直接埋地电缆隐蔽验收记录

工程名称 隐蔽部位 内容: 1、 1、 电缆规格型号: 2该部位使用NDFZ-YJV(型号)、1×300/1×35mm(规格)、600/1000(电压等级)电缆,符合设计要求。 2、 2、位置、标高、弯度及沟底处理: 位置、标高符合设计要求;最小弯曲半径大于20D;电缆上、下铺以110mm砂层,并在上部加保护盖板,宽度大于电缆两侧各80mm。 3、电缆耐压绝缘试验结果: 用500v绝缘摇表测试,绝缘电阻最小值为1.5Ω,符合要求。 4、接头情况: 无中间接头 5、保护防腐措施及施工质量: 埋地电缆进入建筑物有钢管保护,管口做成喇叭型。保护管室内部分高于室外埋地部分,管口密封良好。 6、其它: 电缆敷设无绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 验 收 结 论: 符合设计要求及《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2010规定, 同意验收。 施工单位 监理(建设)单位 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 设计单位 专业技术负责人 专业质检员 专业工长 自配电间至总开关箱 分部工程 日 期 建筑电气 年 月 日

1 / 1

直接埋地电缆隐蔽验收记录

工程名称 隐蔽部位 内容: 3、 1、 电缆规格型号: 2该部位使用NDFZ-YJV(型号)、1×300/1×35mm(规格)、600/1000(电压等级)电缆,符合设计要求。 4、 2、位置、标高、弯度及沟底处理: 位置、标高符合设计要求;最小弯曲半径大于20D;电缆上、下铺以110mm砂层,并在上部加保护盖板,宽度大于电缆两侧各80mm。居配工程供配电隐蔽工程(电缆敷设)验收记录

1 / 1

验--4--3

工程名称 施工单位 验收项目 质量要求 电缆应采用交联聚乙烯绝缘电力电缆,并根据使用环境采用防水外护套、阻燃型。(高层建筑室内电缆应为阻燃型电缆),电缆截面尺寸、电压等级符合设计图纸要求 电缆排列整齐,无机械损伤。 垂直敷设或超过45度倾斜敷设的电缆在每个支架上要进行固定,在桥架上每隔2米处要固定。水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处应固定。 电缆弯曲半径应满足规程要求(交联聚乙烯绝缘电力电缆大于15D,D为电缆外径) 电缆接地良好。接地电阻符合设计要求。 电缆管口或电缆井口处要有防火泥,在封堵孔洞时,封堵应严实可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。 在电缆沟中应用软质耐火材料分段设置阻火墙。 在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处需用防火堵料密实封堵。 在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、电缆井的两端,电缆上应装设标志牌。 电缆标牌应写明电缆型号,规格及起迄地点;标志牌的字迹应清晰不易脱落。 电缆附件材料应符合设计要求。 电缆终端上应有明显的相色标志。 电缆中间接头处必须设置检查井。 电缆主绝缘交流耐压试验符合试验规程要求 电缆主绝缘绝缘电阻符合要求 日期 线路名称 验收结果 结论 电缆材料 电缆敷设 电缆接地 电缆封堵 电缆标牌 电缆附件 10KV电缆交接试验 低压电缆交接试验 资料及技术文件 电缆敷设路径图,CAD制作 电缆与其它管线交叉图 1 / 1 多根电缆平行排列的电缆断面图 电缆施工设计图、电缆清册、变更设计的证明文件和竣工图。

电缆制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件 隐蔽工程施工安装记录及验收记录。 电缆线路的安装记录 试验记录 电缆抽检记录 验收人员

A4

电缆敷设报验申请表

工程名称:昆明同仁医院安防及一卡通弱电系统工程 编号: 致: 云南世博建设监理有限公司 我单位已完成了昆明同仁医院医技楼地下层弱电系统穿线工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附: 1、隐蔽工程检查记录 2、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程检验批质量验收记录表 3、电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设工程检验批质量验收记录表 4、电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 承包单位(章) 昆明凯裕电子科技有限公司 项目经理 日 期 1 / 1

隐蔽工程检查记录 表C5-1 编号 审查意见: 项目监理机构 专业监理工程师 日 期

1 / 1

电缆隐蔽验收记录(20种)

直接埋地电缆隐蔽验收记录工程名称隐蔽部位内容:1、1、电缆规格型号:2该部位使用NDFZ-YJV(型号)、1×300/1×35mm(规格)、600/1000(电压等级)电缆,符合设计要求。2、2、位置、标高、弯度及沟底处理:位置、标高符合设计要求;最小弯曲半径大于20D;电缆上、下铺以110mm砂层,并在上部加保护盖板,宽度大于电缆