对湿度 耐受地震能力(指水平加速度,安全系数不小于8 1.67。水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2) 9 系统标称电压: kV kV Hz kA V / / / / / / / g 10 系统最高电压 11 系统额定频率 12 系统中性点接地方式: 13 安装点母线短路电流: 14 直流控制电压 15 设备运输条件 4.1正常使用条件 4.1.1周围空气温度

最高不超过40℃,且在24h内测得的平均温度不超过35℃。 最低温度不低于-10℃。 4.1.2环境相对湿度(在25℃时)

日相对湿度平均值不大于95%; 月相对湿度平均值不大于90%。 应考虑凝露对设备的影响。 4.1.3海拔高度

适用于设备的外绝缘,绝缘水平的设计规定海拔高度不超过1000m。 4.1.4污秽

环境污秽等级:Ⅱ级。

凝露和污秽运行条件下的严酷等级为2级(ChP1或ChPh),设备用于没有温度控制的地点。 4.1.5覆冰厚度

不超过10mm。 4.1.6振动

耐受地震烈度规定为8度:

水平分量 0.25g 垂直分量 0.125g

本设备应能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时,在共振条件下所发生的动态地震应力,并且安全系数应大于1.67。 4.1.7共模电压

由于主回路的开合操作,在辅助和控制回路上所感应的共模电压幅值不超过1.6kV。 4.2特殊使用条件

4.2.1周围空气温度和湿度

对于酷热气候,应优先选用的最低和最高温度的范围规定为:-25℃~+55℃。

日相对湿度平均值不大于98%。 4.2.2海拔高度

对于使用在海拔高于1000m处的设备,其外绝缘在标准参考大气条件下的绝缘水平是将适用场所要求的绝缘耐受电压乘以海拔修正系数Ka。

系数Ka可按下式计算:

式中:H为35kV金属封闭箱型固定式开关设备安装地点的海拔高度,以m为单位。

注1:在任一海拔处,内绝缘的绝缘特性是相同的,不需采取特别的措施。关于外绝缘和内绝缘的定义见GB/T311.2。

注2:对于低压辅助设备和控制设备,海拔低于2000m时,不需采取特别措施。如用于2000m以上海拔,需采取的措施见GB/T16935.1。 注3:海拔高度可参照下列要求确定:

a.海拔在1000~2000m范围,设备外绝缘水平按2000m海拔修正; b.海拔在2000~2500m范围,设备外绝缘水平按2500m海拔修正; c.海拔在2500~3000m范围,设备外绝缘水平按3000m海拔修正; d.海拔高于3000m,应考虑实际运行地点的环境,经专题研究后确定。

4.2.3其它参数

设备在其它特殊使用条件下使用时,用户应参照GB/T4796、GB/T4797、GB/T4798的规定提出其环境参数。

5技术要求

5.1基本参数和性能 5.1.1开关柜的型式

户内型,40.5kV金属封闭箱型固定式开关柜。 5.1.2额定电压40.5kV 5.1.3额定频率50Hz

5.1.4额定电流800A,1250A,2000A 5.1.5额定短路开断电流25kA,31.5kA

5.1.6额定短路关合电流25kA,31.5kA 5.1.7额定动稳定电流63kA,80kA 5.1.8额定热稳定电流(4s)25kA,31.5kA 5.1.9额定绝缘水平

★5.1.9.1柜体及开关设备主绝缘的工频及雷电冲击耐受电压水平 (1)海拔高度H≤1000m时

雷电冲击耐受电压:相对地、相间185kV(峰值),断口间215kV(峰值); 1min工频耐压:相对地、相间95kV(有效值),断口间118kV(有效值)。 (2)海拔高度超过1000m时,绝缘水平按4.2.2条修正。

(3)开关柜进行绝缘试验时,至少应有一台手车断路器留在柜中进行整体耐压试验。

凡采用非金属制成的隔板,如果以此来加强相间或相对地间绝缘时,必须提供工频及冲击电压最大耐受值。

主回路带电部分对绝缘隔板、活门的内表面之间,应能承受150%额定电压的作用。

5.1.9.2二次回路1min工频耐压2kV(方均根值)。

★以空气作为绝缘介质的开关柜内,各相带电导体的相间与对地净距不小于下列数值:(适用于海拔高度H≤1000m时;海拔高度超过1000m时,按4.2.2条修正)

导体至接地间净距360mm 不同相的导体之间净距360mm 导体至无孔遮栏间净距390mm 导体至网状遮栏间净距400mm

若不能满足空气净距的要求,则需采用可靠的绝缘包封以满足绝缘要求。若采用复合绝缘,须通过相应绝缘实验验证。

在开关柜中,凡采用非金属制成的隔板加强相间或相对地间绝缘时,高压带电裸导体与该绝缘板间应保持不小于65mm的空气间隙,相间或相

对地间空气净距离不小于140mm,绝缘板应为阻燃材料制成。相间绝缘隔板应设置在中间位置。

5.1.11若使用复合绝缘材料需采用相应绝缘等级的阻燃热缩绝缘材料,其老化寿命不小于30年,并提供相应的试验报告。

★5.1.12以空气作为绝缘介质的高压开关柜,柜中各组件及其支持绝缘件(即纯瓷或有机绝缘件)的外绝缘爬电比距:纯瓷绝缘≥18mm/kV;有机绝缘≥20mm/kV(按40.5kV计算)。

海拔高度H≤1000m时按40.5kV计算;海拔高度超过1000m时,按4.2.2条修正。

断路器的额定短时耐受电流

在规定的使用和性能条件下,在规定的短时间内,断路器设备在合闸状态下能够承载的电流的有效值。断路器的额定短时耐受电流等于其额定短路开断电流。

本技术规范规定额定短时耐受电流为:25kA、31.5kA

★断路器、隔离开关的额定峰值耐受电流

在规定的使用和性能条件下,断路器和隔离开关设备在合闸状态下能够承载的额定短时耐受电流的第一个大半波的电流峰值。额定峰值耐受电流等于额定短路关合电流。额定峰值耐受电流等于2.5倍额定短时耐受电流的数值。

本技术规范规定额定峰值耐受电流为:63kA、80kA

注:在某些使用条件下,系统特性决定的直流时间系数可能比45ms大,对于特殊系统其值一般为60ms、75ms和120ms,这取决于系统的额定电压。在这些情况下,额定峰值耐受电流建议选用2.7倍额定短时耐受电流。

★断路器、隔离开关的额定短路关合电流

在规定的使用和性能条件下,断路器和隔离开关关合操作时,在电流出现后的瞬态过程中,流过断路器一极的电流的第一个大半波的峰值。额定短路关合电流等于额定峰值耐受电流。

kv固定式开关柜标准技术标书

对湿度耐受地震能力(指水平加速度,安全系数不小于81.67。水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2)9系统标称电压:kVkVHzkAV///////g10系统最高电压11系统额定频率12系统中性点接地方式:13安装点母线短路电流:14直流控制电压15设备运输条件4.1正常使用条件4.1.1周围空气温度
推荐度: