适用于各种涂料,是使用最为广泛的涂装工艺。 喷涂 优点:涂膜厚度均匀、外观平整、生产效率高。 缺点:材料的损耗远大于刷涂和淋涂等方法,会造成环境的污染。 三、防腐蚀衬里的施工方法
衬里 聚氯乙烯塑松套衬里、螺栓固定衬里、粘贴衬里 料衬里 统 适用于常压或压力不高、温度较低和静载荷作搪钉固定法、螺栓固定法、压板固定铅衬里 法(焊接式) 真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用。 玻璃钢衬里 手糊法、模压法、缠绕法、喷射法 橡胶衬里 砖板衬里 粘贴法 胶泥砌衬法 地坪、渠沟、基础、烟囱 用下工作的设备。 施工方法 应用 用处最多的是硝酸、盐酸、硫酸和氯碱生产系四、绝热工程施工准备 (一)技术准备
例如:工业设备及管道在绝热工程施工技术准备中,应认真核查设计文件,确认绝热材料的类型、取材大小、绝热结构形式、绝热层厚等与设计文件相符。 (二)机具和材料准备
绝热材料应妥善保管,按规格型号分类堆放,防止受潮、雨淋、挤压等。其堆放高度不宜超过2m。 五、绝热层施工技术要求
保温层施工技术要求:当一种保温制品的层厚大于100mm时,应分两层或多层逐层施工,先内后外,同层错缝,异层压缝,保温层的拼缝宽度不应大于5mm。
保冷层施工技术要求:采用一种保冷制品层厚大于80mm时,应分两层或多层逐层施工。在分层施工中,先内后外,同层错缝,异层压缝,保冷层的拼缝宽度不应大于2mm。
六、防潮层施工技术要求 :设备及管道保冷层外表面应敷设防潮层,以阻止蒸汽向保冷层内渗透,维护保冷层的绝热能力和效果。防潮层以冷法施工为主。立式设备或垂直管道的环向接缝应为上搭下。卧式设备或水平管道的纵向接缝位置,应在两侧搭接,缝朝下。 七、保护层施工技术要求(了解)
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在
线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频
1、保护层宜用镀锌铁皮或铝皮
2、设备直径大于1m时,宜用波形板,直径小于1m时,采用平板,如设备变径,过渡段采用平板。
2H313080 炉窑砌筑工程施工技术 一、炉窑的分类
1、专业炉窑有:
(1)冶金炉窑:炼焦炉、炼钢炉、炼铁炉、电炉、鱼雷型混铁炉
(2)有色金属工业炉窑:铝电解槽、镁电解槽、炼铜炉、锌精馏炉、闪速炉、鼓风炉 (3)化工炉窑:裂解炉、气化炉、(一段、二段)转化炉 二、施工前的工序交接
(一)施工人力资源的准备包括:管理及技术人员、专业技术人员、普工 (二)工序交接证明书应包括下列内容:
1.炉子中心线和控制标高的测量记录以及必要的沉降观察点的测量记录; 2.隐蔽工程验收合同的证明;
3.炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格的证明; 4.钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录; 5.可动炉子或炉子可动部分的试运转合格的证明;
6.炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸、焊接质量的检查合格的证明; 7.上道工序成果的保护要求。 三、耐火砖砌筑的施工程序 (一)动态式炉窑的施工程序
1.动态式炉窑砌筑必须在炉窑单机无负荷试运转验收合格后方可进行。(09年)
2.砌筑的基本程序是:起始点的选择(顺序:从热端向冷端、从低端向高端(自下而上))→划线→选砖,→锚固钉或托砖板的焊接→隔热层的安装(若有)→灰浆调制及使用→砌砖→膨胀缝隙的预留及填充。 (二)静态式炉窑的施工程序(10年)
起始点选择(一般选择自下而上、自热端向冷端顺序) →划线(一般以最下端的风口或检查口等为基准) →选砖→锚固钉和托砖板焊接→隔热层的安装(若有)→灰浆调制与使用→砌筑→起拱、锁砖、拆除拱胎→膨胀缝的预留和填充。 四、耐火砖砌筑注意事项:(重点)
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频
(1)砌砖或锁砖时,应采用木槌或橡胶槌进行施工找正; (2)不得在砌体上砍凿耐火砖; (3)泥浆干涸后,不得敲打砌体;
(4)砖的加工面不宜朝向炉膛、炉子通道内表面或膨胀缝; (5)砌砖中断或返工拆砖时,应做成梯形的斜槎; (6)加工砖的厚度不得小于原砖厚度的2/3。(09年) 五、耐火浇注料施工技术要求
(三)浇注料施工 :浇注料一次搅拌量应以30min以内用完为限。 (四)浇注料养护
1.硅酸盐耐火浇注料适宜于浇水养护,尤其对高铝水泥浇注料尤为重要。 2.水玻璃浇注料应保持在干燥的环境中自然养护,不得加水。
3.磷酸盐浇注料切忌用水或蒸汽养护;应在干燥、适温的环境中自然养护,若环境温度低时,需进行低温烘干。
(五)拆模:承重模板,则应在浇注料强度达到70%以上时,方可拆模。 六、砌筑施工的环境保护措施(可出案例题) 砌筑耐火材料造成的污染
砌筑耐火材料造成的污染主要有:粉尘(如硅尘等);有害、有毒物质(如焦油、沥青、煤气等);放射线;砌筑产生的施工垃圾等。(07年)
噪声污染及防治措施:砌筑施工用机械造成的噪声限值:昼间为70dB;夜间为55dB。
2H330000 机电工程相关法规及相关规定
计量活动式以①单位统一、②量值准确可靠为目的。 一、计量器具使用的管理规定
一)计量器具基本特征:具有准确性、统一性、溯源性、法制性。
二)依法管理的计量器具包括计量基准器具、计量标准器具、工作计量器具。 三)对计量器具的使用管理要求
1、企业、事业单位使用计量标准器具(简称计量标准)必须具备的条件:(人机料法环) (1)(器具)经计量检定合格;——机 (2)具有正常工作所需要的环境条件;——环
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频
(3)保存、维护、使用人员必须称职;——人 (4)具有完善的管理制度等。——法
2、进口的计量器具,必须经省级以上人民政府计量行政部门检定合格后销售使用。(07年) 二、计量检定的分类
(一)按计量检定的目的和性质分类
按计量检定的目的和性质分类为:首次检定、后续检定、使用中的检定、周期检定和仲裁检定。 (二)按计量检定的必要程序和我国依法管理的形式分为强制检定和非强制检定。 三、强制检定与非强制检定的区别(重点) (一)强制检定的管理特点(主要注意第4点) 1)强制检定是由政府计量行政主管部门强制实行。
2)强制检定是由政府计量行政主管部门指定所属的法定计量检定机构或授权的计量检定机构具体执行。 3)强制检定的检定周期是由执行强制检定的技术机构按照计量检定规程,结合具体情况确定。 4)强制检定实行定点定周期的检定,使用单位没有选择的余地。
施工企业使用最高计量标准器具和实行强制检定的计量器具,应向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定计量检定机构申请周期检定。实行强制检定工作计量器具的目录和管理办法,由国务院制定。 (二)非强制检定的特点
非强制检定的检定周期,由使用单位在规定的检定规程运行的前提下,根据实际需要确定。 强制检定与非强制检定,均属于法制检定。 不按规定进行周期检定的,都要负法律责任。 四、计量器具的选择原则
检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许的测量极限误差。 五、分类管理计量器具(重点)
(一)A类计量器具范围
1)施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具,例如:一级平晶、水平仪检具、直角尺检具、百分表检具…(各种尺、表的检具)
2)列入国家强制检定目录的工作计量器具,例如:兆欧表、接地电阻测量仪、X射线探伤机 (二)B类计量器具范围
用于工艺控制、质量检测及物资管理的计量器具,如:卡尺、千分尺、百分尺、直角尺、塞尺、焊接检验尺、水平仪、水准仪、经纬仪、超声波测厚仪、5m以上(不含5m)卷尺…(各种尺、仪)
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频
(三)C类计量器具范围 如:钢直尺、弯尺、5m以下的钢卷尺。 六、项目经理部对计量器具的管理
1、使用计量器具前,应检查其是否完好,若①不在检定周期内、②检定标识不清或③封存的,视为不合格的计量检测设备,不得使用。
2、计量检测设备应有明显的“合格”、“禁用”、“封存”等标志。 封存:根据使用频率及生产经营情况,暂停使用的。
封存的计量器具重新启用时,必须经检定合格后,方可使用。 2H331020《中华人民共和国电力法》 一、用电手续:
申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用电,应当依照规定的程序办理手续。 二、用电计量装置
用户受电装置的设计、施工安装和运行管理,应当符合国家标准或者电力行业标准。
用电计量装置属强制检定范畴,由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格,方为有效。 计量装置的设计应征得当地供电部门认可。安装完毕后应由供电部门检查确认。 三、用电安全 1.临时用电的准用程序
1)施工单位根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制“临时用电施工组织设计”,并协助业主向当地电业部门申报用电方案。(07年)
2)按照电业部门批复的方案及《施工现场临时用电安全技术规范》进行临时用电设备、材料采购和施工。 3)对临时用电施工项目进行检查、验收,并向电业部门提供相关资料,申请送电。 4)经电业部门检查、验收和试验,同意送电后送电开通。 2.临时用电施工组织设计的编制
(1)临时用电设备在5台及其以上或设备总容量在50kW及其以上者,均应编制临时用电施工组织设计。 (2)临时用电设备不足5台和设备总容量不足50KW者,应编制安全用电技术措施和电气防火措施。 (3)临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,项目部技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 (4)临时用电施工组织设计的内容:
①现场勘查;②确定电源进线,变电所、配电箱等的地点位置及线路走向; ③负荷计算;④选择变压器容量、导线截面积、电器的类型规格;
⑤画图——电气平面图、立面图、接线系统图;⑥制定安全用电技术措施和电气防火措施
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频