110千伏变电站更换1主变工程可行性实施计划书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1 工程概述 1.1 设计依据

(1)《国家电网公司输变电工程可行性研究容深度规定》(试行)2007.9

(2)国家电网公司《关于印发〈电网公司220kV和110kV变电站典型设计指导性意见〉的通知》(国家电网基建〔2005〕501号)

(3)《电力装置的继电保护和自动装置设计规》(GB 50062) (4)《电力系统光缆通信工程可行性研究深度规定》(DLGJ 151-2000)

(5)《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T 5136) (6)《国家电网公司输变电工程通用设备》(2009年版) (7)省电力公司《110kV及以下电网项目可行性研究容深度规定》(试行)

(8)《电网地区传输网络典型设计》(2006.9,电调[2006]1576号)

(9)《电网输变电工程标准化设计图集B-5B》110kV变电站施工图(2010年版)

(10)《110~750kV架空输电线路设计规》(GB50545-2010) (11)电网输变电工程标准化设计《110kV双地线双回路塔施工图》

(12)供电公司《关于下达电网2012年110千伏及以上迎峰度夏工程项目的通知》(泰供电调【2011】237号)

1.2 工程概述

桥110千伏变电站现有两台主变,1#主变为SFZ8-20000KVA,2#主变为SZ9-31500KVA,电压比为110/10千伏,110千伏接线方式为单母分段接线,110千伏进线4回(徐线、洋线、七线、东线); 10千伏接线方式为单母线分段接线,进线2回,出线29回,电容器2回,接地变2回,压变2回,分段2回,采用手车式中置柜,户布置。

本期拟对桥110千伏变电站1#主变进行更换,更换后的主变为省公司调拨旧变压器,型号SZ10-40000/110,户外三相双绕组油浸自冷式有载调压变压器,具体更换容如下:

一次部分:新增1#主变110千伏中性点成套装置,更换10千伏户外母线桥,更换1#电容器6000kvar1组。

二次部分:更换1#主变保护,更换网络交换机1台。 土建部分:拆除原1#主变基础,新增1#主变基础及相关附属设备基础。新增1#主变构架及基础。新增相关附属电缆沟,拆除并新增1#电容器基础。

1.3 设计水平年

本工程设计水平年为2012年,原则上应在2012年06月前投运,以满足设计水平年出现的负荷高峰时段电网运行的需要。

1.4 主要设计原则

(1)项目建设符合电网发展规划,并以2012年地区110千伏电网系统设计为指导;

(2)变电站、线路的主要设计方案以2012年地区110千伏电网系统设计方案为指导;

1.5 设计围及配合分工

桥110千伏主接线单母线分段接线,10千伏单母线分段接线。 本次设计围为1#主变系统电气部分、配套部分、土建部分、给排水系统等。

2 电力系统一次 2.1 电力系统概况

泰兴电网是电网的重要组成部分,至2010年底,境有500千伏泰兴变电站一座,容量2×750MVA;220千伏变电站4座,分别是黄桥站、盛泰站、洋思站和徐庄站,总容量1080MVA;110千伏变电站14座,变电总容量982.5MVA;35千伏变电站8座,变电总容量179.5MVA。

系统电源:220千伏黄桥站、盛泰站、洋思站和徐庄站。其中洋思站、徐庄站为泰兴市桥变的主供电源,变电容量分别为2×180MVA、2×120MVA。

2011年泰兴市电网地理接线图见附图1。 投产年泰兴市电网地理接线图见附图2。

2.2 建设必要性

泰兴桥变电站位于泰兴城区西南侧,总容量51.5MVA

(1×20+1×31.5MVA),主供泰兴南城区和桥镇区。目前桥变正常负载率为58.1%,而南城区新城市花园三期等房地产用电增容项目又正在实施,将会给桥110千伏变电站带来更大的供电压力。近期桥变电

站预计新增10千伏容量9300KVA,仅靠桥变现有主变容量将不能满足要求,故拟对桥变电站进行增容改造工程。

现桥110千伏变电站1#主变为变压器厂1995年产品,型号SFZ8-20000KVA,近年来,由于变压器长期过载运行,造成变压器桩头过热、本体变压器油乙块含量超标等问题,另外该变压器为风冷变压器,运行噪音大,影响周围居民的正常生活,属于淘汰产品。

根据省电力公司电网常规技术改造导则变压器(电抗器)技术改造立项导则3.3.4.2.3 部分变压器存在环保节能的问题;3.3.5.1.3 积极改造容量不足的变压器,对于不能适应经济发展与电网建设需求的变压器应积极进行改造,消除局部电网“卡脖子”问题,满足电网稳定的安全要求。3.3.5.1.4 逐步改造老旧变压器,对于运行时间长且同型(同厂家同型号)故障多的老旧变压器,应通过先进的技术手段,切实掌握变压器的现有健康状态和运行水平,根据整体技术改造规模和阶段重点,分地区、分步骤地逐步进行改造。

2.3 接入系统方案

目前桥110千伏变电站110千伏进线4回,本期不做变动。

2.4 电气计算

桥110千伏电源线路由洋思变、徐庄变接入。

桥变最大运行方式下110千伏母线侧短路容量为1049MVA,其阻抗标幺值为0.0953。

按两台主变压器10千伏侧按分列运行,变压器容量40MVA,取基准值分别为Sj=100MVA,Uj1=115kV,Uj2=10.5kV。变压器阻抗电压UK=10.6%。

表3-1 短路电流计算

基准基准容量 电压 短路形式 Sj MVA K1 K2 110千伏 母线 10千伏 母线 Uj kV I″ kA 5.27 15.26 I kA 5.27 15.26 暂态短路电流(有效值) 稳态短路电流(有效值) 短路电流冲击值 (峰值) ich kA 13.43 38.93 短路点短路位置 编号 100 115 三相短路 100 10.5 三相短路 2.5 建设规模

本变电站的建设规模暂定为(各级电压出线规模以省电力公司最终批复为准): (1)主变压器

本期1×40MVA(利用调拨主变),配1组6000kvar无功补偿装置。

(2)电压等级

110/10千伏两级电压。 (3)进出线间隔规模

本期不做变动。

2.6 对主要电气设备参数的要求

(1) 110千伏桥变主变本期利用调拨主变1台,户外三相双绕组油浸自冷式有载调压变压器SZ10-40000/110。

(2) 原10千伏开关柜为户中置柜,短路电流水平按25kA(主变进线及分段柜31.5kA)选择,满足本期工程要求。

(3) 按《110千伏变电站典型设计》要求,1#变压器10千伏侧

110千伏变电站更换1主变工程可行性实施计划书