好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

落地式卸料平台专项施工方案(1) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

仙葫江口坡综合楼

南宁市仙葫经济开发区那舅社区居委会江口坡综合楼

落地式卸料平台

编 制:邓水才 审 核:

审 定:

编制单位:

编制时间:

总监审批:

监理单位(章):

建设单位项目负责人审批:

建设单位(章):

广东强雄建设集团有限公司 二○一五 年 十 月

1

仙葫江口坡综合楼

目 录

第一章、工程概况 2

第二章、编制依据 2

第三章、施工部署 2

第四章、落地式卸料平台安装部署 3

第五章、安全保障措施 3

第六章、落地式卸料平台扣件钢管支撑架计算书 4

第七章、操作平台安全要求

第八章、安全生产保证措施 11 第九章、质量保证措施 12

第十章、施工使用要求 13

第十一章、卸料平台的拆除 13

1

11

仙葫江口坡综合楼

一、工程概况:

工程名称:仙葫江口坡综合楼

工程地点:南宁市牛岭路北侧与蓉茉大道南方电网仙葫营业厅相邻处 建设单位:南宁仙葫经济开发区那舅社区居民委员会江口坡 设计单位:南宁市建筑设计院 施工单位:广东强雄建设集团有限公司 监理单位:广西天柱建设管理有限公司 勘察单位:广西华蓝岩土工程有限公司

建筑面积:综合楼建筑面积29823.41m2,其中地上21869.32m2,地下7954.09m2 建筑层数:地上19层,地下2层 结构型式:框剪结构, 基础型式:平板式筏板+独基 二、编制依据

1、《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003

4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 7、脚手架搭设施工组织设计方案

三、施工部署。

根据施工组织设计,本工程主体施工垂直、水平运输采用建筑物的中间部分安装一台臂长R=55m塔吊。3层以下(含3层)搭设常规落地式钢管扣件脚手架,四层以上采用悬挑式卸料平台。

为便于2~3层钢管、方木、扣件等材料转运,上下吊装,在施工中搭设的落地式操作平台,故称落地式卸料平台。本工程卸料平台采用钢管,扣件搭设一个整体的卸料平台,并与主体预埋件拉结成一个独立的承重体,本工程共搭设平台四座,西南面搭设2个,东面搭设1个,北面搭设1个。

四、落地式卸料平台安装部署。

2

仙葫江口坡综合楼

(一)、力、机械、机具资源的准备 1、人员配备

为了保证总体施工进度及施工的顺利进行,上料平台在施工前,宜事先安排好施工作业班组,确立现场施工管理班子。钢平台的搭设施工由专业的架子工进行施工。人员配备采用架子工3人,配合杂工1人。

2、材料、施工机具的准备

根据进度的要求,另行组织钢管、焊管、夹板等材料及相关施工机具进场,满足施工的要求。

3、平台设计

根据工程情况,平台采用钢管φ=48*3.5mm搭设,平台搭设最大高度为12M,尺寸为3m X4.5m,最大荷载1吨。

五、安全保障措施

1、所有操作人员应持证上岗,操作人员进入现场后,应做好进场三级教育,并做好会议记录,进行详细的安全技术交底。

2、每一楼层外架搭设完毕后,必须验收合格后方可使用。

3、防雷击接地措施,采用4×30镀锌扁铁与本建筑结构的四角避雷接地网焊接,其电阻不得大于要求的1Q。

4、高空作业要正确使用“三保”遇六级以上大风时,应停止高空作业。雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。

5、及时收集气象资料,并通知全体施工人员,便于安排工作和进一步采取措施。 6、焊接作业时,要注意防火,遇风时,应设置挡风板,避免火花飞溅。 7、外架上不得堆放钢筋,模板等材料。

8、脚手架拆除程序与安装程序相反,拆除时,先将脚手架板逐一传递至楼层或转料平台上,再按步骤拆除,拆除步骤为横杆→立杆→剪刀撑,拆除时,严禁乱丢及高空坠物。

9、架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。

10、在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方 3

仙葫江口坡综合楼

可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。

11、不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉缆风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

六、落地式卸料平台扣件钢管支撑架计算书

计算参数:

模板支架搭设高度为12.0m,

立杆的纵距 b=1.50m,立杆的横距 l=1.00m,立杆的步距 h=1.80m。

脚手板自重0.50kN/m2,栏杆自重0.08kN/m,材料最大堆放荷载2.00kN/m2,施工活荷载1.00kN/m2。

地基承载力标准值115kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.40。

图 落地平台支撑架立面简图