二、编制依据 ................................................................................................... 2 三、工期及质量目标 ....................................................................................... 2 四、施工准备 ................................................................................................... 3 五、项目管理组织机构 ................................................................................... 4 六、主要分部、分项工程施工方案 ................................................................ 8 七、资源配备计划及质量控制措施 .............................................................. 56 八、工期保证措施 ......................................................................................... 58 九、确保工程质量的技术组织措施 .............................................................. 62 十、成品保护 ................................................................................................. 66 十一、季节性施工措施 ................................................................................. 67 十二、现场安全文明施工管理措施 .............................................................. 68 十三、专项施工方案 ..................................................................................... 79 十四、施工总平面布置 ................................................................................. 87

2

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

一、 工程概况

本工程为屋顶分布式光伏电站,位于安徽宝业住宅产业化有限公司位于安徽省合肥市淮南路与礼河路交口新站工业园内。厂区内一共9栋厂房屋顶,将光伏组件布置在结构件车间屋顶,总发电容量约5.85MW,多晶硅电池组件共计 20474块,逆变器共计79台,汇流箱29台,箱式变压器4台,并网一次高压柜6台、二次低压控制柜6台 。设计按每24块组件串成一串。每8串接入一台50kW组串式逆变器与每12串接入一台70kW组串式逆变器。 11台50kW组串式逆变器及67台70kW组串式逆变器、28台3进1出交流汇流箱、2台1000kVA、2台1600kVA干式箱变,采用分块发电汇流,分区逆变、就近集中升压。升压至10kV后以一条10kV集电线接入设在安徽宝业住宅产业化有限公司内的10kV预制舱开关站,经10kV母线汇总后经一回10kV线路并入公共电网。 二、编制依据

本项目依据的主要规程、规范为:

1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- 2、2、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33- 3、3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

4、4、国家建筑标准设计,给排水标准图集合订本,S1,S2,S3 5、6、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231,

3

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

6、7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-

7、8、《电气装置安装工程质量检查验收及评定规程》 DL/T5161- 8、9、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210- 9、10、《光伏发电站施工规范》 GB 50794 -

10、11、《光伏发电工程施工组织设计规范》 GB/T50795- 11、12、《光伏发电工程验收规范》 GB/T50796-

12、13、《光伏发电站接入电力系统设计规范》GB/T50866-

14、《电气装置安装工程盘、柜及二次线回路施工及验收规范》GB50171-

三、工期及质量目标 3.1 工期目标

根据工期要求,项目部在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面进行精心布置,计划在 4月17开工,计划工期66天具备调试并网条件及83天具备初次验收条件。 3.2 质量目标

1)项目单位工程优良率100%;项目分部工程优良率>95%;分项工程优良率>90%;分项工程合格率>90%;分项工程合格率100%。

2)所有工程项目的施工质量将全部接受监检,施工全过程受控,将不合格品消除在施工过程中,确保施工结果及成品质量项项符合标准,达到优良。