温度为5~40℃、相对湿度不大于80%的保温库内。

设备由温度低于-5℃的环境移入保温库时,应在库内放置24h后再开箱。(08年) 二、自动化仪表工程主要施工程序和内容(重点)

自动化仪表工程施工的原则是:先土建后安装;先地下后地上;先安装设备再配管布线;先两端(控制室、就地盘、现场和就地仪表)后中间(电缆槽、接线盒、保护管、电缆、电线和仪表管道等)。 仪表设备安装应遵循的程序是:先里后外;先高后低;先重后轻。

仪表调校应遵循的原则是:先取证后校验;先单校后联校;先单回路后复杂回路;先单点后网络。 三、自动化仪表工程施工程序(09年)

自动化仪表工程施工程序为:施工准备→配合土建制造安装盘柜基础→盘柜安装→电缆槽、接线盒安装→取源部件安装、仪表单校、调整安装→电缆初检、敷设、导通、绝缘试验、校线、接线→测量管、伴热管、气源管、气动信号管安装→综合控制系统试验→回路试验、系统试验→保运→竣工资料编制→交工验收。(记该程序时,按照“先土建后安装;先地下后地上;先安装设备再配管布线”的施工原则来记忆)

其中:仪表工程的回路试验和系统试验进行完毕,即可开通系统投入运行;仪表工程连续48h开通投入运行正常后,即具备交接验收条件;编制并提交仪表工程竣工资料。 四、仪表线路安装要求(07、08年)

橡皮、聚乙烯及聚乙烯保护套绝缘电缆,当环境温度低于-15℃时,应采取措施,否则不宜敷设。光缆敷设前应进行外观检查和光纤导通检查。光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的15倍。补偿导线应穿保护管或在电缆槽内敷设,不应直接埋地敷设,敷设前要核对型号与分度号。 五、仪表管道的安装与试验要求

一)仪表管道安装要求:仪表管道埋地敷设时,应经试压合格和防腐处理后方可埋入。直接埋地管道连接必须采用焊接。在穿过道路及进出地面处应加保护套管。不锈钢管固定时,不应与碳钢材料直接接触。 二)仪表管道试验要求:仪表管道的压力试验以液体为试验介质。仪表气源管道和气动信号管道以及设计压力小于或等于0.6MPa的仪表管道,可采用气体为试验介质。液压试验压力应为1.5倍的设计压力,气压试验压力应为1.15倍的设计压力。 2H313060工业管道工程施工技术 一、工业管道工程的分类

1.按设计压力分级: (P单位为MPa)

管道 静置设备 点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频

真空管道 低压管道 中压管道 高压管道 P<0 0≤P≤1.6 1.6100 “等号”归属于低一等级的管道 2.按输送温度分类:

低温管道

t≤-40℃ 常温管道 -40<t≤120℃ 中温管道 120450℃

二、管道安装的技术要点(重点)

1、管道与大型设备或动设备连接(比如空压机、制氧机、汽轮机等),无论是焊接还是法兰连接,都应采用无应力配管。其固定焊口应远离机器。

例如:1)管道与机械设备连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定要求。2)管道与机械设备连接时,应架设百分表监视机器位移。3)管道经试压、吹扫合格后,应对管道与机器的接口进行复位检验。4)管道安装合格后,不得承受设计以外的附加载荷。(可安装管道支、吊、托架,保证无应力连接) 3.伴热管及夹套管安装

1)伴热管与主管平行安装,并应自行排液。2)不得将伴热管直接点焊在主管上。 3)夹套管经剖切后安装时,纵向焊缝应置于易于检修的部位。

4)夹套管支承块的材质应与主管材质相同,支承块不得妨碍管内介质流动。 5.阀门安装

(1)当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时,阀门不得关闭,焊缝底层宜采用氩弧焊。

(2)安全阀应垂直安装;安全阀的最终调校宜在系统上进行,开启和回座压力应符合设计文件的规定。安全阀经最终调校合格后,应做铅封,并填写“安全阀最终调试记录”。 6.支、吊架安装(08年)

(1)支、吊架安装应平整牢固,与管子接触应紧密。固定支架应在补偿器预拉伸之前固定。

(2)无热位移的管道,其吊杆应垂直安装。有热位移的管道,吊点应设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。

点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频

(3)导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。

(4)弹簧支、吊架的弹簧高度,应按设计文件规定安装,弹簧应调整至冷态值,并做记录。弹簧的临时固定件,应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。 7.静电接地安装

有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。例如:每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。管道系统的对地电阻值超过100Ω时,应设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式。 三、工业管道系统的试验(重点)

根据管道系统不同的使用要求,试验的类型主要有压力试验、真空度试验、泄漏性试验等。 (一)管道系统试验必须具备的条件

1.试验范围内的管道安装工程,除涂漆、绝热未施工完毕外,均已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。

2.有热处理和无损检验要求的部位,其结果均已合格。

3.管道上的膨胀节已设置了临时约束装置,管道已按试验要求进行加固。

4.试验用压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求,压力表不得少于两块。

5.待试管道系统与不试验的管道系统已采取隔离措施。采有盲板隔离的,设置盲板的部位应有明显的标记和记录。

6.待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已拆下或加以隔离,中间阀门应全部开启。

7.输送剧毒流体的管道及设计压力≥10MPa的管道,在压力试验前,有关资料已经建设单位复查。 8.试验方案已批准,并已进行了技术交底。 (二)压力试验实施要点

1.液压试验实施要求:管道与设备作为一个系统进行试验时,当管道的试验压力≤设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力>设备的试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。即:按压力小的试验。 2.以气体为介质的压力试验(气压)实施要点

1)承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。 2)管道的设计压力大于0.6MPa时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气体进行压力试验。

点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频

3)试验前,必须用压力为0.2MPa的空气进行预试验。 4)试验时,严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度。 (三)真空度试验实施要求 序号 1 空吹12~24h后进行。 洁净空调工程调试包括:单机试运转,带冷(热)源的不少于8h的系统正2 常联合试运转。 3 4 箱。 仪表工程的回路试验和系统试验进行完毕,即可开通系统投入运行;仪表5 工程连续48h开通投入运行正常后,即具备交接验收条件。 6 真空系统在气压试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验。 工业管道 自动化仪表 火灾自动报警系统在连续运行l20h无故障后,填写调试报告。 仪表设备由温度低于-5℃的环境移入保温库时,应在库内放置24h后再开自动化仪表 消防工程 通风与空调 时间 高效过滤器安装前,洁净室必须内装修工程全部完成,经全面清扫、擦拭,通风与空调 所在条目 1.真空系统在气压试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验。

2.真空度试验按设计文件要求,对管道系统抽真空,达到设计规定的真空度后,关闭系统,24h后系统增压率不应大于5%。 (四)泄漏性试验实施要求

1.输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体的管道必须进行泄漏性试验。

2.泄漏性试验应在压力试验合格后进行。 3.试验介质宜采用空气,试验压力为设计压力。

4.泄漏性试验应重点检验阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等,以发泡剂检验不泄漏为合格。 四、管道的吹扫与清洗 管道系统吹洗注意事项

(1)管道系统吹洗前应将孔板、喷嘴、滤网、调节阀、止回阀阀芯、管路上的阀门,套筒伸缩节、波纹补修器等都应卸下用短管替代。不需拆除阀芯的阀门,应使其处于全开状态;不允许吹洗的设备及管道应设置临时盲板隔离。吹洗介质进口管道上应有灵敏可靠的压力表和控制阀门。检查管道支、吊架的牢固程度,必要时应予以加固。

点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在

线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频

(2)按主管→支管→疏排管的顺序吹洗。

(3)吹洗压力不得超过管道系统的设计压力,吹洗速度不低于工作流速。 (4)吹洗的排放物不得污染环境,严禁随地排放。

(5)管道系吹洗合格后最终封闭前,应由施工单位会同有关单位共同检查确认,并按规定填写“管道系统吹扫及清洗记录”。 (二)管道吹扫与清洗的方法

1.水冲洗 2.空气吹扫:吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力,流速不宜小于20m/s。 3.蒸汽吹扫: 蒸汽吹扫应按加热→冷却→再加热的顺序循环进行。以大流量蒸汽进行吹扫,并在吹扫前先行暖管、及时排水,检查管道热位移。(08年) 4.油清洗:不锈钢管道,宜采用蒸汽吹净后进行油清洗。 2H313070 防腐蚀与绝热工程施工技术 一、金属表面预处理

(一)金属表面预处理方法:主要有人工、机械、喷射、化学方法。 (二)金属表面预处理的质量等级

1.手工或动力工具除锈,金属表面预处理质量等级定为二级,用St2、St3表示。 2.喷射或抛射除锈,金属表面预处理质量等级定为四级,用Sa1、Sa2、Sa21/2、Sa3 3.火焰除锈金属预处理质量等级定为一级,用F1表示。 4.化学除锈金属预处理质量等级定为一级,用Pi表示。 二、防腐蚀涂层的施工方法(重点) 方法 刷涂 缺点:是劳动强度大、工作效率低、涂布外观欠佳。 刮涂 应用:用于黏度较高、100%固体含量的液态涂料的涂装。 适用范围及优缺点 应用:可适用于各种涂料。最早、最简单和最传统的手工涂装方法。 (10年) 缺点:常见缺陷是开裂、脱落、翻卷等,涂膜厚度很难均匀。 溶剂损耗大,容易造成空气污染,涂膜的厚度不易均匀。 浸涂 不适用于挥发性涂料,一般用于结构复杂的器材或工件。 例如:化工厂中,已经组装好的换热器,可以采用整体浸涂的方法施工。 优点:所用设备简单,比较容易实现机械化生产,操作简便、生产效率高。 淋涂 缺点:涂膜不平整或覆盖不完整,涂膜厚度不易均匀。溶剂损耗大,产生安全和污染问题。 点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在

线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频

2018年二级建造师《机电实务》必考知识点汇总

温度为5~40℃、相对湿度不大于80%的保温库内。设备由温度低于-5℃的环境移入保温库时,应在库内放置24h后再开箱。(08年)二、自动化仪表工程主要施工程序和内容(重点)自动化仪表工程施工的原则是:先土建后安装;先地下后地上;先安装设备再配管布线;先两端(控制室、就地盘、现场和就地仪表)后中间(电缆槽、接线盒、保护管、电缆、电线和仪表
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ksfo5vkmp2mdyx423a46cyp27lz4y01bqo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享