×750mm大幅钢模板;两端圆弧段加工定型钢模板,圆弧模板加工成1/4圆弧,定型高度1.5m,每套共3层,每层4块;根据墩身高度,还需加工一层高度0.54m的圆弧钢模板,模板安装时,该层模板安装于最下层(位于设计河床底高程以下)。

墩身模板采用分块拼装连接、整体加固的方案,采用φ14拉条配[8槽钢横竖围檩进行加固,拉条按间距750×750mm布置。为便于拉条的拆除和重复使用,并保证墙体的内部尺寸,在拉条外侧套一根与墙体同宽的厚壁PVC管。在拉条拆除后,对拉条孔按监理人要求进行封堵,封堵应保证混凝土的整体外观。

在拉条对拉的同时,模板底部采用预埋在承台上的锚筋定位和加固,模板顶部采用缆风定位和加固。墙体加固示意图如下。

双排脚手架墙体模板缆风[8槽钢PVC套管方木与木楔地锚地锚承台基础 图1-2 墙体加固示意图如下

(3)墩帽模板

墩帽外缘底模两端为异型曲面模板,中部为普通平面模板,均加工定型钢模板,底模以由三角桁架支撑于墩身外表面的预埋螺杆之上。墩帽侧模采用1500×750mm大幅钢模板,转角处采用定型阳角模板。侧模采用φ14拉条配[8槽钢横竖围檩进行加固,拉条按间距750×750mm布置,拉条同样外套厚壁PVC管。

(4)闸室及挡土墙模板施工

直线段挡土墙和闸室模板主要采用1500×750mm大幅钢模板,配以小型钢模板配模,弧线段挡土墙加工定型木模板。闸室及挡土墙直角转折处采用定型阴角模板或阳角模板;闸门槽采用木模板加工。启闭机房框架模板选用竹胶板模板,其他异型模板选用材质标准达到Ⅲ等以上的优质红松,并提前备料,干燥后在木工棚制作。

闸墩和挡土墙墙身采用φ14“三节式”可拆卸对拉螺栓配[8槽钢横竖围檩进行加固。为防止模板在混凝土浇筑过程中出现偏移,在底板混凝土施工时,预先在底板混凝土上预埋地锚,地锚尽量埋设在较远的位置上,使钢丝绳与底板夹角越大越有利。墩(墙)身模板加固后,利用钢丝绳缆风将墩(墙)身模板的上部拉于地锚上,墩(墙)身其它加固要求与倒虹吸模板加固基本相同。

[8槽钢边墩钢管支架中墩可拆卸螺栓方木支撑缆风钢模板地锚方木垫板底板(一期混凝土) 图6.5-5 闸墩加固示意图图1-3 闸墩加固示意图

(4)模板拆除

模板拆除时限,除符合施工图纸的规定外,还应遵守下列规定:

1)不承重侧面模板的拆除,应在混凝土强度达到2.5MPa并能保证其表面及棱角不因拆模而损伤时,方可拆除;墩、墙、柱部位,在其强度不低于3.5MPa时,方可拆除。

2)承重模板应在混凝土强度达到表6.2-1的规定后,方可拆除。 3)经计算和试验复核,混凝土结构实际强度已能承受自重及其它实际荷载时,应经监理人批准后,方能提前拆模

4)预应力混凝土结构或构件模板的拆除,除应符合施工图纸的规定外,侧面模板应在预应力张拉前拆除;底模应在结构构件建立预应力后拆除。

表1-2 承重模板拆模标准

结构类型 板 结构跨度(m) 按设计的混凝土强度标准值的百分率计(%) ≤2 >2,≤8 >8 梁、拱、壳 悬臂结构

50 75 100 75 100 75 ≤8 >8 ≤2

水工建筑物工程施工方案