DTPD #3 K113—2012
天津大唐国际盘山发电有限责任公司
压力表、压力变送器、压力开关拆装作业指 导书 批准: 审核: 初审: 编写: #3号机组A级检修 2012-08-20实施
DTPD #3 K113—2012
目 次
1 范围 ................................................................................. 2 2 本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 ................................................... 2 3 安全措施及危险点分析 ................................................................. 2 4 备品备件准备 ......................................................................... 2 5 现场准备及工具 ....................................................................... 2 6 检修工序及质量标准 ................................................................... 2 7 检修记录 ............................................................................. 9
8
DTPD #3 K113—2012
压力表、压力变送器、压力开关拆装作业指导书
1 范围
本作业指导书规定了大唐国际盘山发电厂压力表、压力变送器、压力开关拆装工作涉及的技术资料和图纸、安全措施、备品备件、现场准备及工具、工序及质量标准和检修记录等相关的技术标准。
本指导书适用于大唐国际盘山发电厂压力表、压力变送器、压力开关拆装工作。 2 本指导书涉及的文件、技术资料和图纸
□ DL/T 774-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行检修导则》 3 安全措施
□ 压力表、压力变送器、压力开关所在系统退出运行,办理检修工作票。 □ 作业组成员了解压力表、压力变送器、压力开关拆装的原理。 □ 作业组成员了解压力表、压力变送器、压力开关的运行状态。 □ 清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。
□ 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本次检修的检修项目,工艺质量标准等。 □ 参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 □ 准备好检修用的备品备件。
□ 必须确认设备已经退出运行,测点内部的蒸汽、液体等已经排空再开始工作。 □ 解开的变送器、开关电源线、信号线要用胶布包裹好,不能裸露在外面。 □ 拆除的测点标记必须清楚,以防止回装时混乱。 4 备品备件准备
□ 回装同型号,已经校验合格的压力表、压力变送器、压力开关 个 5 现场准备及工具
5.1 现场准备
□ 拆卸测点所在测量设备本体已经停止运行,并将其中的高温高压气体或者液体排出。
5.2 专用工具
□ 一字改锥(5mm、8mm) 各1把 □ 十字改锥(5mm、8mm) 各1把 □ 活扳手(150mm、50mm) 各1个 □ 万用表 1个 □ 手操器(HEART) 1个 □ 生料带 1卷 □ 抹布 5块 □ 电胶布 1卷 □
5.3 办理相关工作票
□ 检查验证工作票、试验票
H1
6 检修工序及质量标准
6.1 压力表外观检查与电气部分检查:
1)压力表盘应平整清洁,玻璃完好,嵌装严密:分度线、数字以及符号等完整、清晰。测量特
8
DTPD #3 K113—2012
殊气体的压力,应有明显的相应标记。
2)压力表接头螺纹无滑扣、错扣,紧固螺母无滑牙现象。
3)压力表指针平直完好,轴向嵌装端正,与铜套嵌接牢固,与表盘或玻璃不碰擦。 □ 弹簧管压力表主要机械部件的检查:
1)游丝各圈间距均匀、同心平整,其表面应无班点和损伤。上下夹板中心齿轮扇形拉杆锁眼等各部件应清洁,无明显的磨损。弹性测量元件应无锈斑、变形和泄漏。
2)机械部件组装后,紧配合部件应无松动:可动部件应动作灵活平稳。各轴孔中加少量钟表油。 3)电接点压力(真空)表的报警接点无明显斑痕和烧损。 □ 电感式远传压力表电气部分检查:
1)差动变压器的线圈应清洁,铁芯应平直无积灰。
2)测量线圈电阻值应符合规定值,其偏差应不大于规定值的2%。 3)元件插板、插座和校准用插孔均应清洁,接触良好。 □ 变阻式远传压力表电气部分检查:
1)滑动电阻和转动电刷应清洁,电刷和滑线电阻应接触良好,转动灵活。 2)滑线电阻的起始电阻应不大于13Ω,满分度电阻应为360Ω±15Ω。
3)当交流电源电压变化额定值的±10%时,稳压电源输出直流电压的变化量应不大于额定输出值的±0.5%。
□ 差动式远传压力表电气部分检查:
线圈和铁芯应清洁,铁芯应平直并与线圈保护同心;线圈电阻值偏差应不大于规定值的2%。 仪表主轴转动应灵活、不窜动;指针走动卡涩;电子放大器应清洁,部件完好,绝缘电阻和性能指标应符合制造厂出厂规定。
电子差动仪的曲线板应清洁、平整,线型规整,其转动滑轮应转灵活,无偏斜、磨损显现。 可逆电机和同步电机应清洁,转动灵活无杂音;其静子和转子绕阻对外壳的绝缘电阻,在正常条件下,用500V绝缘表测试,应不小于20MΩ。
对有隔离变压器的仪表,应作隔离变压器的电源检查。当输入的交流电源电压为220V时,其输入电压偏差应不大于规定值的±10%。
W1
6.2 绝缘测试,应该满足下表 被测对象 环境温度℃ 相对被测湿度% 仪表电源电压V 绝缘表输出直流电压V 绝表数稳时S 缘读前定间绝缘电阻MΩ 信号 信号 ≥20 信号 接地 ≥40 ≥20 ≥7 ≥20 电源 接地 ≥20 ≥20 ≥20 ≥7 ≥50 电源 信号 ≥20 ≥20 ≥20 ≥7 8
压力开关 动圈式仪表 常规仪表b 15~35 15~35 15~35 15~35 45~75 45~75 45~75 45~75 45~75 >60 >60 >60 ≤60 500 500 500 100 500 10 调节、控制仪表 15~35 DTPD #3 K113—2012
变送器 15~35 45~75 >60 ≤60 a其他绝缘电阻的单位是MΩ·m。 b统指显示、记录、计算、转换仪表。 c信号一信号指互相隔离的输入间、输出间、测量元件以及相互间的信号,视被测对象而定。 d探头使用100V绝缘表,电源回路使用500V绝缘表。 500 100 ≥20 ≥20 ≥50 ≥50 W2
6.3 压力表、压力变送器、压力开关测点的停运。
□ 拆除仪表前,确认仪表所在系统及相关系统已经停运。至就地仪表的交、直流电源已断开。 □ 就地压力表、压力变送器拆除前,先关闭一、二次门。
差压式压力变送器长期停用时,必须打开平衡阀,关闭一、二次阀门;拆除变送器时,先关闭正压侧仪表门,再打开平衡阀门,最后关闭负压侧仪表门。
W3
6.4 拆卸压力表、压力变送器、压力开关测点检修工序。 □ 拆卸压力表、压力变送器、压力开关测点的安全措施 □ 做好人员就地操作时可能遇到的现场安全措施。
□ 首先有工作负责人确认需要拆卸压力表、压力变送器、压力开关测点是否为需要更换或者校验的测点,并确认测点的一、二次门是否关闭。
□ 拆卸时首先需要确认压力表、压力变送器、压力开关测点的安装是否与机器本体连接,分析拆卸测点的连接本体上是否有压力,是否会渗漏出液体或者蒸汽,是否可以采取隔离措施。
□ 拆卸压力表、压力变送器、压力开关测点时工作人员要侧对这取样口的径向,取下压力表、压力变送器、压力开关测点时应先晃动,把管道内的残余压力释放后再取下测点。
□ 拆卸完毕后,要用胶带封堵住压力表、压力变送器、压力开关测点的取样口,防止赃物进入。 □ 压力变送器、压力开关测点的信号线要用胶布封好,防止发生短路或者接地。
□ 拆卸完毕的压力表、压力变送器、压力开关测点要用电胶布、记号笔做好记号,回装时防止发生误接线、误安装。
W4
6.5 线路绝缘电阻应符合下表要求 被测对象 一般测量信号电缆 环境温度 15℃~45℃ 相对湿度 ≤80% 绝缘表输出直流电压 500V 芯线间 ≥1 绝缘电阻MΩ 芯线与屏蔽层 芯线对地间 ≥10 8