施工单位:山西六建集团有限公司 2014 年 9 月 17 日 编号: 共 3 页 工程名称 柳林锄沟太中银拆迁安置楼 交底部位 给水干立管(镀锌钢管) 第 1 页 交底内容: 一、施工准备 (一)作业条件 1、管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡均已安装牢固,位置正确。 3、立管安装应在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 (二)材质要求 1、镀锌钢管、管件等的规格种类符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 2、阀门的规格型号应符合设计要求,阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹,开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完好无损坏,有出厂合格证。 3、其它材料:机油、电焊条、型钢、螺栓、螺母等。 (三)工器具 1、机具:砂轮机、电动套丝机、台钻、冲击钻、电锤等。 2、工具:断管器、手锯、管钳、小车等。 3、其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、管材、部件、焊接材料的型号、规格、质量必须符合设计要求及规范规定。 2、阀门的规格、型号和强度、严密性试验及需要作解体检验的阀门,必须符合设计要求和规范规定。 3、严密性试验,在规定时间内必须符合设计要求和规范规定。 4、管道试压合格后,必须进行吹洗。 5、严格按照图纸设计施工。 (二)一般项目 1、支、托、吊架的安装位置正确、平正、牢固。支架与镀锌钢管之间接触紧密。活动支架的活动面与支撑面接触良好,移动灵活。吊架的吊杆应垂直,丝扣完整。锈蚀、污垢应清除干净,油漆均匀,无漏涂,附着良好。 2、管道坡度应符合设计要求和规范规定。 3、镀锌钢管的螺纹加工精度符合国家标准的规定,螺纹清洁规整,无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部有外露纹,镀锌钢管无焊接口,螺纹无断丝。镀锌钢管和管件的镀锌层无破损,螺纹露出部分防腐蚀良好,接口处无外露油麻等缺陷。 4、所有支架除锈后刷防锈漆两道、银粉漆两道。所有油漆附着良好,无脱皮、起泡和漏涂等现象, 技术负责人: 交底人: 接交人: 表C2—2

技术交底记录

施工单位:山西六建集团有限公司 2014 年 9 月 17 日 编号: 共 3 页 工程名称 柳林锄沟太中银拆迁安置楼 交底部位 给水干立管(镀锌钢管) 第 2 页 交底内容: 漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。 5、阀门安装位置、方向应正确,连接牢固、紧密。操作机构灵活、准确。有特殊要求的阀门应符合有关规定。 6、法兰连接,对接应紧密、平行、同轴,与管道中心线垂直。螺栓受力应均匀,并露出螺母2-3扣,垫片安装正确。 (三)室内给水管道安装的允许偏差 注:当国家规范标准与山西标准发生冲突时,以标准高的标准执行。 允许偏差(mm) 项 项目 次 国家规范标准 DN≤100mm 0.5 每1m DN>100mm 1 水平管道横管纵、横方向弯1 镀锌钢管 曲 DN≤100mm ≯13 全长(25m 以上) DN>100mm ≯25 每1m 2 2 立管垂直度 镀锌钢管 全长(5m以上) ≯15 三、工艺流程 安装准备 进场材料检验 支吊架制作安装 管道清理 管道预制加工 管道安装 洞口封堵 管道试压 四、操作工艺 (一)安装准备 认真熟悉深化设计图纸,核对各种管道的坐标标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理,有问题及时与设计和有关人员研究解决,办理好变更洽商记录。 根据设计图纸及技术交底、检查、核对预留孔洞大小是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。 (二)详细操作步骤 1、螺纹连接操作工艺 断管 套丝 配装管件 管段调直 安装 1)套丝用电动套丝机,圆锥形管螺纹应符合国家标准《用螺纹密封的管螺纹》GB/T7306-1987的要求。管径DN25mm以上要分两次以上套丝,不可一次套成,管子螺纹要规整,不得有断丝或缺丝等缺陷。 2)管螺纹加工时应根据管径的不同,分别选用相应的绞板和板牙,加工时用力要均匀。加工好的螺 技术负责人: 交底人: 接交人: 表C2—2

技术交底记录

施工单位:山西六建集团有限公司 2014 年 9 月 17 日 编号: 共 3 页 工程名称 柳林锄沟太中银拆迁安置楼 交底部位 给水干立管(镀锌钢管) 第 3 页 交底内容: 纹应端正不乱扣,光滑无毛刺,完整不掉扣,松紧程度适当。 3)管道螺纹连接时,在管子的外螺纹与管件或阀件的内螺纹之间加油麻,先将麻丝抖松成薄而均匀的纤维,从螺纹的第二扣开始沿螺纹方向进行缠绕,涂白胶漆,然后拧上管件,再用管钳收紧。填料缠绕要适当,不得把白胶漆、麻丝挤入管腔以免堵塞管路。 4)安装螺纹管件要按旋转方向一次装好,不得倒向旋转安装,露出2-3扣螺纹,并清除剩余填料,不得外露油麻,镀锌管的外露螺纹、所有钳痕和表面损伤部位需刷防锈漆。 5)管道与管件和阀门的丝扣连接应在专用台具上进行,防止因丝扣连接造成管道直线度偏差过大而影响管道美观。当管段丝扣部位出现弯曲时,应给予矫正,无法矫正时须拆卸丝扣件重新连接。 (三)管道支架安装 管道支架加工制作前应根据管道的材质、管径大小等按国标图集05S9图集进行选型。支架的高度应根据深化设计图纸进行确定,防止施工过程中管道与其它专业的管道发生“碰撞”。并考虑部分管道需保温的空间,优先选择可调支吊架,以保证施工方便及精度达标。 五、成品保护 1、管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。 2、立管安装后应立即采取保护措施,将管道用纸或塑料布包裹,以免污染管道。 3、预留管口的临时封堵不得随意打开,以防掉进杂物造成管道堵塞。 4、预制好的管道要码放整齐,垫平、垫牢,不得用脚踩或物压,也不得双层平放。 5、不许在安装好的托、吊管道上搭设架子或拴吊物品。 六、环境与安全保护措施 1. 安装过程中,使用机械时要符合小型工具使用安全规定。 2. 热镀锌管道安装过程中要求及时调整管道,安装好支架并封堵好梁、板、墙上的洞口,固定好管道。 3. 施工过程中,注意节省材料,减少资源浪费。 4.使用水钻在顶板钻孔作业时要佩戴护目镜; 5.加工预制管道时切割砂轮锯需注意防护,开关及断路器完好,检查导线是否漏电; 6.高处施工时必须系好安全带; 7.严格遵守《安全技术交底》及相关操作规程的相关规定。 技术负责人: 交底人: 接交人:

给水镀锌钢管技术交底

表C2—2技术交底记录施工单位:山西六建集团有限公司2014年9月17日编号:共3页工程名称柳林锄沟太中银拆迁安置楼交底部位给水干立管(镀锌钢管)第1页交底内容:一、施工准备(一)作业条件1、管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5kqdo2ut7t6et861e23i
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享