好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工业以太网通讯疑难杂症之五

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工业以太网通讯疑难杂症之五:网络数据风暴问题

随着工业4.0大数据应用规模的迅速增长,我们会遇到越来越多的数据风暴问题。 ?【问题描述】

某F&B行业大客户的生产线控制系统采用Ethernet-IP工业以太网通讯。稳定运行 ?两年后的某一天,现场设备与PLC主站之间的Ethernet-IP数据交换,突然间全部断线了!为什么会这样? 【常规诊断】

检查硬件:从宏观与细节两方面观察测试,该Ethernet网络结构架设都是正常的; ?检查软件:Rockwell上位机控制的Logix程序与现场设备的参数设定都未发生过改 ?动;

检查固件:PLC上位机、现场设备、交换机的固件版本也都没有改动。似乎一切都 ?是OK的? 【深入诊断】

请注意故障现象是大批量以太网设备同时断线。这就好像一个网吧里所有电脑突然 ?全部断网,那么有经验的网管就知道了,问题一定出在这个网吧的交换机上,需要逐个排查交换机柜内的所有网络端口。工业现场也是如此,这种问题也是锁定在现场交换机上,而且网络端口数量比计算机房交换机柜内的少很多,排查工作量更小。

但是这并不意味着情况就更简单:因为仔细观察现场的交换机,我们发现端口上不 ?仅连接了工业现场设备,并且还连接了企业管理ERP数据网线。拔下ERP数据网线后再观察,所有这些工

业现场设备的Ethernet-IP通讯立即恢复正常,由此可断定IT以太网域对工业以太网域造成了干扰,引发了网络风暴。 【深入分析】

那为什么之前的两年内没有出现这样的情况?这就要用发展的眼光看问题了。 ?两年前该项目刚设计出来并调试的时候,基于成本控制的考虑,以及现场网络简单 ?的实际情况,一个交换机混合两种性质网络进行数据交换的做法,那时候看起来是可行能用的。然而这种网络构建方案其实是不规范的,因为正规的做法是配置两个Ethernet-IP主站模块,一个连接企业管理ERP交换机拓扑,另一个连接现场工业以太网设备交换机拓扑。

而设备投产两年后发生网络风暴的原因,很可能是由于:1、工业以太网比IT以太 ?网要求更高的实时性能,对于Ethernet数据波动更加敏感;2、企业管理ERP系统发生变动而变复杂后,发送到生产现场的数据量增加,超出了该台现场交换机的数据流量极限,造成数据波动,而实时性要求更高的Ethernet-IP通讯自然更早地受此影响而中断了通讯。 【解决方案】

短期措施:由于企业管理ERP数据不参与生产系统的具体控制,为了应急可以先脱 ?开ERP网线,进行离线生产,先确保产品能够正常生产并出货。

长期措施:1、升级现场交换机,换成更大容量的、Ethernet-IP专用的管理型交换机; ?2、在上位机PLC模组内再增加Ethernet-IP通讯模块,把控制网络分为外网与内

网,外网用于企业级数据交换,内网用于实时工业以太网通讯。这样能彻底隔开ERP信息网对现场工业以太网设备的影响。但是成本较高。

还有一种方案三有待实验,如下图所示,以 PROFINET IO 协议为例,常规以太网 ?设备与工业以太网设备,不能接入同一个交换机上的端口;我们需要两个管理型PROFINET专用交换机,并且将常规的以太网设备集中连接到靠近PLC的那个交换机端口上:

【更多思考】

目前工业4.0大数据网络概念大热,但是在实际应用中,我们必须重视对路由器交 ?换机的选择与拓扑设计。

具体来讲就是选择更大的交换机网关数据处理流量,设计更多分层的局域网将不同 ?性质的域分离开防止数据干扰。该类设计规则已经为各个大项目所采用,并形成了现有的规范:所有以太网工控层都要用独立交换机,每个PLC从站配置的层级

不同就配置一个交换机,层级相同的可以共用一个交换机(协议也要相同),绝不能与其他网络公用。

因此我推崇分散式控制系统。因为只有真正做到,将复杂控制大程序分散化到现场 ?层的组件与部件上,才可能真正意义上的降低整个网络中的数据负载。

工业4.0控制系统的理念也是如此,并且它要求不仅仅是万物互联,而且是万物都 ?能独立思考,

也就是每一个组件内部都要有自己的独立大脑,例如嵌入式PLC或处理器。

由此可以预见,工业智能元件智能硬件在不久的未来会迎来爆发性发展的黄金机遇。 ?【题外话】

据说有些工业机器人大型项目的编程高手,前一份工作是开网吧的,现在看来真不 ?是开玩笑的。

【技术附录1】

IT行业内部对网络风暴的描述与处理对策 1、定义

一个数据帧或包被传输到本地网段(由广播域定义)上的每个节点就是广播;由于网 ?络拓扑的设计和连接问题,或其他原因导致广播在网段内大量复制,传播数据帧,导致网络性能下降,甚至网络瘫痪。这就是广播风暴。

2、原因分析

网络设备原因:我们经常会有这样一个误解:交换机是点对点转发,不会产生广播 ?风暴。其实,在我们购买网络设备时,购买的交换机通常是智能型的集线器(Hub),却被奸商当做交换机来卖。这样,在网络稍微繁忙的时候,肯定会产生广播风暴了。

网卡损坏原因:如果网络机器的网卡损坏,也同样会产生广播风暴。损坏的网卡不 ?停向交换机发送大量的数据包,就会产生大量无用的数据包,最终导致广播风暴。由于网卡物理损坏引起的广播风暴比较难排除,并且损坏的网卡一般还能上网,我们一般借用Sniffer局域网管理软件,查看网络数据流量,来判断故障点的位置。

网络环路(不是冗余)原因:曾经在一次网络故障排除中,发现一个很可笑的错误: ?一条双绞线的两端插在同一个交换机的不同端口上,导致了网络性能骤然下降,打开网页都非常困难。这种故障,就是典型的网络环路。网络环路的产生,一般是由一条物理网络线路的两端同时接在了

一台网络设备中所致。不过,现今的交换机(不是HUB)一般都带有环路检测功能。 网络病毒原因:一些比较流行的网络病毒,如Funlove、震荡波、RPC等病毒,一 ?旦有机器中毒后,它们便会立即通过网络进行传播。网络病毒的传播,就会占据大量的网络带宽,引起网络堵塞,进而引起广播风暴。

黑客软件的使用:一些上网者经常利用网络执法官、网络剪刀手等黑客软件,对网 ?吧的内部网络进行攻击,这些软件的使用,也可能产生广播风暴。 3、预防对策(以CISCO catalyst switch为例)

首先使用网管分析你网络的baseline,这样可以明确你的网络当中正常情况下的广 ?播包比例是多少。绝大多数交换机都支持广播风暴抑制特性,配置了这个特性以

后,你可以控制每个端口的广播包维持在特定的比例之下,这样可以保留带宽给必须的应用。 配置:(以CISCO catalyst switch为例) Int XX

storm-control broadcast level 20.00 switch#sh storm

Interface Filter State Level Current --------- ------------- ------- ------- Fa1/0/1 Forwarding 20.00% 0.00%

针对缺省STP配置无法排除的网络环路问题,利用STP的BPDUguard特性来预防 ?广播风暴。 此种环路情况示意图如下:

switch——hub(portA——portB)

工业以太网通讯疑难杂症之五

工业以太网通讯疑难杂症之五:网络数据风暴问题随着工业4.0大数据应用规模的迅速增长,我们会遇到越来越多的数据风暴问题。?【问题描述】某F&B行业大客户的生产线控制系统采用Ethernet-IP工业以太网通讯。稳定运行?两年后的某一天,现场设备与PLC主站之间的Ethernet-IP数据交换,突然间全部断线了!为什