一、编制说明 ................................................................................................ 1 二、工程概况 ................................................................................................ 1 三、临时排水施工技术措施 ........................................................................ 1 四、临时排水施工方案 ................................................................................ 2 五、临电施工技术措施 ................................................................................ 4 六、附图 ....................................................................................................... 4

1 2

一、编制说明

1. 根据XX项目进行现场检查,提出需完成地下室临时排水管线安装,排污泵安装,污水井盖板安装完成,保证地下室无积水。

2.本方案在编写前的准备过程中,项目部相关人员对现场实况和周边环境进行了详细的测量和勘察,获得了大量详实的资料

3.由于潜污泵为万达集团采购,现今潜污泵未进行招标,故本方案所有排水泵均采用临时水泵,潜污泵控制箱均采用临时控制箱,水位自动控制为临时控制器。

4.各潜污泵电源引自施工临时电箱,所有电源线均为临时电缆。

二、工程概况

XX项目位于XX区XX路。项目分为A、B两个地块,A地块主要为商业、甲级写字楼、酒店;B地块为住宅。是集购物、休闲、娱乐、餐饮、商务、社交于一体的一站式大型城市综合体。其占地 256亩,总建筑面积 88.6万m2,其中地上 71.9 万 m2,地下 16.7 万m2。

A地块总建筑面积总面积:325438.98m2,其中地上:248430.58m2,地下 :77008.4m2 ;大商业、写字楼地下负二层、地上35层;酒店、商铺S-C/S-D为地下一层,其中酒店地上17层。

B地块总建筑面积总面积:573970.64m2,其中地上:483912.09m2,地下 :89958.55m2;共12栋住宅,地下室负一层、住宅1#、2#、3#、5#、10#栋地上31层,6#、8#、9#、11#栋地上34层,4#栋地上33层,7#、12#栋地上30层。

三.编制依据

1、XX广场施工组织设计 2、本工程施工图纸。 3、XX市政预留外线图纸。

4、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88 5、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 6、XX广场施工蓝图

四.临时排水施工方案

4.1 A地块地下室排水方案 1、室外临时排水方案:

1

由于室外污水、废水、雨水管网均未接通至市政管网,故需做成临时排水,暂接至道路预留雨水管网(道路管网已接通至市政管网)。其中万达东西路预留雨水管网基本已经接通,地下室B1层东西排水出户只需就近选点开挖沟槽至道路雨水井,做成临时排水,即可进行疏水。但地下室北侧市政管网位于芙蓉路,短期内无法进行沟槽开挖,现场北侧道路均以硬化,故将北侧排水出户引至现场沉淀池预留口,以确保大商业地下室临时排水顺利实施。

2、室内临时排水方案: (1).潜污泵选址:

根据大商业图纸统计地下室潜污泵合计356台,其中地库排水共92台(CK型号集水坑),均为一用一备;根据现场实际情况,地下室B2、B1层需布置14个集水井、写字楼4个电梯基坑集水井方可满足地下室临时排水(具体集水井定位见附图)。每个积水井暂布置一台水泵及配套阀部件安装,潜污泵型号及阀部件以9月16日大商业图纸技术参数为依据选取,潜污泵按照图纸要求配备电源箱、导轨、倒链及水泵电源线长度。

(2).根据选址规划出地下室疏水导向示意图:

地下室集水井沿东西侧外墙出户的管道走向均按照9月16日图纸施工,避免后期出现大量拆除返工,沿北侧出户管道室内均按照图纸施工,出户后接至沉淀池预留井口。(详见附图)

(3).正式管道封堵:

根据正式图纸显示地下室集水井管道多为串联汇集排出,为保证现场临时排水顺利疏水及避免后期管道出现大量返工,此方案中所有与集水井串联的管道全部施工到位,管口末端进行临时封堵。

(4).施工注意事项:

为保证施工安全,地下室集水井按照图纸要求安装盖板,并对已安装集水井四周加装安全防护栏及密布网,以防止建筑垃圾进入集水井内,造成后期潜污泵损坏。

4.2 B地块地下室排水方案

(1)B地块采用将其它集水坑的水汇聚排至中心集水坑,再将中心集水坑的水通过自动泵泵至沉淀水箱。沉淀水箱的水经过自流至B地块的消防水箱,泵至B区楼层各用水点。

(2)在地下室中心位置的四个集水坑设置自动泵,自动泵选用流量为20m3/小时,扬程为25米,口径为DN50,功率为3KW的污水污物泵4台,四个集水坑中的自动泵感应水位的情况将集水坑积水泵至地下室沉淀水箱。其他的集水坑设置机动泵,水泵的流量为10m3/小时,扬程为10米,口径为DN50,功率为0.75KW的污水污物泵6台,将水就近转输收集

1 2

至上述四个集水坑。如遇紧急情况或水箱水位液出,紧急排水泵启动,将水排至东南角消防水箱或紧急外排至万达东路雨水口。

(3)B地块多余积水从东南角地下室负一层后期板面排至B地块东南角消防水箱,余紧急情况直接排至万达东路雨水井。

(4).施工注意事项:

为保证施工安全,地下室集水井按照图纸要求安装盖板,并对已安装集水井四周加装安全防护栏及密布网,以防止建筑垃圾进入集水井内,造成后期潜污泵损坏。

(5) A地块水泵设备清单 名称 1 型号 污水污物泵 数量 参数 100WQ65-25-7.5(JY) 14台 部位 名称 Q=65m3/h,H=25m 负一层4台,负二层10台 (5) B地块水泵设备清单 1 2 3 名称 污水污物泵 污水污物泵 污水污物泵 型号 50WQ10-10-0.75 100WQ80-25-11(JY) 50WQ20-25-3(JY) 数量 参数 部位 36台 Q=10m/h,H=10m B地块地下室(机动小泵) 8台 Q=80m3/h,H=25m B地块地下室各4台(紧急情况下使用) 34台 Q=20m/h,H=25m B地块地下室4台(自动泵) 五.临电施工措施:

为保证地下室潜污泵的正常运行用电,结合现场实际情况采用临电供给,采用树干式

敷设。潜污泵均配成套的控制箱,每个潜污泵为3KW,附近的控制箱集中接到一个三级箱采用YJV-5*4穿PVC32管,再由现场临时二级箱供电,I=P/U/1.73/cos φ,例如:一个三级箱最多接7个回路,共计21KW,则I=21000/380/1.73/0.8=40A由于线路过长,须选用大一个规格的电缆,故选择YJV-5*16的电缆。敷设沿柱子穿PVC40管明敷设。