UF-911超声波流量计操作维护培训资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . .

运行二班2016年1月份培训资料

UF-911多声路超声波流量计

编制: 邓远军 审核: 熊永翔

审批: 肖 堃

. . .

. . . .

1、UF-911流量计的系统配置与使用说明

本章将先介绍UF-911流量计的系统配置,然后介绍各部分的工作原理和使用方法,以及各外设接口。 1 .1 UF-911流量计的系统配置

UF-911流量计由工业控制PC机、现地单元、换能器和电缆组成,并含打印机接口和串行通讯接口及模拟量输出接口(可选)。适用于被测管道分部、主机的安装位置与换能器的安装位置距离远的现场环境。换能器的信号电缆连接到现地单元上,工业控制PC机和现地单元通过工业控制PC机的串口和通讯电缆(双绞线、光纤)连接。流量计主机与现地单元之间采用点对多的总线方式,流量计主机作为主(MASTER)设备,现地单元挂载在通讯总线上与流量计主机通讯。流量计主机与现地单元之间的距离可达1000米,如果在RS485总线上加中继器,距离可以更远。现地单元与换能器之间的距离最大可达300米。如下图:

流量计主机4-20mA输出RS232/485打印口现场总线现地单元信号电缆测量管道现地单元信号电缆 信号电缆测量渠道现地单元1.2流量计主机

流量计主机是一台工业控制PC机。工业控制PC机完成流量的计算、显示及输入输出,具有如下功能:

· 对流量测量进行控制和运算:控制收发讯模块的工作并接收由收发讯

模块采集的原始数据,进行流量的计算、累积、报警、数据存储等。

. . . .

. . .

· 数据显示及人机对话:工控机面板上带有彩色VGA显示器或彩色液

晶显示屏,键盘和鼠标,并提供一个全中文的操作界面供参变量设定、调试等。

·测量数据输出:提供多种型式的通讯输出接口。

―串行通讯接口:为一标准RS232接口,输出容可以设定,输出格式为ASCⅡ

―并行打印机接口:为一标准并行口,可接打印机打印参数和报表。

报表容可以设定。建议使用EPSON LQ-300K打印机和针孔打印纸。 ―模拟量接口:可以输出4~20mA模拟量,输出精度为12位

1.3现地单元及声路排列

现地单元装有一块收发讯板和一块声路板,收发讯板上有电源接口和通讯接口,现地单元需要提供AC220V电源。 A、电源端口定义如下:

变压器AC220V输入兰 橙兰

红红黑火零地 B、通讯端口定义如下: 通讯端口8765432187654321通讯端口定义表定义A+(RS485)B-(RS485)+5VGNDCTS(RS232)RTS(RS232)RX(RS232)TX(RS232)说明接RS485A(+)接RS485B(-)预留RS232地或RS485屏蔽预留预留接RS232的TX(DB9-3,DB25-2)接RS232的RX(DB9-2,DB25-3). . . . . . .

每个测量断面需要配备一台现地单元。对于多现地单元系统,需要在每个现地单元的收发讯板上通过不同的跳线组合来确定每个现地单元的地址,如下表: 现地单元号 1 2 3 4 5 6 7 JP3 ON OFF ON OFF ON OFF ON JP4 ON ON OFF OFF ON ON OFF 跳线设置 JP5 ON ON ON ON OFF OFF OFF JP6 ON ON ON ON ON ON ON JP1 说明:总线终端现地单元为ON, 其它OFF 现地单元地址的跳线

现地单元的声路排列:一块声路板最多可以接12个声路,现地单元的声路排列遵循从左至右原则,即1U->1D->2U->2D->------?nU->nD(n<=12)的排列顺序。

下面举例说明:

下面是一个测量断面配置9个声路的接线定义图: 主机COM-1 屏蔽主机COM-2通讯端口87654321JP1RS485终端跳线(注:终端单元短接其余单元断开)87654321通讯端口定义表定义A+(RS485)B-(RS485)+5VGNDCTS(RS232)RTS(RS232)RX(RS232)TX(RS232)说明接RS485A(+)接RS485B(-)预留RS232地或RS485屏蔽预留预留接RS232的TX(DB9-3,DB25-2)接RS232的RX(DB9-2,DB25-3)变压器XPWK3-3XPWK3-4AC220V输入兰橙兰红红黑火零地+-12V直流电源输入(备用)FLU1现地单元接线端子+-12V铅酸蓄电池1U1D2U2D3U3D4U4D5U5D6U6D7U7D8U8D9U9D123456789101112131415161718192024222324252627282930313233343536+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-1U表示第一声路的上游侧(Up)换能器,2U表示第二声路的上游侧(Up)换能器,依次类推。 1D表示第一声路的下游侧(Down)换能器,2D表示第二声路的下游侧(Down)换器,依次类推。”“+”表示连接换能器同轴电缆的芯线,“-”表示连接换能器同轴电缆的屏蔽线。

. . . .

. . .

1.4换能器布置形式

交叉8声路布置

1.5 换能器和换能器座

换能器成对安装于被测流道上,每对换能器面对面地构成一个声路,通过其部压电晶体的电声转换效应来测量声波在两个换能器之间流体中的传播时间。它具有双重功能:接收来自电缆的电脉冲信号,并将其转换为1MHZ(或500KHZ、200KHZ)的超声波信号发射至水中;也能接收来自流体中的超声波信号,并将其转换的电脉冲信号送到接收机。

2、UF-911流量计的菜单系统及其操作

2.1 启动与关闭程序

UF-911 流量计开机后便直接进入测量程序。如果关闭流量计,直接选择“退出”菜单,输入密码后按“确定”退出系统。

2.2 菜单介绍

主 菜 单 退出 一级子菜单 二级子菜单 说 明 退出UF-911系统 进入流量历史数据查询的界面 进入声路历史数据查询的界面 进入月统计数据查询的界面 进入实时数据显示界面 进入通用参数设定界面 进入该断面几何参数设定界面 进入该断面声路参数设定界面 进入调试诊断界面 流量历史数据 历史查询 声路历史数据 月统计数据 功能 实时数据 通用设置 断面设置 声路设置 调试诊断 . . .

.

UF-911超声波流量计操作维护培训资料

...运行二班2016年1月份培训资料UF-911多声路超声波流量计
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5kkag8tgxu0a6ri16ozy38gut0xt46013tr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享