墙面装饰工程

机房应采用国产优质彩钢板,在选择墙面板材料时,要求能满足屏蔽系统和等电位系统的需求。国产优质彩钢板生产流程采用目前最新技术及工艺,外观光亮,国产优质彩钢板还能满足屏蔽系统的需求。

配电系统设计 1、 2、 3、

机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制,采用双回路供电; 用电设备作接地保护,并入土建大楼配电系统;

机房用电设备、配电线路装置过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电;

4、

机房配电系统所用电线为阻燃聚氯乙烯绝缘导线,敷设喷塑桥架、镀锌铁管及金属软管。

5、

机房的设备供电和空调照明供电分为两个独立回路,其中设备供电由UPS提供并按设备总用电量的1.3倍进行预留,而空调照明用电由市电提供并按空调设备的要求供配。

6、

机房内照明装置宜采用机房专用无眩光灯盘,照明亮度大于300LUX,事故照明亮度应大于60LUX。

7、 8、

机房内的配电系统考虑了与应急照明系统的自动切换。

该机房电源进线正常时由市电供电,市电故障时由UPS供电,进线直接引入机房专用配电柜总输入开关。

9、

机房设计了一个市电配电箱,对机房的市电进行配电,配电箱为机房专用标准配电箱,配备ABB低压开关。柜内配有市电备用回路,安装德国OBO防雷保护器。

10、

机房设计了一个UPS配电箱,对机房的UPS电进行配电,配电箱为机房专用标准配电箱,配备ABB低压开关。箱内配有UPS电源备用回路,安装德国OBO防雷保护器。

11、

机房所有插座均采用普通电源插座,普通电源插座安装在墙壁上。

接地处理

1. 利用建筑物基础地作防雷地及电源地。现代建筑基础使用大面积钢筋绑扎,柱子主

钢筋及四周墙体钢筋直通到达屋顶女儿墙防雷带。其接地电阻值一般都能满足

GB50057—94的要求,即≦4Ω。

2. 直流工作地在大楼计算机机房内的布局,是作数字电路等电位地网(或逻辑接地接

地网)。该网用铜排在活动地板下,依据计算机设备布局,纵横组成网格,配有专用接地端子,用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。计算机直流地需用接地干线引下至接地端子。

11无线网络覆盖

无线网络采用蜂窝式部署方式实现,AP布放在楼道天花板。AP用网线连接至楼层交换机,AP采用电源适配器供电。或采用POE交换机供电。每台AP可供150人连接。本方案所设计支持最大客户端连接数量为500个人。

12 设备安装

(1)箱体在竖井、机房、车库内均为明装,其它暗装。箱体高度600mm以下,底边距地1.5m;600~800mm高,底边距地1.2m;800~1000mm高,底边距地1.0m;1000~1200mm高,底边距地0.8m;1200mm 以上的,为落地式安装,下设300mm基座; (2)电缆桥架:为托盘式。竖井内竖向桥架应与平面图中水平桥架连接。平面图中未注明桥架均为SR-150×100。桥架安装时尽量往上抬,至少应满足底距吊顶50mm。桥架施工时,应注意与其它专业的配合;

(3)电缆桥架穿过防烟分区、防火分区及楼层时,应在安装完毕后,用防火材料封堵;

13 线缆的选型及敷设

(1)线缆明敷在桥架上,若不敷设在桥架上,应穿PVC管敷设。 (2)所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关作法施工