热电偶安装和插入 xx 要求详细说明

热电偶工业测量仪表的一种产生,它的测温范围广泛,它的连接方式多 样,它的安装简单方便?热电偶作为主要测温手段,用途十分广泛,因而对固 定装置和技术性能有多种要求,因此热电偶的固定装置分为六种:

无固定装置式、螺纹式、固定法兰式、活动法兰式、活动法兰角尺形式、 锥形保护管式六种。正确使用热电偶不但可以准确得到温度的数值,保证产品 合格,而且还可节省热电偶的材料消耗,既节省资金又能保证产品质量。

热电偶是由两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成 回路,当两个接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为 热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量 的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一 端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会 指出热电偶所产生的热电势。

热电偶安装要求 :

应注意有利于测温准确 ,安全可考及维修方便 ,而且不影响设备运行和生产操 作.要满足以上要求 ,为了使热电偶和热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热 交换 ,应合理选择测点位置 ,尽量避免在阀门 ,弯头及管道和设备的死角附近装设热 电偶或热电阻 .带有保护套管的热电偶和热电阻有传热和散热损失 ,为了减少测量 误差,热电偶和热电阻应该有足够的

热电偶插入 xx 要求:

(1)对于测量管道中心流体温度的热电偶 ,一般都应将其测量端插入到管道中 心处(垂直安装或倾斜安装 ).如被测流体的管道直径是 200 毫米,那热电偶或热电 阻插入深度应选择 100 毫米;

(2)对于高温高压和高速流体的温度测量 (如主蒸汽温度 ),为了减小保护套对 流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂 ,可采取保护管浅插方式或采用

热套式热电偶 .浅插式的热电偶保护套管 ,其插入主蒸汽管道的深度应不小于

75mm;热套式热电偶的标准插入深度为100mm;

(3) 假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电偶或热电阻 插入深度 1 m 即可 .

(4) 当测量原件插入深度超过 1m 时,应尽可能垂直安装 ,或加装支撑架和保护