好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通用(用能)设备能效评价计算书(例)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

通用(用能)设备能效评价计算书(例)

一、水泵 1.评价对象

某单极单吸清水离心泵,规定点性能:流量2432m3/h、扬程320m、转速1480r/min,泵效率?82.5%。

2.计算过程 (1)计算比转速ns

由设计流量2432m3/h、扬程320m、转速1480r/m,所以其比转速为:

(2)查取未修正效率?

查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB 197622007),当设计流量为2432m3/h 时,未修正效率?=87.6%。 (3)确定效率修正值??

查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB 197622007),当比转速ns=58.7时,??=7.9%。 (4)计算泵规定点效率值?0

泵规定点效率值(?0)=未修正效率值(?) 效率修正值(??)

?0 = 87.6% 7.9% = 79.7%

(5)计算能效限定值?1

泵规能效限定值(?1)=泵规定点效率值(?0) 4%

?1 = 79.7% 4% = 75.7%

(6)计算节能评价值?3

泵节能评价值(?3)=泵规定点效率值(?0)+ 1%

?3 = 79.7% + 1% = 80.7%

3.能效评价

该水泵规定点泵效率?82.5%,能效水平高于节能评价值80.7%。 二、变压器 1.评价对象

某三相10kV电压等级、无励磁调压、额定容量2000kV?A的干式电工钢带配电变压器,空载损耗2250W,负载损耗为12550W(1000C)、13350W(1200C)、14400W(1450C)。

2.计算过程

查《三向配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 200522013),额定容量为2000kV?A的干式配电变压器(电工钢带),其效等级如下:

? 1级能效水平:空载损耗/W:2195,负载损耗/W:B(1000C)12240、

F(1200C)13005、H(1450C)14005;

? 2级能效水平:空载损耗/W:2440,负载损耗/W:B(000C)13600、

F(1200C)14450、H(1450C)15560;

? 3级能效水平:空载损耗/W: 3050,负载能耗/W:B(1000C)13600、

F(1200C)14450、H(1450C)15560。

3.能效评价

该变压器的空载损耗、负载损耗优于2级能效指标,未达到1级能效指标。由此,该变压器的能效等级为2级。