好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

剪力墙结构高层住宅施工组织设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2 标咼 ± 3 水准仪或拉线 尺量 基础 ± 5 尺量 ± 2 3 截面尺寸 墙 4 5 相邻两板表面咼低差 垂直度 2 3 直尺、尺量 2 m托线板 2M靠尺、楔型 塞尺 6

表面平整度 2 544技术措施:

(1) 由于该工程工期紧,施工进度快,模板数量按施工部署要求进行配备,满足 流水作业。 (2) 模板工程验收重点控制刚度、垂直度、平整度,特别注意外围模板、电梯井 模板、楼

梯间等处模板轴线位置正确性。

5.4.5模板拆除:

(1) 模板拆除时,结构混凝土强度应符合设计要求或规范规定。

(2) 侧模板拆除时,以混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时,即 可拆除。 (3) 底模板拆除时混凝土强度必须达到

到70%以上。

(4) 拆模顺序为后支先拆,先支后拆,先拆非承重模板,后拆承重模板。

(5) 拆模时不要用力过猛过急,拆下来的木料要及时运走、整理,大模板配件集 中堆放在指

定地点,以防丢失。

100%。抗渗混凝土模板拆除时混凝土强 度应达

5.5混凝土工程:

该工程主体结构混凝土均采用泵送商品混凝土,由混凝土输送车运送至施工现场, 混凝土地泵(地下部分混凝土施工时配泵车)泵送至浇筑部位。

主要部位混凝土用量: 施工部位 人防底板 一 2层外墙 一 2层内墙

混凝土强度等级 混凝土量(m) 备注 掺加FS防水剂 掺加FS防水剂 C30 C30 C30 C30 1372 377 332 445 一 2层顶板 掺加FS防水剂 一 1层外墙 一 1层内墙 一 1层顶板 标准层外墙 地上 部分 标准层内墙 标准层顶板

C30 C30 C30 C30 C30 C30 290 掺加FS防水剂 260 219 105 142 149 5.5.1底板混凝土:

(1) 人防底板采用C30抗渗混凝土,内掺FS— P防裂型外加剂,抗渗等级为S&人防底

板厚度为700 mm底板厚度已接近大体积混凝土的临界厚度,为保证基础底板混 凝土的施工质量,该部分底板混凝土施工时提高施工技术标准按大体积防水混凝土的技 术要求进行施工。

1) 原材料:

采用水化热较低的矿渣硅酸盐水泥,出场贮存 采用大粒径粗骨料、中粗砂。

混凝土内掺加粉煤灰、FS防裂剂、膨胀剂,减少水泥用量,降低混凝土的水化热, 提高混凝土的抗渗能力。

7天以上。

2) 按底板混凝土强度等级、抗渗等级要求,提前做好混凝土试配申请,做好混 凝土配合比

的优选工作。

3) 采用商品混凝土,搅拌车运输,泵送入模。

4) 为满足地下结构防渗要求,基础底板同地下室外墙下部

续浇筑。

0.25m高墙体一起连

5) 混凝土底板浇筑时,采用斜面分层法,从西北角开始分块浇筑,循序渐进, 分层浇捣,一

次成型。

6 ) 700 mm底板混凝土施工时分二层浇筑,每层为 350 mm混凝土浇筑厚度采用 水准仪进

行定点测平,用拉小白线控制。

7) 在泵管出口配置 4根振捣棒,先分别在斜面上、下两端同时振捣,使混凝土 自然流淌,

然后再全面振捣,并严格控制振捣时间,移动间距,插入深度,特别是在斜 面底部和边角处要加强振捣,防止漏振。振实后,混凝土工按标高对混凝土面进行平整。

8) 混凝土浇筑1小时左右,用长刮尺刮平,用木抹子搓压,赶去表面泌水,在 终凝后进行

覆盖养护。

(2) 施工缝的留设:

1)基础底板混凝土以 2道混凝土后浇带为界分三块一次浇筑成型,竖向施工缝

留在后浇带处

2) 基础底板上不留水平施工缝。外墙第一道水平施工缝留在高出底板表面 250 mm 的墙体上,

留成平缝,施工缝处加设 3mmi钢板止水带,施工缝留置方法见图5 — 1;内 墙留在底板上平。

3) 后浇带处采用钢板网、木板支堵,并加横支撑,支设示意见图5 — 2。 (3) 混凝土的养护:

1) 混凝土浇筑完6-12小时,待混凝土终凝(用手按不起印,指甲划不出槽) 即可覆盖塑料薄

膜并浇水养护。

2) 应根据风力、气温情况调整浇水次数以保证混凝土表面保持湿润。

5.5.2剪力墙混凝土施工:

(1) 墙体浇筑混凝土前,应在新浇混凝土与下层混凝土接槎处均匀浇筑约

厚与墙体混凝土配比相同的无石子水泥砂浆。

50 mm

(2) 混凝土分层浇筑振捣,每层浇筑厚度控制在

应连续进行,间隔时间不得超过混凝土终凝时间。

45 cm左右,浇筑墙体混凝土

(3) 浇筑门窗洞口处混凝土时,应两侧对称下料,两侧同时振捣,振捣棒应距 洞边15?20

cm。

(4) 墙体混凝土振捣时,振捣棒插入下层混凝土内深度不得小于 50 mm振捣棒 的移动间距

不得大于370 mm振捣以表面呈现浮浆和不再沉落为度。既要保证振捣密实, 又要避免过振造成漏浆跑浆。

(5) 墙体混凝土浇筑完毕后,将上口、施工缝处的钢筋加以清理并及时将落地 灰清扫干净。 (6) 拆模后应及时喷水养护,应不少于 7昼夜(地下室外墙不少于14昼夜)的 浇水,并使混

凝土保持湿润状态。

5.5.3楼板混凝土施工:

(1) 地上部分楼板混凝土按流水段划分分段浇筑。

(2) 楼板混凝土施工采用平板振捣器振捣。移动时要保证振捣器的平板能覆盖 已振实部分的

边缘。

5.5.4施工缝的留置要求:

(1) 地下室外墙:

1) 地下室外墙混凝土浇筑竖向施工缝设在混凝土后浇带处,后浇带处加设橡胶 止水带。 2) 水平施工缝设在楼板底向上 40 mm和楼板面上返250 mm处,水平施工缝按防 水混凝土要

求留成平缝,平缝处加设钢板止水带。

(2) 其它剪力墙:

地下室内墙及土 0.000以上墙体水平施工缝留置在楼板底向上 40 mm和楼板面,并 留成平缝。 (3) 楼板:楼板按流水段划分分段浇筑,施工缝设在跨中 直缝

1/3范围内,留成垂

(4)施工缝处混凝土浇筑要求:

1)当原混凝土的强度达到1.2N/mm后方可浇筑新混凝土。

2) 对已硬化的混凝土表面,应清除松动石子以及软弱混凝土层,并用水冲洗干 净,湿润

后在新老界面处浇筑 50 mm厚与混凝土配比相同的减石子水泥砂浆。

地下室后浇带在地下一层顶板混凝土浇

筑完 14天后进行封闭;封闭用混凝土

采用C35混凝土,内掺微膨胀剂,并做到振捣密实,加强养护。

3)

5.5.5混凝土试块的留置

混凝土试件应在混凝土浇筑地点随机抽取,每 loo m混凝土(每一工作班和每一现 浇楼层),取样不得少于一次;每次取样至少留置一组标准试件,同条件养护试件的留 置组数应根据结构构件的拆模、吊装及施工临时荷载的混凝土强度的实际需要确定。抗 渗混凝土连续浇筑量为500 m以下时,留置2组抗渗试块(一组标养,一组同条件养护), 每增加250 m — 500 m时应增留两组抗渗试块。如使用的原材料、配合比或施工方法有 变化时,均应另行留置试块。

5.5.6质量验收标准;

混凝土工程严格按北京市结构长城杯检查标准施工,质量标准如下:

混凝土结构工程允许偏差(mrj)

允许偏差值 (mm 基础 项次 项目 检查方法 10 尺量 1 轴线位置 墙、梁 5 ± 5 水准仪、尺量 2 标咼 基础 ± 5 尺量 ± 2 3 截面尺寸 墙、梁 4 5 6

垂直度 表面平整度 角、线顺直 5 3 3 经纬仪、吊线 2m靠尺楔型、塞尺 线尺 5.6防水工程: 5.6.1防水概况:

防水设防体系一览表

序号 设防部位 设防体系 设防做法 地下室 两道设防: 抗渗标号为S8钢筋砼自防 水 1 (底板、侧墙) 混凝土自防水+改性沥 青防双层SBS咼聚物改性沥青 防水水卷材 卷材 2 屋面 双道设防:SBS改性沥青 防水卷材+改性沥青防 水涂料 SBS改性沥青防水卷材 SBS改性沥青防水涂料 室内 3 (厨房卫生间水箱间) 单道设防:防水涂料 两道聚氨酯防水涂膜 562施工要求:

(1) 防水工程必须由防水专业队施工。 (2) 防水施工人员必须持证上岗。 (3) 做防水层时基层含水率不得大于 9%

(4) 防水材料应选购北京市建委认证的材料,产品应有合格证,现场取样复试合 格后才能使

用。

5.6.3地下室防水:

地下室采取全防水处理,保护墙为 50 mn厚聚苯板。米用聚酯胎基双层 SBS 改性沥青防水卷材。

临时固定

(1) 基础底板侧边防水层采用外 防内

贴法;抗压板上、地下室外墙防水 层采用外防外贴法。其构造如下图所示:

(2) 基础底板防水施工工艺流程: 浇

筑混凝土垫层f砌筑保护墙f抹 找平层f满刷底涂料一道 f 铺贴 防水卷材f防水保护层。

(3) 地下室外墙防水施工工艺流程:

清理基层f满刷底涂料一道f铺贴防水 卷材f铺50厚聚苯板保护层 f 土方回填。

(4) 卷材使用前将表面的防粘物清理干净后立放在通风良好处待用。 (5) 抹找平层时,转角处阴阳角均应做成圆弧,圆弧半径不得小于

50mm

(6) 基础底板防水层施工时,先铺贴板侧防水层后铺贴板底防水层, 接茬设在板 底,并在

侧面与立面转角处加贴防水附加层。

(7) 抗压板上、地下室外墙防水层施工时,先铺贴抗压板上防水层后铺贴墙体防 水层,接茬

设在抗压板上。

剪力墙结构高层住宅施工组织设计方案