案例考点总结

考点一 沥青混合料面层施工技术 [考点内容]

一、沥青路面试验段目得

工(确定摊铺 →压实工艺(包括压实温度等))

料(验证沥青混合料得生产配合比+确定沥青面层得虚铺系数) 机(考查摊铺,压实机械得组合情况) 二、透层、粘层、封层 1、透层应用

沥青(下)面层与基层间粘结 2、粘层应用

(1)各沥青面层之间粘结

(2)沥青层与构筑物(旧水泥混凝土路面、路缘石、检查井等)连接面粘结 (3)沥青路面恢复施工 3、封层应用

(1)上封层(上面层之上):防水,修复

(2)下封层(下面层之下):防水,临时开放交通 4、透层,粘层材料

均就是液体沥青,乳化沥青(黏度不同) 5、封层材料

沥青混合料(沥青+集料) 三、施工天气 雨,雪天不得施工 施工温度5℃以上 [归纳]

市政工程中,不得在雨天施工得:沥青面层 + GCL垫 + 露天焊接 其余工程,通常不宜在雨天施工

雨期施工应:防汛组织 + 雨期施工方案 + 设施设备 四、生产

强制式拌合设备,间歇式拌合设备 生产温度由试验确定 五、运输

篷布覆盖 → ①保温②防雨③防污染

运料车数量足够:高等级道路≥5台(目得:运料能力应满足摊铺能力,以实现连续摊铺) 避免运料机撞击摊铺机 六、摊铺

1、多台摊铺机梯队作业方法

前后错开10~20m,两幅搭接30~60mm宽,接缝处跟第一台压路机 2、摊铺高度

(1)松铺系数由试验段试验确定

松铺(虚铺,压实)系数=摊铺厚度/设计厚度

(2)下面层,中面层:走线法 上面层:平衡梁或滑靴 + 厚度控制 3、摊铺速度

2~6m/min (改性沥青混合料摊铺速度:1~3m/min) 4、摊铺温度

沥青标号越低,沥青黏度越大,铺筑层厚度越薄,气温越低,下卧层表面温度越低,最低摊铺温度应越高 七、压实

1、初压(1~2遍)→ 复压 →终压(≥2遍)三阶段 2、压实方法

AC:初压(钢轮静压)→复压(胶轮碾压+钢轮振压)→终压(钢轮静压) SMA,OGFC:初压(钢轮振压)→复压(钢轮振压)→终压(钢轮静压)

3、压实层最大厚度≤10cm(对比:半刚性基层每层压实厚度:10~20cm) 4、碾压温度

考虑沥青与沥青混合料种类,压路机,气温,层厚等,经试压确定 [记忆技巧]:“人,机,料,法,环”得启示

5、压路机在未碾压成型得路段上仅可前进,后退 八、接缝 1、纵缝

(1)热接缝:上,下层纵缝错开≥15~20cm (2)冷接缝:上,下层纵缝错开≥30~40cm

工法:刨毛槎 → 清缝 → 刷粘层油 → 铺新料软化旧料后铲走 → 跨缝碾压 2、横缝

(1)上,下层纵缝错开≥1m

(2)沥青面层横向施工缝施工

厚度,平整度检查 →刨除不合格部分→ 清缝 → 刷粘层油 →预热 →铺新料→先横向在纵向碾压

九、沥青路面冬期施工

1、快速路,主干路:严禁冬期施工

次干路及以下道路:低于5℃时应停止施工 透层,粘层,封层:禁止施工

2、生产:适当提高拌合,出厂,施工温度 3、运输:覆盖保温

4、下承层:表面干燥,清洁,无冰,雪,霜等

5、施工方针:“快卸,快铺,快平”,“及时碾压,及时成型” 十、质量验收主控项目

原材料、混合料 + 压实度 + 弯沉值 +面层厚度。 1、沥青面层压实度

(1)现场实测干密度:沥青面层现场芯样 (2)最大干密度

①试验室马歇尔试验:快速路、主干路要求K≥96% ②试验路芯样:快速路、主干路要求K≥98% 2、沥青面层厚度 允许偏差-5~10mm 十一、开发交通

沥青面层自然降温至表面温度低于50℃ 考点二 钻孔灌注桩基础

一、施工前资料

工程地质资料,水文地质资料,原材料及制品得质量检验报告 二、成孔方式与设备选择

1、泥浆护壁成孔桩:正循环回转钻(护壁效果好、工效低)、反循环回转钻(工效高、护壁效果差)、冲抓钻、冲击钻、旋挖钻、潜水钻。

2、干作业成孔桩(用于地下水位以上):长螺旋钻孔、钻孔扩底、人工挖孔。 3、沉管成孔桩:夯扩、振动。

4、 爆破成孔(用于地下水位以上) 二、成孔方式与设备选择

1、长螺旋钻:只能钻强风化岩,不能钻中风化岩与微风化岩。

2、回旋钻:可钻强风化岩与中风化岩,不能钻微风化岩,且深度不深(其中反循环回转钻成孔效率较高,但护壁效果较差;正循环回转钻护壁效果较好,但成孔效率较低)。

3、冲击钻:可用于强风化岩、中风化岩与微风化岩(微风化岩仅可选冲击钻),但成孔慢、噪声大

三、泥浆护壁成孔

1、泥浆制备:高塑性黏土、膨润土。 2、泥浆性能指标:密度、黏度、含砂率。

3、泥浆作用:护壁、携渣、冷却钻头、润滑钻具。 4、护筒内得泥浆面应高出地下水位1、0m以上 5、现场应设泥浆池与泥浆收集设施:泥浆沉淀池周围应设防护栏杆与警示标志:泥浆、钻渣须经处理方可排放。

6、钻孔应连续作业。相邻桩之间净距小于5m时,邻桩混凝土强度达5MPa后,方可进行钻孔施工:或间隔钻孔施工。

7、孔底沉渣厚度:端承型桩,≤100mm;摩擦型粧,≤300mm 四、吊放钢筋笼与灌注水下混凝土

1、钢筋笼放入泥浆后4h内必须浇筑混凝土

2、导管不得漏水,使用前应试拼、试压,试压压力宜为孔底静水压力得1、5倍。

3、开始灌注混凝土时,导管底部至孔底得距离宜为300~500mm;导管首次埋入混凝土灌注面以下不应少于0、8~1m;在灌注过程中,导管埋入混凝土深度宜为2?6m。

4、灌注水下混凝土必须连续施工,并应控制提拔导管速度,严禁将导管提出混凝土灌注面。 5、桩顶混凝土浇筑完成后应高出设计标高 0、5?1m,确保桩头浮浆层凿除后桩基面混凝土达到设计强度。

五、钻孔灌注粧施工质量事故预防措施 1、孔口高程得误差 2、钻孔深度得误差

3、钻孔垂直度不符合规范要求 4、塌孔与缩径

5、孔底沉渣过厚或灌注混凝土前孔内泥浆含砂量过大 6、初灌时埋管深度达不到规范要求 7、灌注混凝土时堵管

8、灌注混凝土过程中钢筋骨架上浮 9、桩身混凝土强度低或混凝土离析 10、桩身混凝土夹渣或断桩

11、桩顶混凝土不密实或强度达不到设计要求

12、混凝土灌注过程因故中断

考点三 现浇预应力(钢筋)混凝土连续梁施工技术 【考点内容】

一、固定支架法施工 1、支架安装

(1)支架得地基承载力应符合要求,必要时,应采取加强处理或其她措施。 支架 → 垫板或混凝土垫块 →地基

(2)支架底部应有良好得排水措施,不得被水浸泡。 (3)支架通行孔得两边应加护桩,夜间应设警示灯。

(4)安装支架时,应根据梁体与支架得弹性、非弹性变形,设置预拱度。

支架预拱度应考虑:①地基沉降②支架得弹性变形③支架得非弹性变形(杆件接头挤压、卸落设备压缩)④结构预拱度。

(5)支架或拱架不得与施工脚手架、便桥相连 2、模板安装

(1)支架(拱架)安装完毕,经检验合格后方可安装模板。 (2)支架与模板安装后,预压。

目得:①消除拼装间隙、地基沉降等非弹性变形②收集支架、地基得变形数据。 3、脚手架搭设

(1)单位:具有资质。

(2)人员:①经过培训,考试合格,持证上岗 ②定期体检③戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋

(3)脚手架应与构筑物相连:不得与支架(拱架)、模板相连。 (4)脚手板满铺;作业平台下设水平安全网或脚手架防护层。 (5)脚手架须设攀登设施,并连接牢固。 (6)严禁栓缆风绳、架设备。

(7)脚手架支搭完成后应与模板支架一起进行检查验收。 4、混凝土浇筑 (1)浇筑前检查 “三查”:

①检查模板、支架得承载力、刚度、稳定性 ②检查钢筋及预埋件得位置、规格,并做好记录;

③在原混凝土面上浇筑新混凝土时,相接面应凿毛,并淸洗干净,表面湿润但不得有积水。

(2)混凝土浇筑 ①混凝土运输、浇筑及间歇得全部时间不应超过混凝土得初凝时间,同一施工段得混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝士浇筑完毕。 ②浇筑混凝土时应采取防止支架不均匀下沉得措施--分段浇筑。 ③浇筑分段工作缝,必须设在弯矩零点附近 (3)混凝土箱梁浇筑 ①混凝土一次浇筑

安装并调好底模、侧模 → 底、腹板普通钢筋绑扎及预应力管道设置 →安装内模 → 顶板普通钢筋绑扎及预应力管道预设 → 浇筑混凝土。 ②混凝土两次浇筑 安装并调好底模、侧模 →底、腹板普通钢筋绑扎及预应力管道预设 →浇注第一次混凝土 →

安装内模 →顶板普通钢筋绑扎及预应力管道设置 →浇筑第二次混凝土。 (4)混凝土振捣

采用振捣器振捣混凝土时,每一振点得振捣延续时间,应以使混凝土①表面呈现浮浆②不出现气泡③不再沉落为准。 (5)混凝土养护

①洒水养护得时间,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥得混凝土,不得少于7d。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求 以及高强度混凝土,不少于14d。 ②当气温低于5℃时,应采取保温措施,不得对混凝土洒水养护。 5、模板与支架(拱架)拆除 (1)拆模时间 (通用得) ①非承重模板

拆模不伤构件,一般混凝土强度≥2、5Mpa ②承重模板

梁 L≤8m: 混凝土设计强度得75%

L>8m: 混凝土设计强度得100% 板 L≤2m: 混凝土设计强度得50%

2m8m: 混凝土设计强度得100% 悬臂构件: 混凝土设计强度得100% 【注意】必须做同期同条件养护试件。 (2)拆模顺序 ①一般原则

先支后拆、后支先拆;

横向同时卸落、纵向对称卸落。

②简支梁、连续梁得拆模顺序由中到边。 ③悬臂梁得拆模顺序由悬臂端部到悬臂根部

【注意】混凝土浇筑顺序、混凝土模板支架(拱架)拆除顺序两者一致。 (3)拆模安全措施

①模板支架、脚手架拆除现场应设作业区,其边界设警示标志,并由专人值守,非作业人员严禁入内。

②模板支架、脚手架拆除采用机械作业时应由专人指挥。

③模板支架、脚手架拆除应按施工方案或专项方案要求由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。

④严禁敲击、硬拉模板、杆件与配件。 ⑤严禁抛掷模板、杆件、配件。

⑥拆除得模板、杆件、配件应分类码放。 二、移动模架法施工

模架移动程序:脱模、解拆模板 →主桁梁前进 →导梁前进 →导梁及模板就位。 三、悬臂浇筑法施工 1、挂篮

挂篮组装后,应按设计荷载做载重试验, 以消除非弹性变形。 2、浇筑段落

(1)浇筑墩顶梁段(0号块),并墩梁临时固结。

(2)安装悬臂挂篮,墩顶梁段(0号块)两侧对称悬浇梁段。