XXXXXXXXX工程基桩检测预制管桩低应变

法、单桩静载荷试验法检测

实施方案

检测人员: XX [上岗证号:XX000105 ] XX [上岗证号:45XX0271]

项目负责: XX [上岗证号:4XX00 ] 报告编写:XX [上岗证号:45030XX] 报告审核: XX [上岗证号:4XX03XX ] 报告批准: XX [上岗证号:4XX3000XX ]

XXXXX工程有限公司

资质证书编号:桂建检字第4XXX22号

计量认证证号:201XXX1X号

二○一五年三月

. . . . .

. .

目 录

1、工程概况

2、检测方法及其依据标准 2、1检测方法及检测目的 2、2检测依据标准 3、抽样方案 3.1低应变法检测 3.2单桩静载荷试验法检测 4、试验方法、要求及步骤 4.1低应变法 4.2单桩静载荷试验法 5、拟投入的检测设备和人员 6.试验周期 7、安全保证措施 8、质量承诺 9、服务承诺

. . . . .

. .

1、工程概况

工程概况表 工程名称 XXX工程基桩检测 预制管桩低应变法、单桩静载荷试验法检测 项目地址 XXX社区 建筑层数 地下 0 层, 地上 7 层 项目规模 建设单位 勘察单位 设计单位 8960.20㎡ 结构形式 地基与 基础形式 地基基础 设计等级 检测部位 检测批容量 框架结构 预制管桩 乙级 桩基 (见附表) 桩身钢筋混凝土 C80 施工单位 受检体材料 监理单位 设计强度 设计基桩参数 ZJ2(400) /无扩底/800kN /284根 完成总桩数 1栋 284根 本次拟进行低应变法检测的桩数 本次拟进行单桩静载荷试验法检测的桩数 低应变法检测共142根,详见附表 单桩静载荷试验法检测共3根,详见附表 2、检测方法及其依据标准

2.1检测方法及检测目的

根据设计要求,本工程基桩按如下方法进行检测:

. . . . .

. .

检测方法 低应变法 单桩静载荷试验法检测 2.2检测依据标准

⑴《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011) ⑵《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001) ⑶《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)

⑷《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106—2014于2014年10月1日实施) ⑸《土工试验方法标准》(GB/T50123—1999)

⑹《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T50081-2002) ⑺《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)

⑻《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190—2010)

⑼《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013于2014年6月1日实施) ⑽ 广西启元建筑设计有限公司提供的本工程相关设计图纸

检测目的 检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别 检测单桩竖向承载力特征值。 重要性 依据设计要求 依据设计要求 3、抽样方案

3.1低应变法检测:

根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)要求“对于一桩一柱承台基础,桩身完整性检测数量为总桩数的100%”。工程1栋总桩数约284根,承台142个,本次低应变动测为142根。

3.2单桩静载荷试验法检测:

根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)3.3.6,对规定条件外的预制桩和满足单桩静载荷试验法适用检测范围的灌注桩,可采用单桩静载荷试验法进行单桩竖向抗压承载力验收检测。抽检数量不宜少于总桩数的1%,且不得少于3根。

本工程总桩数约284根,为1个单位工程,根据设计要求,本工程1栋抽取3根桩(大于1%)进行单桩静载荷试验法检测。

4、试验方法及要求

本检测方案经建设单位组织设计、监理、施工等参建单位共同讨论决定,我公司将严格按照检测方案及有关规范的要求进场检测试验。

4.1低应变法

本次低应变法检测采用反射波法对基桩结构完整性进行评定,其原理是采用不同材料、不同重量的激振锤敲击桩的顶面,在桩顶面产生脉冲力,脉冲能量以不同频率的应力波的形式沿着桩身向下传播,当应力波遇到桩身阻抗有变化的地方,或者传播到桩端(底)时,有一部分越过阻抗变化面(透射)继续向更深处传播,而另一部分则反射回到桩顶面,通过安装在桩顶面的传感器(恒流源加速度传感计或者速度传感计)拾取反射回到桩顶面的响应的离散信号(数字信号),由采集仪对信号进行数据转换,以曲线形式(模拟信号)显示,该信号包含了在桩身中传播的各种信息;根据现场测试获取的时域曲线和通过傅里叶变换后得到的频域曲线,按应力波在不同阻抗条件下

. . . . .

. .

的传播特性,结合场地的地质情况、桩的剖面形状和成桩工艺即可判断桩身的结构完整性。

试验要求:

a)、桩混凝土强度至少达到设计强度的70%。

b)、混凝土桩先凿掉桩顶部的破碎层和软弱混凝土,并露出坚硬的混凝土表面。 c)、桩顶表面干净且无积水。

d)、妨碍正常测试的桩顶外露主筋及时处理。

e)、在距桩中心2/3处用打磨机均匀分布打磨出3个平整检测面,直径均不小于3cm。在桩的中心位置打磨一个捶击面,直径均不小于8cm。

4.2单桩静载荷试验

4.2.1检测试验最大加载值

试验根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)要求,试验压板为圆板,单桩静载荷试验应进行桩顶高强度硬化找平后方可进行检测。

本工程单桩静载荷试验最大加载值,依据设计要求单桩承载力特征值乘以2倍计算(另堆载时需按最大加载值1.2加大堆载量), 将最大加载值荷载(本工程单桩极限值为4560)分级为10级,共分9次加载;卸载时分三级等量卸载。

4.2.2测试装置

测试仪采用武汉岩海工程技术公司研制的RS-JYB全自动桩基静载荷测试分析仪监测;荷载值采用一台或联接于两台YCW500G-200穿心式油压千斤顶加载,电动油泵ZB4-800型,压力变送器并通过主机控制;沉降(S)采用四个RSWS-50型位移传感器(最大量程50mm,精度0.01mm)测定。

4.2.3加载要求

试验使用混凝土配重块压重平台作反力装置,采用慢速维持荷载法,逐级加载,当每级达到相对稳定后加下一级,直到试验达到终止加载条件,然后分级卸载到零。由此检测试验确定单桩竖向承载力。

加载分级,每级荷载为最大试验荷载的1/10,第一级采取分级荷载的2倍,以后按分级值逐级加载。

4.2.4稳定标准

RS-JYB全自动桩基静载荷测试分析仪在每级荷载后间隔5、10、15min各读一次沉降变形量,以后每隔15min测读一次,累计1h后每隔30min测读一次,直到桩顶沉降达到稳定标准时,在施加下一级,稳定条件是在每级荷载作用下,承压板的沉降量在1h内小于0.1 mm,并且连续出现两次。

终止试验条件:

⑴ 某级荷载作用下,桩的沉降量为前一级荷载作用下沉降量的5倍;

. . . . .