精选文本
******工程
管道闭水试验方案
*************工程有限公司
2017年3月
.
精选文本
一、工程概况
1.工程名称:**********工程
2.工程地点:************开发区
3.闭水试验思路:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,试验桩号K0+000-K3+116,共计3116m,应建设中心要求需全段进行闭水试验,根据现场实际情况,因没有检查井作为观察井,拟采用加压注水来检测管道的密闭性,用多级加压泵将管道加压至0.05Mpa,如果在规定时间内压力无损失或者渗水量在规定的范围内,则为合格。本标段管道根据完成情况划分为两段进行试验,分别为K0+000-K2+222、K2+222-K3+116。
首先选取已完成段(桩号K2+222-K3+116)作为试验段。起点在104国道东侧玻璃钢夹砂管上安装钢制盲板,终点在荆山地涵处的跌水井里安装钢制盲板,桩号K2+900处的排气井同时作为注水口为加压口,桩号K2+750处排气井进行排气。其余管道等104穿桥管施工完毕后,一次进行闭水试验。该段水源直接用污水处理厂内水泵注水,始点为荆马河污水处理厂内,终点在桩号K2+222处,始点以阀门作为盲板,终点用钢制盲板封堵,104国道处排气井同时作为注水口和加压口,中水厂南排气井进行排气。
4、编制依据:
1)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 2)************工程施工图纸
.
精选文本
二、主要材料
1、大功率潜水泵、胶管(要用于闭水试验时抽水用); 2、多级加压泵含流量计(主要用于补水和加压); 3、压力表(观察压力变化情况); 三.闭水试验应具备条件
1、闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水;
3)全部预留孔应封堵,不得渗水;
4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。
2、闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格;
2)管道内清理完毕,无杂物积水现象;
3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水;
4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 四.闭水试验程序
施工准备----清理管道内杂物-----封堵管口-----灌水浸泡------检查沿线管道外壁及接头处渗水情况------计算渗水量-----验收
.
精选文本
五、闭水试验方法
首先将被试验的管段起点及终点的管子两端用钢制盲板堵好,在桩号K2+900排气井上设置进水口
.
污水管道闭水试验方案