一、 工程概述
1、佛禅网(挂)2012-001号地块磐石大厦桩基础工程位于佛山市禅城区岭南大道东侧及华新路北侧处,地下2层,地上20层,建筑面积为51140.04m2。
2、本工程由佛山市雄景置业有限公司建设、广东佛山地质工程勘察院勘察、广东粤建设计研究院有限公司设计、佛山禅建监理有限公司监理、广东振鹏建筑工程有限公司承建。
3、施工水源的进水口在场地西面驳接,排水口拟定设在场地西面,经过三级沉淀过滤后排入市政井。排水沟采用明沟,部分过道及施工需要采用暗沟,并设置多个沉砂井,排水沟和沉砂井定期安排人员进行清理、疏通。
4、本工程在场采用内组成环形供水,根据现场条件并同建设、监理单位协商,施工用水由业主提供的供水点接入,临时给水布置为:100给水塑料管沿外围墙敷设管线成环网布置。分消防、施工、生活用水分别铺设支管,施工用水用胶皮管接到使用地点。
二、 编制依据
1、简明结构计算手册(第二版);
2、现场消防用水有关规定、《施工安全技术手册》;
3、《佛山市饮用水源污染防治条例》(广东省第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议批准第二次修正);
4、佛禅网(挂)2012-001号地块磐石大厦桩基础工程施工组织设计。
三、 施工临时用水计算
1、根据现场条件并同业主协商,施工用水由业主提供的供水点接入,临时给水布置为:100给水塑料管沿外围墙敷设管线成环网布置。在建筑物东侧设临
1 / 9
时消防栓1个;在围墙西面设80给水点一个,引至生活区、职工食堂及钢筋加工场地,共设给水点三个;在建筑物北侧分别预留80给水点各一个,以备引至地下室或主体建筑物上,供水压试验、土建抹灰、混凝土养护用。
2、施工用水分为工程用水、设备用水、生活用水和消防用水四个部分,生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。
3、据各部分用水测算,施工高峰期用水14.25m3,计算过程如下: 1、工程用水量计算:
工地施工工程用水量可按下式计算:
其中 q1 ── 施工工程用水量 ();
K1 ── 未预见的施工用水系数,取1.05;
Q1 ── 年(季)度工程量 (以实物计量单位表示),取值如下表; N1 ── 施工用水定额,取值如下表; T1 ── 年(季)度有效工作日(d),取365天; b ── 每天工作班数(班),取1; K2 ── 用水不均匀系数,取1.5。 工程施工用水定额列表如下:
序号 用水名称 用水定额N1 工程量Q1 单位 1 混凝土自然养护 200 8000 m3
经过计算得到 q1 =1.05××1.5/(365×1×8×3600)0.24L。
2 / 9
2、机械用水量计算: 施工机械用水量计算公式:
其中 q2 ── 施工机械用水量 ();
K1 ── 未预见的施工用水系数,取1.05;
Q2 ── 同一种机械台数(台),取值如下表; N2 ── 施工机械台班用水定额,取值如下表; K3 ── 施工机械用水不均匀系数,取2。 施工机械用水定额列表如下:
序号 机械名称 型号 单位 耗水量N1(L) 机械台数Q2 1 汽车 台·昼夜 400 1 0.333
经过计算得到 q2 =1.05×133.2×2/(8×3600)0.01L。 3、生活用水量计算: 施工工地用水量计算公式:
其中 q3 ── 施工工地生活用水量 ();
P1 ── 施工现场高峰期生活人数,取400人; N3 ── 施工工地生活用水定额,取值如下表; K4 ── 施工工地生活用水不均匀系数,取1.3; b ── 每天工作班数(班),取1。
3 / 9
换算系数 施工工地用水定额列表如下:
序号 用水名称 单位 耗水量N1(L) 1 盥洗、饮用水 人 25 2 食堂 人 10
经过计算得到 q3 = 400×35×1.3/(1×8×3600)0.6319L。 4、生活区用水量计算: 生活区生活用水量计算公式:
其中 q4 ── 生活区生活用水量 ();
P2 ── 生活区居住人数,取100人;
N4 ── 生活区昼夜全部生活用水定额,取值如下表; K5 ── 生活区生活用水不均匀系数,取2; 生活区生活用水定额列表如下:
序号 用水名称 单位 耗水量N1(L) 1 食堂 人 10 2 盥洗、饮用水 人 25
经过计算得到 q4 = 100×35×2/(24×3600)0.081L。 5、消防用水量计算:
因施工现场面积为51140.04平方米,根据消防范围确定消防用水量 q5 10L。 6、施工工地总用水量计算:
4 / 9
施工工地总用水量Q可按以下组合公式计算:
在此计算中得 5+(q1234)/2 =10+(0.24+0.01+0.63+0.08)/210.48L; 最后计算出的总用水量,还应增加10%,以补偿不可避免的水管漏水损失。 最后Q还应增加10%,得出 Q =10.48+1.0511.53L; 7、供水管径计算:
工地临时网路需用管径,可按下式计算:
其中: d ──配水管直径(m); Q ──施工工地用水量(); V ──管网中水流速度(),取1.5();
供水管径由计算公式:[4×11.53/(3.14×1×1500)]0.50.099m99mm
由此得出临时网路需用内径为100mm的供水管,故选用100给水塑料管符合临时施工用水要求。
四、 现场临时用水布置
1、现场概况
施工水源的进水口在场地西面驳接,排水口拟定设在场地西面,经过三级沉淀过滤后排入市政井。排水沟采用明沟,部分过道及施工需要采用暗沟,并设置多个沉砂井,排水沟和沉砂井定期安排人员进行清理、疏通。 2、投入本项目设备一览表 序号 设备名称 产地及品牌 备 注 5 / 9