污水管道施工方案

一、概况

合肥市板桥河东岸污水管网穿越铁路护涵顶管位于板桥河东路,跨越淮南铁路及合武铁路处,穿越铁路段现已施工完毕,本次施工为连接铁路东面的沉井至原板东污16#,共计57m,管道管径φ800mm,埋深约10.0m,本段管道拟采用机械顶管. 二、施工条件

1、根据现场调查,原板桥河东岸污水管网现已投入使用,检查井内有大量污水难以排出,为此我单位拟定在距原板东污16#井,5米处的下游管道重新做接收井,顶管结束后砌筑检查井。

2、管道分布于第错误!层,土质为粉土加沙. 自上而下划分场地土层如下:

错误!层杂填土(O

ml

):厚度为2.0~6。4m,层底标高11.69~19.21m,

黑、黑灰、杂色,松散~密实状态。主要由粘性土回填,局部夹有淤泥质土,含石块、碎石、石灰、粉煤灰、杂物等,填积年限5~8年.

2层粉土夹砂(Q4al)○:厚度5。0~6.7m,层底标高6。69~6.76m,深灰、黄褐、黑灰、褐、褐灰、绿灰色,稍密,饱和,夹有淤泥质土,局部与粉质粘土互层状,底部平有粉细砂。摇振反应迅速,稍有光泽,干强度、韧性较低。该层土主要分布于河漫滩处。

错误!层粘土(Q4

al

):厚度3.0~3.1m,层底标高16.05~16.11m,

褐灰、褐黄、灰夹黄色,可塑、温。含铁锰结核、少量高岭土,无摇振反应,光滑,干强度、韧性高。该层分布于一级阶地处。

错误!层粉质粘土(Q4

al

):厚度3。1~3。4m,层底标高12。71~12.95m,

褐、褐黄、黄夹灰色,可塑、湿,该土层底部夹粉土薄层,稍有光泽,干强度、韧性中等.该层土亦主要分布于一级阶地处。

5层粉土夹细砂(Q4al)○:该层未钻穿,褐灰、灰、褐黄、黄灰、青灰等色,饱和,中密,含铁猛结构,无光泽,摇振反应迅速,干强度,韧性底。该层土普遍分布。 3、地下水丰富

拟建两处污水管道地下水类型主要为两类。一类为分布于错误!层杂填土中的上层滞水。上层滞水主要受大气降水和地表水径流影响,无一定自由水面,勘探期间测得地下水位埋深2。4m,标高约15。60m;另一类为分布于错误!层粉土夹砂和错误!层粉土夹细砂中的潜水,与板桥河水联系密切,水量丰富,具微承压性,勘探期间,正值枯水季节,与板桥河河水标高约在10.30m。

据周围水文地质条件分析,拟建场地地下水对砼不具腐蚀性。 各岩土层渗透系数经验值K(cm/s)为:

错误!层杂填土 透水性强 错误!层粉土夹砂 K=1。0×10错误!层粘土 K=1.0×10

-4

—7

4层粉质粘土 K=1.0×10-6 ○

5层粉土夹细砂 K=1。0×10-4 ○三、实施方案 1、降水井

根据地质报告及现场情况发现地下水比较丰富,需做降水井来降低地下水位,设计降水井深12m,内径0.4m,接收井配设2座降水井。 2、接收井

接收井施工时要在板东污16#和上游检查井内排水,倒挂接收井到原有管道时,做好接口处理。我单位根据机械顶管设备的长度,综合地质情况,拟定接收井内径4。5m,37cm墙砖砌倒挂,井内采用C25钢筋混凝土护壁,混凝土厚24cm,高3。5m,钢筋为双层φ16@150*150,井深约10m。 3、管道顶进

利用铁路东的沉井为工作井,安装顶管设备向接收井顶进,原有的预留孔用砖封堵,在沉井对准接收井方向重新开凿顶管孔洞.工作井内管道流水高程为11.420,接收井内管道高程为11.476m。 4、废弃管道内注浆 ①压密注浆工艺

所谓压密注浆,就是由压浆机产生的一定压力,把配合好的浆液压进土层或建筑物中的空隙、裂隙及空穴,以达到防止渗水和固结作用,以提高土体的防渗能力,同时通过浆土互压和湿陷,使土体内部应力重新分布,提高土体变形稳定性。 ②施工方法

本方案计划在板东污15#-接收井段的废弃管道注浆,注浆长度55m,管道为φ800mm的钢筋混凝土管.在接收井施工时,封堵下游管口时预留了注浆的钢管,钢管延伸到废弃管道内部,上口可连至地面注浆设备,通过对管道两端同时注浆使废弃管道整个管腔内充满浆