2. 事故责任者没有处理不放过 4.没有制定纠正和预防措施不放过的原则。 96.安全事故报告的6条内容?

处理职安全事故应遵循的程序:报告安全事故;事故处理;事故调查;处理事故责任者;提交调查报告。 1.事故的时间、地点、相关单位名称;2.事故报告单位或报告人员;

3.事故的简要经过; 4.事故已经造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失; 5.事故的初步原因 6.事故发生后采取的措施及事故控制情况 97、项目职业健康管理的内容?

1. 劳动用工管理

2. 作业场所职业危害管理

3. 危害因素告知及警示标识设置 4.个体防护用品配发、佩戴管理 98.绿色施工的要点?

1、绿色施工管理;2环境保护;3、节材与材料资源利用;

4、节水与水资源利用;5、节能与能源利用;6、节地与施工用地保护 99.现场文明施工对临时用电的相关要求?5个

(1)施工区、生活区、办公区的配电线路架设和照明设备、灯具的安装、使用应符合规范要求;特殊施工部位的内外

线路按规范要求采取特殊安全防护措施。

(2)配电箱和开关箱选型、配置合理,安装符合规定,箱体整洁、牢固。

(3)配电系统和施工机具采用可靠的接零或接地保护,配电箱和开关箱均设两级漏电保护。

(4)电动机具电源线压接牢固,绝缘完好,无乱拉、扯、压、砸现象;电焊机一、二次线防护齐全,焊把线双线到

位,无破损。

(5)临时用电有方案和管理制度,值班电工个人防护整齐,持证上岗;值班、检测、维修记录齐全。 100.质量预控方案的内容?

1.工序名称、2.可能出现的质量问题、3.提出质量预控措施 101.合金管道焊接可能出现质量问题及预控措施?

裂纹:1.控制焊材发放,进行光谱分析,防止错用;2.进行焊前预热;3.采取焊后缓冷或热处理

夹渣:1.严格按工艺卡施焊;2.控制清根质量;3.保持现场清洁;4.采取防风沙措施5.确保设备完好 气孔:1.按规定对焊材进行烘干;2.配备焊条保温桶;3.采取防风措施;

4.控制氩气纯度;5.焊接前进行预热;6.雨、雾天气禁止施焊

未焊透:1.检查坡口角度及加工质量;2.控制组对间隙;3.控制焊接电流电压;4.对电焊机仪表进行检定 102.因果分析图的绘制和理解?

103.质量问题的概念?处理原则?

1. 因施工质量不合格,需要经过返工、返修或报废处理,不影响工程结构安全及重要使用功能,未造成人员死亡或重

伤,社会影响不大,且直接经济损失在100万元以下的应视为质量问题。

2. 由相关的专业技术人员、质检员和有经验的技术工人和操作者共同分析,确定问题的原因,采取措施,及时纠正 104. 质量事故报告制度:

工程质量事故发生后,事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告?,程建设单位负责人接到报告后,应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。情况紧急时,事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门报告。住房和城乡建设主管部门接到事故报告后,应当依照规定上报事故情况,并同时通知公安、监察机关等有关部门。 105.单机试运行的3个目的?试运行范围?

1. 检验设备的制造、安装质量和设备性能等是否符合规范和设计要求

2. 通用机泵、搅拌机械、驱动装置、大型机组等及其相关的电气、仪表、计算机等的检测、控制、联锁、报警系统等,安装结束均要进行单体试运行

106.单机试运行前必须具备的5个条件?

1.试运行范围内的工程已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部完成,并提供了相关资料和文件。 2.试运行方案已经批准。

3.试运行组织已建立,操作人员经培训合格,熟悉试运行方案,能正确操作。 4.试运行所需燃料、动力、仪表空气、冷却水、脱盐水等确有保证。 5.测试仪表、工具、记录表格齐全,保修人员就位。 107.单机试运行前需提交哪些资料和文件?(3个) (1)各种产品的合格证书或复验报告;

(2)施工记录、隐蔽工程记录和各种检验、试验合格文件; (3)与单机试运行相关的电气和仪表调校合格资料 108.单机试运行应符合的5个规定?

1.划定试运行区域,无关人员不得进入。 2.设置盲板,使试运行系统与其他系统隔离。

3.单体试运行必须包括保护性联锁和报警等自控装置。

4.必须按照设备说明书、试运行方案和操作方法进行指挥和操作,严禁违章操作,防止事故的发生。对大功率机组启动时间间隔,应符合有关规范或说明书的规定。 5.指定专人进行测试,作好记录 109.联动试运行应具备的10个条件?

( 1.试运行范围内的工程已按设计文件规定的内容全部建成并按施工验收规范的标准检验合格。

2.试运行范围内的机械设备,除必须留待投料试运行阶段进行试车的外,单机试运行已全部完成并合格。 3.试运行范围内的设备和管道系统的内部处理及耐压试验、严密性试验已经全部合格。

4.试运行范围内的电气系统和仪表装置的检测系统、自动控制系统、联锁及报警系统等符合规范规定。) 5.试运行方案和生产操作规程已经批准。

6.工厂的生产管理机构已经建立,各级岗位责任制已经制定,有关生产记录报表已配备。 7.试运行组织已经建立,参加试运行人员已通过生产安全考试。

8.试运行所需燃料、水、电、汽、工业风和仪表风等可以确保稳定供应,各种物资和测试仪表、工具皆已齐备。 9.试运行方案中规定的工艺指标、报警及联锁整定值已确认并下达。

10.试运行现场有碍安全的机器、设备、场地、走道处的杂物,均已清理干净。 110.联动试运行应符合的5个规定?

1.必须按照试运行方案及操作规程精心指挥和操作。 2.试运行人员必须按建制上岗,服从统一指挥。

3.不受工艺条件影响的仪表、保护性联锁、报警皆应参与试运行,并应逐步投用自动控制系统。 4.联动试运行前应划定试运行区域,无关人员不得进入。 5.联动试运行应按试运行方案的规定认真作好记录 111.联动试运行应达到的3个标准?

1.试运行系统应按设计要求全面投运,首尾衔接稳定,连续运行并达到规定时间。 2.参加试运行的人员应掌握开车、停车、事故处理和调整工艺条件的技术。

3.在联动试运行后,参加试运行的有关单位、部门对联动试运行结果进行分析并评定合格后填写“联动试运行合格证书”。

112.负荷试运行前应具备8个条件? 1.工程中间交接完成

2.联动试运行已完成,做到:

(1)设备处于完好备用状态,管道介质名称、流向标志齐全。

(2)机器、设备及主要的阀门、仪表、电气皆已标明了位号和名称。(3)仪表、仪器经调试具备使用条件,联锁调校完毕,准确可靠。(4)岗位工器具已配齐。

3.各项生产管理制度已落实、岗位分工明确,各工种人员经培训合格上岗,已掌握要领,会排除故障。4.经批准的负荷试运行方案已向生产人员交底,事故处理应急方案已经制订并落实。

5.保运工作已落实,备品备件齐全,供排水、供电、仪表控制已平稳、正常运行,确保连续稳定供应。

6.原材料、燃料、化学药品、润清油(脂)等,已按设计文件和试运行方案规定的规格数量准备齐全,并能确保连续稳定供应。

7.环保、安全、消防、急救系统已完善,现场保卫、生活后勤服务已落实。

8.通信联络系统、储运系统、运销系统、生产调度系统运行正常可靠。试运行指导人员和专家已到现场。113.中间交接包括的内容?相关规定? (1)工程质量合格。

(2)“三查四定”(三查:查设计漏项、未完工程、工程质量隐患;四定:对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施)的问题整改消缺完毕,遗留尾项已处理完。 (3)影响投料的设计变更项目已施工完。

(4)现场清洁,施工用临时设施已全部拆除,无杂物,无障碍。

中间交接是施工单位向建设单位办理工程交接的一个必要程序,它标志着工程施工安装结束,由单体试运行转入联动试运行。中间交接只是装置保管、使用责任(管理权)的移交,不解除施工单位对工程质量、交工验收应负的责任。 114.负荷试运行应符合的6个规定?

1.除合同另有规定外,负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位、总承包/施工单位共同编制,由生产部门负责指挥和操作。

2.负荷试运行必须统一指挥,严禁越级指挥,参加负荷试运行人员必须遵守各项纪律和有关制度,无证人员不得进入试运行区。

3.安全联锁装置必须按设计文件的规定投用。因故停用时应经授权人批准,记录在案,限期恢复,停用期间应派专人进行监护。

4.必须按负荷试运行方案规定进行操作,循序渐进,实行监护操作制度。

5.岗位操作人员应和仪表、电气、机械人员保持密切联系。总控人员应和其他岗位操作人员密切配合、紧密合作。 6.必须按负荷试运行方案的规定和试运行的需要测定数据,作好记录 115.机电工程项目竣工验收应具备的5个条件?

1.生产性项目和辅助性公用设施,已按设计要求建完,能满足生产使用。

2.主要工艺设备配套设施经联动负荷试运行合格,形成生产能力,能够生产出设计文件所规定的产品。 3.必要的生活设施,已按设计要求建成。 4.生产准备工作能适应投产的需要。

5.保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用。 116.工程保修的相关规定?

1.质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的,施工单位负责修理并承担修理费用。 2.质量问题是由双方的责任造成的,应商定各自的经济责任,由施工单位负责修理。

3.质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的,应由建设单位承担修理费用,施工单位协助修理。 二、保修时间(最低保修期)

1.建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。

2.电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。 3.供热和供冷系统为2个采暖期、供冷期。 4.其他项目的保修期由发包方与承包方约定。

第三 施工相关法规

1. 自备电源施工注意事项——承包单位要告知供电部门并征得同意,同时妥善采取安全技术措施,防止自备电源误入市

政电网。

2. 临时用电准用程序(4步)

1.施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场“临时用电施工组织设计”,并协助业主向当地电业部门申报用电方案。

2.按照电业部门批复的方案及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46进行临时用电设备、材料的采购和施工。 3.对临时用电施工项目进行检查、验收,并向电业部门提供相关资料,申请送电。 4.经电业部门检查、验收和试验,同意送电后送电开通。 3. 临时用电施工组织设计编制要求

a临时用电设备在5台及以上或设备总容量50MW及以上时,均应编制临时用电施工组织设计;不足5台和设备总容量不足50MW时应编制安全用电技术措施和电气防火措施

由 临时用电施工组织设计,由电气技术人员编制,项目部技术负责人审批;经主管部门批准后实施 4. 临时用电施工组织设计的内容(6条)

a现场勘查;b:确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向;c:进行负荷计算 d:选择变压器容量、导线截面积以及电气设备的型号规格;

e:绘制电气平面图、立面图、接线系统图 f:制订安全用电技术措施和电气防火措施 5. 临时用电的检查验收

必须由持证电工施工,安装完毕后,由安全部门组织检查。

参加人员(6个)主管临时用电的项目部领导、施工现场主管人员、有关技术人员、编制人员、安全员、电工班长。 临时用电应定期检查,施工现场每月检查一次,基层公司每季一次,检查时,应复测接地电阻值。 6. 用户安全用电事故报告规定(7个)

人身触电死亡; 导致电力系统停电; 专线掉闸; 全厂停电; 电气火灾; 重要或大型电力设备损坏;停电期间向电力系统倒送电 7.电力设施与其他设施相互妨碍的4条处理原则

避免或减少损失; 协商原则 ;在先原则 ; 依法一次性补偿原则 8. 电力保护区内施工编制施工方案的3点要求

a.制订施工方案前,应先要摸清周边电力设施的情况;b.方案中应制定专门保护电力设施的安全技术措施,并写明作业时请电力设施管理部门现场监督;c:编制方案时应尽量邀请电力部门或电力设施管理部门派员参加,使方案更加切实可行。

9.特种设备制造、安装、改造单位应该具备的3个条件

1.有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人。 2.有与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段。 3.有健全的质量管理制度和责任制度

10.特种设备的开工许可

(1) 压力容器安装。压力容器在安装施工前,安装单位应当按照《条例》要求规定,书面告知当地质量技术监督部门。 (2) 锅炉安装。安装单位在从事安装施工前,应当按照《条例》和相关安全技术规范 的规定,向锅炉使用地的直辖市

或者设区的市级质量技术监督管理部门书面告知。

(3 )压力管道安装。安装单位应当在压力管道安装施工(含试安装)前履行告之手 续。承担跨省长输管道安装的安装

单位,应当向国家质检总局履行告之手续 ;承担省内跨市长输管道安装的安装单位,应当向省级质量技术监督部门履行告之手续;其他压力管道的安装单位,应当向设区的市级质量技术监督部门履行告之手续。 11 .工业工程质量验收5个相关记录表、相关内容、记录表签字人

3个验收记录,2个检查记录(施工现场质量管理、单位工程质量控制资料)

分项工程验收记录——验收记录施工单位质检员填写;验收结论建设(监理)单位填写 填写内容(2项):检验项目;施工单位检验结果

记录表签字人(3个)-施工、建设专业技术负责人及监理工程师 分部工程验收记录——检查评定结论由施工单位填写,验收结论由建设(监理)单位填写 填写内容(4项)-分项名称、检验项目数、施工单位评定结论、验收结论 签字人(6个)施工、建设各2个(项目负责人和项目技术负责人)

总监理工程师、设计单位项目负责人

单位工程验收记录-----验收记录中(分部工程和质量控制资料检查记录由施工单位填写)

填写内容(2项)分部工程验收记录;质量控制资料验收记录

记录表签公章及签字人--(建设、施工、监理、设计)4个单位项目负责人签字加盖单位公章

单位工程质量控制资料检查记录------表中的资料名称和份数由施工单位填写;

检查意见和检查人由建设(监理)单位填写;结论应由双方共同商定 记录表签字人(3人)施工单位项目负责人;建设单位项目负责人(总监)

填写内容(14项)图纸会审、设计变更、协商记录、材料合格证及验收记录、施工记录、施工试验记

录、观测记录、验收记录、中间交接等。 12.书面告知应提交的材料包括:《特种设备安装改造维修告知书》;施工单位及人员资格 证件;施工组织与技术方案; 工程合同;安装改造维修监督检验约请书;特种设备制造单位的资质证件。

13.主控项目的含义?包括的检验内容?举例?

主控项目是指对(5点)安全、卫生、环境保护、公众利益以及对工程质量起决定性作用的检验项目; 包括的检验内容(3项):

重要材料、构配件、成品及半成品、设备 的性能及附件的材质、技术性能等; 结构的强度、刚度、稳定性等检验数据、工程性能检测。

举例(5个)管道的焊接材质、压力试验;风管系统测定,电梯的安全保护及试运行

14.建筑机电工程单位、分部、分项、检验批划分原则

单位工程1个—具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物 分部工程2个----按专业性质和建筑物部位来确定

分项工程4个----按主要工种、材料、施工工艺、设备类别。例如室内采暖(按施工工艺) 检验批 3个---按楼层、施工段、变形缝

15.质量验收过程中,总分部单位的责任及与建设单位的相互关系

分包单位应对总包单位负责,亦应对建设单位负责。因此,分包单位对承包项目进行验收收,总承包单位应参加; 验收合格后,分包单位应将工程有关资料移交总包单位,待建设单位组织单位工程验收时,分包单位负责人应参加验收。

16、建筑机电工程中,检验批、分项、分部、单位各个验收合格的评定标准

检验批(2条)---主控项目和一般项目经抽样检验合格;

---具有完整的施工操作依据、质量检查记录

分项工程(2条)---分项所含所有检验批均附符合合格质量的规定;质量验收记录完整 分部工程(4条)----分部所含所有分项的质量验收合格;质量控制资料完整 有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定(如建筑电气工程中的

线路、插座、开关接地检查,在验收时要进行抽样检测

观感质量验收符合规定

单位工程(5条—1.构成单位工程的各分部工程质量均应验收合格;

2.质量控制资料应完整

3.单位工程所含分部工程中有关安全和功能检测资料应完整;

(如:建筑电气工程有关安全和工程的检查资料包括4个—a:照明全负荷试验记录

B:大型灯具牢固性试验记录c:避雷接地电阻测试记录;d线路插座开关接地检查记录

4.主要功能项目抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定 5.观感质量验收应符合要求

17.建筑机电—对检验批中,一般项目的规定

内容(3个):1.容许有一定偏差的项目,最多不超20%,偏差不超规定值得150%

2.对不能确定偏差而又容许有一定缺陷的项目

3.一些无法采取定量而采取定性的项目(3个举例)-管道接口项目-----无外漏油麻;卫生器具给水配件安装项目---接口严密、启闭部分灵活