1、 工程概况:

本工程位于德阳市,为大底盘地下室,地下二层,纯地下室部分为钢筋混凝土框架结构。高层主体部分采用桩基及筏板基础,纯地下室部分基础采用独立基础或桩基础加抗水板。 2、编制依据:

GB50108-2008《地下室防水规范》

GB50204-2002(2010年版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》

按照图纸要求,筏板厚度大于800mm长度大于6000mm的混凝土为大体积混凝土,一般要求最小断面尺寸大于2米以上混凝土结构构件视为大体积混凝土。按照此定义,主楼筏板和柱墩混凝土为大体积混凝土,必须采取相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。

施工混凝土内部热量较难散发,外部表面热量散发较快,内部和外部热胀冷缩过程相应会在混凝土表面产生拉应力。温差大到一定程度,混凝土表面拉应力超过当时的混凝土极限抗拉强度时,在混凝土表面会产生有害裂缝,有时甚至贯穿裂缝。另外,混凝土硬化后随温度降低产生收缩,由于受到地基约束,会产生很大外约束力,当超过当时的混凝土极限抗拉强度时,也会产生裂缝。为了了解基础大体积混凝土内部由于水化热引起的温度升降规律,掌握基础混凝土中心与表面、表面与大气温度间的温度变化情况,以便采取必要的措施。

3、测温的方法:

采用温度计测温。具体操作如下:

(1)、混凝土浇捣前测出大气温度及入模混凝土温度并作好记录。

(2)、自混凝土入模至浇捣完毕的二天期间内每隔二小时测温一次,以后每隔四小时测温一次,一般七天后一天测一次,十四天后可停止测温或温度梯度<20℃时,可停止测温。中心温度与表面温度差值不应大于25℃,表面温度与大气温度不应大于30℃。

(3)、每测温一次,应记录、计算每个测温点的升降值及温差值 。

4、测温导管的具体埋设:

1)、测温导管的制作

测温导管采用薄壁钢管管制作而成,内径Φ10㎜,上口用胶带封口,下口压扁并用胶带封堵,导管内尽可能不要进水。长度按照埋设位深度、位置而定。在同一测温点,按照测温深度上中下分别将三根测温导管插入混凝土(混凝土初凝前)。

2)、测温点的布置

测温点的布置原则应在有代表性的整个基础底板最深处、底板四个角点及结构尺寸变化较大的地方。测温点的具体布置为:主楼筏板按照距筏板边3米间距每6米设置一个测温点。详见测温点布置图,测温点分别设置在筏板的下部和中间位置,表面温度在砼面向下5-10㎝部位量取。

5、测温的时间及控制温度

砼浇注完6至10小时开始测温。2d内每2h测温一次;龄期3-7d内每4h测温一次,7天后一天测一次,14天后结束测温,每次测温同时须测出周围环境的温度,内外温差控制在20~25℃。