外墙涂料工程
施 工 方 案
砂浆聚合物抹灰体系施工方案
施工流程及准备工作
1.施工工序
2、施工机具准备:
A. 垂直运输机具(外用施工电梯或提升架),水平运输手推车,冲击钻等。 B. 常用抹灰工具及抹灰检测工具,放线工具、线锤、水桶、剪子、铁锨、 扫帚、托线板、方尺、钢板尺等。 C. 电线、接线板等辅助施工材料。 3、施工作业条件:
1、 外墙抹灰施工温度不小于零上 5° C; 2、 外墙抹灰施工时风力不大于 5 级;
3、 外墙抹灰施工时采用吊蓝,以避免洞口的修补工作量 ; 二、施工方法 外墙抹灰施工方法 1、
弹控制线
根据齐华棕榈城 6#楼建筑立面设计和外墙抹灰技术要求,用水平管 在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝等。
2、 配制聚合物砂浆胶粘剂 本工程使用山东昌邑市佳源建材有限公司生产的胶
粘剂,此胶粘剂
与水的配比为1KG:0.5KG用手电钻搅拌器在施工桶内搅拌均匀,稀稠度 根据天气情况适当调整。拌好的胶粘剂在静停 1 0分钟后还需经二次搅拌 才能使用。 配好的料注意防晒避风, 以免水分蒸发过快。 一次配制量应在 4 小时内用完。 3、
粘贴翻包网格布 凡在粘贴的聚苯板侧边外露处(如伸缩缝、建筑沉降
缝、温度缝等 缝线两侧、门窗口处) ,都应做网格布翻包处理。 4、 配制抹面砂浆
本工程使用山东昌邑市佳源建材有限公司生产的抹面砂浆, 此胶粘剂 与水的配比为1KG:0.5KG用手电钻搅拌器在施工桶内搅拌均匀,稀稠度 根据天气情况适当调整。 配好的料注意防晒避风, 一次配制量应在 4 小时 内用完,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。
5、 贴压网格布
将网格布绷紧后贴于底抹面砂浆上, 用抹子由中间向四周网格布压入 砂
浆的表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深,表面 必须暴露在底层砂浆之外。单张网格布长度不宜大于
6 m铺贴遇有搭接
时,必须满足横向100 mm纵向80 mm的搭接长度要求。
6、 抹面层抹面砂浆 在底层抹面砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面,厚度
1.0-1.5 mm,
仅以覆盖网格布、 微见网格布轮廓为宜。 面层砂浆切忌不停揉搓, 以免形 成空鼓。
砂浆抹灰施工间歇应在自然断开处,方便后续施工的搭接,如伸缩、 阴阳角、 挑台等部位。 在连续墙面上如需停顿, 面层砂浆不应完全覆盖已 铺好的网格布,需与网格布、底层砂浆呈台阶形坡茬,留茬间距不小于 150 mm以免网格布搭接处平整度超出偏差。 7、 “缝”的处理
外墙抹灰可设置伸缩缝、 装饰缝。在结构沉降缝、 温度缝处出应做相 应处理。
留设伸缩缝时, 分格条应在进行抹灰工序时就放入, 等砂浆初凝后起 出,修整缝边。缝内填塞发泡聚乙烯圆棒(条)作背衬,直径或宽度为缝