一、编制依据
1. 洛阳幸福里1#楼结构施工图纸。
2.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011。 3.建筑结构施工手册。 二、工程概况
洛阳幸福里1#楼工程由洛阳卓熙置业有限公司投资开发,河南三建建设集团有限公司承建。该工程坐落在河南省洛阳市驾鸡沟路与状元红路交叉口。本工程为主楼结构形式为剪力墙结构;结构层数为地下1层,地上5层,建筑面积为:2948.31㎡。本工程建筑物耐火等级地下为一级,地上为二级,抗震设防烈度:7度;建筑设计使用年限:50年。
三、架体选择
洛阳幸福里1#楼工程主体共五层,故均采用落地脚手架进行搭设,层高地下室为4.75m,一层层高为4.1m,二层以上均为为2.9米。
四、施工方案
根据本工程的平面形式和立面特点对脚手架要求的情况,在本工程主体结构和外装饰施工中拟采用落地式脚手架的防护体系
五、施工准备及材料选用
1、按规范规定和施工方案的要求对进场钢管、扣件、脚手板进行检查验收,不合格产品不得使用。
2、经检验合格的构配件按品种、规格分类堆放整齐平稳。 3、清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 4、脚手架基础经验收合格后,应按施工方案要求放线定位。
5、钢管为A48*3.0mm;绿色密目网为2000目/m2;硬防护为60mm木板。 六、落地式脚手架施工
(一)、主体结构阶段落地脚手架
1、从上述可知,本工程主楼建筑高度为15.7m,故脚手架搭设高度小于30m,根据安全规范要求,围护脚手架高度在30米以下可以不进行施工荷载计算,故其荷载计算这里从略。
2、钢管采用A48*3.0焊接钢管其连接采用直角扣件、悬转扣件和对接扣件连接,脚
2
落地脚手架施工方案
手架外围护采用细密塑料安全网,防护通道用材与脚手架相同。
3、脚手架从地下一层开始搭设,地下室内侧直接在基础筏板上进行搭设,外侧在钢管下以16#工字钢为垫板进行搭设。
4、按脚手架的立杆间距,排距要求沿本工程外侧进行放线,定位。并应注意下列事项:
(1)、垫板应准确放在定位线上; (2)、垫板必须铺设严稳不得悬空; 5、杆件搭设
(1)、脚手架搭设顺序如下:放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙着杆或加抛撑→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→外侧整设安全网。 (2)搭设立杆
1)、相连立柱的的对拉扣件不得在同高度内,错开距离为不应小于500,且不得在同步同跨内。
2)、开始搭设立杆时,每隔六跨设置一根框抛撑,直至连墙杆安装稳定后方可根据情况拆除。
3)、顶层立杆搭接长度不应小于1米,不少于两个旋转扣件固定。立杆顶端伸出建筑物的高度不得小于1.5米。 (3)、搭设纵向水平杆
1)、搭设纵向水平杆时,纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立柱的内侧并采用直角扣件与立柱扣紧。
2)、纵向水平杆应尽量采用对接扣件连接,也可采用搭接对接、搭接应符合以下要求: a对接接头应交错布置,不应设在同步,同跨内,相邻接头水平距离不应小于500,并应避免设在纵向水平杆的跨中。
b搭接接头长度不应小于1米,并应等距设置三个旋转扣件固定。 c纵向水平杆的长度不宜小于三跨,并不小于6米。 d操作层平面水平杆设为四道。
e内侧水平杆步距为1.8米,外立面每步都安装0.6米高的挡脚杆和1.2米高的扶手杆。
(4)、搭设横向水平杆
3