好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

用跌落式熔断器作配电变压器保护时的选配

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

用跌落式熔断器作配电变压器保护时的选配

10kV配电变压器高压侧保护装置广泛采用跌落式熔断器,实践证明这是一种较经济、简便、有效的方法。跌落式熔 断器能在变压器内部故障时断开电源,又便于投、切变压器的正常操作。但是,如果选用不当,可能会岀现故障时无法 断开电源或正常运行时误断开变压器的情况,因此对跌落式熔断器的选用必须予以重视。

1跌落式熔断器的工作原理

跌落式熔断器由瓷绝缘子、接触导电系统和熔管三部分组成。正常工作时,熔丝使熔管上的活动关节锁紧,熔管在上触 头的压力下处于合闸状态。故障时,熔丝熔断,在熔管内产生电弧,熔管内衬的消弧管在电弧作用下分解岀大量气体, 在电流过零时产生强烈的去游离作用而熄灭电弧。由于熔丝熔断,因而活动关节释放使熔管下垂,在上、下触头的弹力 和熔管自重的作用下迅速跌落,形成明显的断开间隙。

2跌落式熔断器的选用

首先,安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内。若超越上限,则可能因电流过大,产气过多而使熔 管爆炸;若低于下限,则有可能因电流过小,产气不足而无法熄灭电弧。因此,在选择跌落式熔断器的额定容量时,既 要考虑其上限开断电流与安装地点的最大短路电流相匹配,

还要重视其下限开断容量与安装地点的最小短路电流的关系。

考虑到跌落式高压熔断器作为配电变压器内部故障的主保护,保护范围从低压熔断器变压器侧到高压熔断器变压器侧, 而且又作为低压熔断器的后备保护,应以低压岀口两相短路作为短路电流最小值来选择其下限开断容量。

3熔丝的选择

熔丝的选择应能保证配电变压器内部或高、低压岀线套管发生短路时能迅速熔断。实践中常按以下原则选择:配电变压 器容量为160kVA以下的,熔丝按变压器额定电流的 选择。

2?3倍来选;配电变压器容量为

160kVA及以上的,按1.5?2倍

熔丝的选择还必需考虑熔丝的熔断特性能否与上级保护时间相配合,这是决定采用熔丝保护能否生效的关键问题。配电 线路的速断保护动作时间很短,约为

0.1s左右。根据熔丝的特性曲线,在 0.1s内使熔丝熔断的电流应不小于额定电流的

20倍。这一数据是保证熔丝与首端断路器配合的必要条件。

实际运行中,对于具有 50MVA以上的短路容量的变电所, 50?150mm2铝线为干线,在距变电所 1km以内的1250kVA

以下的配电变压器,或者 2km以内的800kVA以下的变压器,以及 10km以内的400kVA变压器出口短路电流都可以达 到熔丝额定电流20倍以上(熔丝按1.5倍选择)。对于配电线路的过流保护,动作时由于时间长,就更容易配合了。由此 可见,对于大多数配电变压器可采用熔丝做保护。我市配电变压器的保护基本都是采用跌落式熔断器,只有少数大容量 配电变压器高压侧采用六氟化硫断路器做保护。熔丝具体规格的选择可参考表

1:

表1熔丝规格

变压器容量(kVA) 10 20 30 50 63 80 100 125 160 200 315

额定电流(A) 0.58 1.15 1.73 2.89 3.64 4.62 5.77 7.22 9.24 11.55 18.19 熔丝规格 3 3 3?5 5?10 7.5 ?10 10 ?15 10 ?15 15?20 15?20 20 30

用跌落式熔断器作配电变压器保护时的选配

用跌落式熔断器作配电变压器保护时的选配10kV配电变压器高压侧保护装置广泛采用跌落式熔断器,实践证明这是一种较经济、简便、有效的方法。跌落式熔断器能在变压器内部故障时断开电源,又便于投、切变压器的正常操作。但是,如果选用不当,可能会岀现故障时无法断开电源或正常运行时误断开变压器的情况,因此对跌落式熔断器的选用必须予以重视。1跌落式熔断器的工