好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2016建造师考试《机电实务》案例250问

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.土建做好预留预埋 2.电气照明与建筑装饰配合协调 3.动力工程尤其是变配电工程要先与建筑设备安装工程完工,并通电验收,为其他建筑设备试运行提供条件

84、自然接地体施工结束后,需进行的工作及要求?P195

接地体施工结束后,应及时测量接地电阻,其值应符合规定要求。接地电阻一般用接地电阻测量仪测量。独立接地体的接地电阻应小于4Ω,共用接地体电阻应小于1Ω

85、建筑电气通电试运行应具备的6个基本条件(基本同试运行的条件)? 1.按工程承包范围提供的施工设计图纸或设计变更通知文件已经全部完工。2.所有电气交接试验已完成,并取得试验报告,结论为合格,可以受电。

3.按工程所在地 供电管理部门规定,对高、低压配电所经供电部门检查符合要求,结论为可以受电。并对电力进线供电计量仪表进行了检定并合格。

4.通电试运行的计划或方案或作业指导书等技术文件已经批准,并经监理单位确认。5.包括消防设施在内的安全防范技术措施已落实到位,并制订了防范用的应急预案

6.参与试运行的人员已经确定,并进行组织分工,试运行前安全交底和技术交底已经完成。86、通风空调工程一般施工程序(12步)

施工前的准备→风管、部件、法兰的预制和组装→风管、部件、法兰的预制和组装的中间质量验收→支吊架制作安装 →风管系统安装→通风空调设备安装→空调水系统管道安装→通风空调设备试运转、单机调试→风管、部件及空调设 备绝热施工→通风与空调工程系统调试→通风与空调工程竣工验收→通风与空调工程综合效能测定与调整 87、通风空调系统调试的应具备什么条件?

1、 系统调试前由施工单位编制系统调试方案报送监理工程师审核批准。

2、 调试所用测试仪器仪表的精度等级及量程应满足要求,性能稳定可靠并在其检定有效期内。 3、 调试规场围护结构达到质量验收标准。

4、 通风管道、风口、阀部件及其吹扫'保温等已完成并符合质量验收要求。 5、 设备单机试运转合格。

6、 其他专业配套的施工项目(给水排水、强弱电及油、汽、气等)已完成,并符合设计和施工质量验收规范的要求。 88、通风与空调联合试运行调试的内容?

1、监测与控制系统的检验、调整与联动运行;

2、系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。系统风量平衡后应达到以下规定:系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于10%;系统经平衡调整,各风口或吸风罩的总风量与设计风量的允许偏差不应大于15% 。 3、空调水系统的测定和调整。空调水系统流量的测定,在系统调试中要求对空调冷(热)水及冷却水的总流量以及各空调机组的水流量进行测定。空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10% ,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于20% 。 4、室内空气参数的测定和调整。 5、防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定。 89、通风空调竣工验收资料包括哪些?

一、图纸会审、设计变更通知书和竣工图 图 二、主要设备、材料、半成品和仪表的出厂合格证及试验报告 证 三、隐蔽工程、工程设备、风管系统管道安装试验检验记录 装 四、设备单机试运行、无负荷联合是运转及调试 运 五、分部工程质量验收、观感质量综合检测 验 六、安全和功能检验资料核查 资 从设计 制造 安装 系统验收 功能 安全 全面性的资料汇总成了竣工验收资料 无到有 从简单到复杂 从单体到系统 最后全面

90、通风与空调工程综合效能的测定与调整的相关要求?

1.通风与空调工程交工前,在已具备生产试运行的条件下,由建设单位负责,设计、施工单位配合,进行系统生产负荷的综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环境的要求。

2.综合效能试验测定与调整的项目,由建设单位根据生产试运行的条件、工程性质、生产工艺等要求进行综合衡量确定,一般以适用为准则,不宜提出过高要求。

3.调整时首先要保证对温湿度、洁净度等参数要求较高的房间,随时作好监测。

4.防排烟系统与火灾自动报警系统联合试运行及调试后,控制功能应正常,信号应正确,风量、正压必须符合设计与消防规范的规定。

91、通风与空调工程竣工验收的观感质量检测包括哪些?p199 一、风管及风口表面及位置 二、各类调节装置制作和安装 三、设备安装

四、制冷及水管系统的管道、阀门及仪表的安装 五、支、吊架型式、位置及间距

六、油漆层和绝热层的材质、厚度、附着力 92、风管系统安装完毕后,应做哪些工作?

1、风管系统安装完毕,应按系统类别进行严密性试验,以主干管为主。 2、漏风量应符合设计和施工质量验收规范的规定:

(1)低压风管系统在加工工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检测;当漏光法检测不合格时,说明风管加工质量存 在问题,应按规定的抽检率作漏风量测试,作进一步的验证。

(2)中压风管系统的严密性试验,应在漏光法检测合格后,用测试设备进行漏风量测试的抽检,抽检率为20%,且不 得少于一个系统。

(3)高压风管系统的泄漏,会对系统的正常运行产生较大的影响,因此在漏光法检测合格后,应全部用测试设备进行 漏风量测试。

93、通风与空调系统的检测与试验有哪些?p204

一、风管批量制作前,对风管制作工艺进行验证时,应进行风管强度与严密性试验。

二、风管系统安装完毕,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验,包括漏光试验与漏风量检测 三、水系统阀门进场后,应进行强度和严密性试验

四、水系统管道安装完毕,外观检查合格后,应进行水压试验

五、水系统管道试验合格后,在制冷机组、空调设备连接前,应进行管道系统冲洗试验 六、冷凝水管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行通水试验。

七、开式水箱在连接管道前,应进行满水试验,换热器及密闭容器在连接管道前应进行水压试验 八、风机盘管进场前应进行水压试验

九、制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行 吹污、气密性和抽真空试验 十、通风与空调设备进场检验时,应进行电气检测和试验 94、通风的风机安装要求?

1、风机安装前应检查电机接线是否正确,

2、通电试验时,叶片转动灵活、方向正确,停转后不应每次停留在同一位置上, 3、机械部分无摩擦、松动,无漏电及异常响声。

4、通风机传动装置的外露部分以及直通大气的进出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全措施。 5、风机与风管连接采用柔性短管。 95、通风与空调系统节能性能检测的项目

各风口的风量,通风与空调系统的总风量,空调机组的水流量,空调系统冷热水、冷却水总流量等五项内容 96、净化空调系统的高效空气过滤器应在什么时候进行安装?p205

一、应在洁净室建筑装饰和配管工程施工已完成验收合格后

二、洁净室已进行全面清洁、擦净,净化空调系统已进行擦净和连续运转12h以上才能安装 三、高效空气过滤器经外观检查合格后立即进行安装。 97、净化空调系统的调试的条件和准备?

1、净化空调系统的调试和试运转,应在洁净室(区)建筑装饰装修验收合格; 2、各种管线吹扫及试压等工序完成;

3、空调设备单机试车正常,系统联动完成; 4、风量、压差平衡完毕之后进行。 98、净化空调系统的调试的内容?

1、恒温恒湿空调系统综合效能试验, 2、空气洁净度等级的测定; 3、室内浮游菌和沉降菌的测定; 4、室内自净时间的测定;

5、设备泄漏控制、防止污染扩散等特定项目的测定; 6、单向气流流线平行度的检测等。

99、建筑智能化产品选择主要考虑哪些因素?

1.产品的品牌和生产地,应用实践,供货渠道、供货周期等。

2.产品支持的系统规模和监控距离 3.产品的网络性能和标准化程度 100、进口设备应提供哪些资料?

1、供质量合格证明;2、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料(中文译文)3、原产地证明和商检证明。 进口设备的验收参加人员:由外商代理、保险公司和商检局、海关、报关代理、项目部有关技术人员共同开箱验收 101、电磁阀、电动调节阀安装前应做什么检测盒试验?(考到,估计不会问这么直白)

应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试验和试压试验,阀门外壳上的箭头指向与水流方向一致。 102、电动风阀控制器安装前检查哪些内容?

应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等是否符合要求,宜进行模拟动作检查。 104、通风空调设备系统调试检测内容有哪些?P217

1、对风阀的自动调节来控制空调系统的新风量以及送风风量的大小; 2、对水阀的自动调节来控制送风温度(回风温度)达到设定值;

3、对加湿阀的自动调节来控制送风相对湿度(回风相对湿度)达到设定值; 4、对过滤网的压差开关报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网; 5、监控风机故障报警及相应的安全连锁控制; 6、电气连锁以及防冻连锁控制等。 103、 电梯安装前应履行手续、注意事项?

1、电梯安装的施工单位应当在施工前将拟进行安装的电梯情况书面告知工程所在的直辖市或设区的市的特种设备

安全监督管理部门,告知后即可施工。

2、办理告知需要的材料一般包括《特种设备开工告知申请书》一式两份、电梯安装资质证原件、电梯安装资质证 复印件加盖公章、组织机构代码证复印件加盖公章等。

3、安装单位应当在履行吿知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准备工作),向规定的检验机构申请监

督检验。待检验机构审查电梯制造资料完毕,并且获悉检验结论为合格后,方可实施安装。提供的资料是: (1)电梯制造资料(中文描述的出厂随机文件) 1) 制造许可证明文件;

2) 电梯整机型式试验合格证书或报告书,其内容能够覆盖所提供电梯的相应参数; 3) 产品质量证明文件;

4) 门锁装置、限速器、安全饼、缓冲器等安全保护装置和主要部件的型式试验合格证,以及限速器和渐进安全

钳的调试证书;

5) 机房或者机器设备间及井道布置图; 6) 电气原理图

7) 安装使用维修说明书 (2)安装单位提供以下安装资料: 1)安装许可证和安装告知书; 2)审批手续齐全的施工方案;

3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证;

4)施工过程记录和自检报告,要求检查和试验项目齐全、内容完整; 5)变更设计证明文件(如安装中变更设计时),履行了由使用单位提出、经整机制造单位同意的程序; 6)安装质量证明文件,包括电梯安装合同编号、安装单位安装许可证编号、产品出厂编号、主要技术参数等内容,并且有安装单位公章或者检验合格章以及竣工日期。

上述文件如为复印件则必须经安装单位加盖公章或者检验合格章。

104.电梯安装的施工程序?(1.土建确认、2防护、3.放线安导轨4.机房设备5、井道配线

6.轿厢组装、安层门7.通电空载.8.安全装置检测9.整理记录

1.电梯井道土建工程进行检测,以确定其位置尺寸是否符合电梯制造单位所提供的土建布置图和其他要求。 2.对层门的预留孔洞设置防护栏杆,机房通向井道的预留孔没置临时盖板。 3.井道放基准线后安装导轨等。 4.机房设备安装,井道内配管配线。 5.轿厢组装后安装层门等相关附件。

6.通电空载试运行合格后负载试运行,并检测各安全装置动作是否正常准确。 7.整理各项记录,准备申报准用。

105、电梯施工中的4条安全技术措施?

1.层门洞(预留孔)靠井道壁外侧设置坚固的栏杆,栏杆的高度不小于1.2m,并设置警示标志或告诫性文字,防止经层门洞坠落人员及向井道内抛掷杂物。 2.用临时盖板封堵机房预留孔,并在机房内墙壁上设有警示标语,以示盖板不能随便移位,防止顶层有杂物向下跌落。 3.电梯井道内设脚手架进行施工作业时,脚手架搭设后应经验收合格后方可使用。如脚手架、脚手板是可燃材料构成的,要考虑适当的防火措施。

4.井道内作业人员要熟知高空作业的各项规定,并在作业中认真执行。 106、电梯安装完后的准用程序?(3步)

1.电梯安装单位自检试运行结束后,整理记录,并向制造单位提供,由制造单位负责进行校验和调试。

2.校验和调试符合要求后,向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验,检验检测

机构按照安全技术规范的要求进行监督检验,未经监督检验合格的电梯不得交付使用。 3.监督检验合格,电梯可以交付使用。获得准用许可后,按规定办理交工验收手续。 107、电力驱动的曳引式或强制式电梯进场验收的内容?

1、检查设备随机文件、设备零部件应与装箱单内容相符, 2、设备外观不应存在明显的损坏等。

3、随机文件包括土建布置图,产品出厂合格证,门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式试验证书复印件, 4、设备装箱单,

5、安装、使用维护说明书,

6、动力电路和安全电路的电气原理图。 108、自动扶梯土建交接检验的内容?

(1)自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小于2. 3m。 (2)在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。 (3)根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。 (4)在安装之前,土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。

(5)电源零线和接地线应始终分开。接地装置的接地电阻值不应大于4欧姆 109、必须申请消防设计审核和验收的范围?

1.人员密集的场所(建筑面积)

A: >2万平米 体育场馆、展览馆、会堂、博物馆------公共、人员非常密集集中场合 B: >1.5 万平 (车站类)航站楼、车站码头 C: > 1万平 饭店、宾馆、商场、市场

D: >2500平 影剧院、门诊楼、大学的教学楼、食堂、劳动密集型生产车间、教堂 E:>1000平 托儿所、幼儿园、养老院,中小学校教学楼、食堂等 F:>500平 (娱乐场所)歌舞厅、录像厅、放映厅、网吧、酒吧等。 2.特殊建设工程

A:国家机关办公楼、电信楼、邮政楼 B:单体>4万平或 高度>50米公共建筑

C:轨道交通、隧道工程、大型发电、变配电工程

110、消防工程验收应具备的4个条件?

1.完成消防工程合同规定的工作量和变更增减工作量,具备分部工程的竣工验收条件。2.单位工程或与消防工程相关的分部工程已具备竣工验收条件或已进行验收。

3.施工单位已委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并取得检测资料。4.建设单位应正式向当地公安消防机构提交申请验收报告并送交有关技术资料。5.技术资料应完整、合法、有效。111、申请消防验收应提交的资料?

1.公安消防机构审核的所有《建筑工程消防设计审核意见书》; 2.经公安消防部门批准的建筑工程消防设计施工图纸,竣工图纸; 3.建筑消防设施(消防产品)、防火材料、电气检测等合格证明(包括产品合格证、认证证书、检测报告等); 4.装修材料燃烧性能等级证明;

5.建筑消防设施技术测试报告(限于含有建筑自动消防设施的建筑工程);

6.电气设施消防安全检测报告(限于装饰装修工程);

7.经建设单位责任人签字认可的施工单位对隐蔽工程、固定灭火系统、自动报警系统、防排烟系统的安装、调试、开

通纪录;

8.建设单位或本工程的各项防火安全管理制度、应急方案、防火安全管理组织机构及消防控制中心的自动消防系统操

作人员名单。

112、室外消火栓的设置要求?

1、消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应便于操作。 2、消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1. 10m, 其上方应设有防坠落物打击的措施。 3、系统安装完毕后必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0. 6MPa0试验时在试验压力下lOmin 内压力降不大于0. 05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏,水压试验合格。 113、消防工程验收的组织及验收程序

(一)消防工程验收的组织形式

消防工程验收由建设单位组织,监理单位主持,公安消防部门指挥,施工单位(土建、装饰、机电、消防专业等)具体操作,设计单位等参与。同时也应组织防火监督检查、消防产品质量监督、灭火战训和建筑工程消防监督审核等部门的专业技术人员参加。 (二)消防工程验收程序

验收程序通常为验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和工程移交等阶段。

5kv8s01g9t1klhl34qsb